    Domyślnie Dziwne zachowanie NIBE 2040-8

    Hej, czy ktoś z Was wie co może być przyczyną takiego zachowania pompy.
    Dodam, że to nie moja pompa, a kolegi z forum.
    To jest pompa powietrzna, a nie gruntowa.

    W pompie na ten moment są ustawione stopniominuty na -200 i minimalna temperatura grzania 35.
    Tutaj są wykresy z https://imgur.com/a/o4YE3jm

    Jak coś na pierwszym wykresie 0 to brak pracy sprężarki, 1 to praca na ogrzewanie domu, 2 to praca na wodę, a 3 odszranianie.

    Moim zdaniem problemem jest zachowanie pompy po tym jak ona pracuje na wodę.
    Zwróćcie uwagę na pierwszą część tego wykresu stopniominut do pierwszego momentu jak pompa zaczyna pracować na wodę.
    -266 pompa pracuje na ogrzewanie domu, dochodzi do -226 i nagle przełącza się na wodę i pracuje na nią przez chwilę.
    I nagle pompa ustawia wartość stopniominut na +10, chociaż tak naprawdę to jest -226.
    Od tego momentu pompa znowu czeka prawie 1,5h żeby zbić stopniominuty z +10 do -200 i ruszyć.
    W tym czasie w domu na pewno robi się chłodniej co widać z wykresu temperatury ogrzewania (drugi wykres).
    Po każdym ogrzewaniu wody, spada temperatura wody w podłodze i długo się utrzymuje.
    Każde przełączenie się na ogrzewanie wody, zeruje stopniominuty.

    Moim zdaniem coś jest tu nie tak, albo z oprogramowaniem, albo z grzebaniem w ustawieniach.

    Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?
    Ostatnio edytowane przez Sebastain ; 13-12-2020 o 17:54
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Domyślnie

    A jeszcze zastanawiam się, czy w takiej inwerterowej może nie powinno się ingerować w te wartości stopniominut?
    Może ona jest tak zaprojektowana?
    W mojej gruntowej fabryczne ustawienie to 60 (oczywiście dawno zmienione), nie wiem jakie jest w tej 2040 bo nie ma chyba tego w instrukcji.
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Łódź
    Posty
    184

    Domyślnie

    Podbijam temat, nikt nie ma pomysłu?
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    endru.

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-235
    Posty
    48

    Domyślnie

    Witam, Wesołych / Szczęśliwego
    Moim zdaniem warto sprawdzić jak umieszczone są czujniki temperatury zasilania. Prawdopodobnie na czujnik CO wpływa temperatura CWU.
    Na własnym przykładzie: czujnik CO był umieszczony blisko zaworu trójdrożnego, (pół metra?). W trybie grzania CWU "po rurach" temperatura wzrastała również na CO co zaburzało odczyty i w konsekwencji całą automatykę (tak jak na opisanym w tym wątku przykładzie).
    Instrukcja sterownika, strona 39 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26174/231770-7.pdf
    Menu 5.1.3 "Jeśli bieżąca temperatura zasilania przekracza zasilanie obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość stopniominut zostaje ustawiona na +2. Jeśli występuje tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie, sprężarka w pompie ciepła wyłącza się." - Moim zdaniem to jest efekt, a przyczyny należy poszukać.
    Może być to, co opisałem (czujnik CO "mierzący" też CWU), może to być zbyt mała wartość parametru w tym menu.

    Powodzenia