Dzięki za napisanie dobrego podsumowania. Własnie zastanawiam się nad wyborem ReqNet550v lub thessla home 500v.
1. Z tego co zrozumiałem twój rekuperator cały czas wytwarza podciśnienie mimo że z jego pomiarów przepływy wychodzą takie same. Rozumiem że pomiary robiłeś przy otwartych drzwiach/oknach aby zapewnić swobodny dostęp powietrza z zewnątrz ? Wtedy rzeczywiście jeśli na anemostatach wyszły Ci inne wyniki niż wskazania rekuperatora to lipa. Zastanawiam się czy nie popełniłeś jakiegoś błędu przy pomiarach. Te 30m3 różnicy wydaje się nie wiele. Przy otwartych drzwiach pewnie uzyskasz dużo większe różnice.
U siebie mam nowy dom i instalacja zrobiona według projektu peflex. Kanały nawiewne do trzech pokoi maja dlugosc 10m a wywiewne z lazienki i pralni 3m oraz 6m wiec u mnie bedzie ten sam problem. Projektant twierdził że to nie problem i na anemostatach sie wyreguluje ale teraz mam wątpliwości żeby nie okazało się że bedzie jak u Ciebie.
2. Możesz opisać bardziej szczegółowo zachowanie modułu CF podczas kryzowania kanałów ? Z tego co zrozumiałem to rekuperator "zauważa" zaburzenie równowagi dopiero przy przepływach >400m3 ? Natomiast poniżej 200m3 zawsze ustawia się w równowadze mimo obecności kryzy na kanale ?
3. Możesz opisać jak przebiegała konfiguracja rekuperatora przez instalatora przy montażu ? Wydaje mi się że to on powinien pomierzyć instalację i skompensować opory kanałów poprzez dodanie odpowiedniego offsetu dla nawiewu lub wywiewu. Według mnie moduł CF powinien służyć tylko kontroli odchylenia ciśnień od zadanych fabrycznych ustawień w miarę zużywania się filtrów.
4. Im dłużej o tym myślę to dochodzę do wniosku że jeśli czujniki przepływu masz oba sprawne i nadal pokazują te same przepływy mimo podciśnienia w domu to może zaciąga gdzieś lewe powietrze np jeśli reku stoi w garażu z wentylacją grawitacyjną ?
5. Część z powyższych moich rozważań może nie mieć sensu. Po prostu głośno myśle. Byłem nastawiony na ten rekuperator a teraz okazuje się że ma jeszcze kilka wad wieku dziecięcego i trzeba cierpliwie czekać na poprawki. Thessla jest tańsza w wersji podstawowej ale po dodaniu modułu airmobile i ewentualnie CF to ceny się wyrównują. Dodatkowo zastanawiam się jeszcze nad wersją z wymiennikiem entalpicznym. Kaizen mocno poleca, natomiast mój sąsiad ma thessle na zwykłym wymienniku, wentyluje na 40% i mówi że nie narzeka na wilgotność (teraz drugi rok). Co dom to inne warunki niestety.