Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen- Tak to ma sens. Jak ociepli to pewnie ruszy lecz moim zdaniem powinna być PC 5kW Choć z drugiej strony nie znamy zapotrzebowania.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapotrzebowanie jest przy docelowym ociepleniu 3 kw przy -20 stopniach bez CWU. Sam mieszkam, nikt się tu nie pojawi nigdy, nie jestem ciepłolubny, spędzam w pracy 8h, 4h przy perkusji i gitarze to jest już pół życia Następne pół spędzam przy ognisku na zewnątrz i na śnie Będzie dobrze, chodziło mi o temperaturę wody i zostało to wyjaśnione już na obecną chwilę, dzięki jeszcze raz Wszystkim
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Chciałbym zapytać użytkowników instalacji mieszanej grzejacych w taryfie g11. Czy po założeniu termostatu pokojowego spadło zużycie prądu. Otóż grzeje w harmonogramie 13godz na dobę i to zużywa na dobę określoną ilość kWh. Gdy wyłącze harmonogram i obniże krzywą o 2 st względem harmonogramu wynik dokładnie ten sam na dobę.Czy macie doświadczenia w tym temacie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna teraz widocznie podłoga (cały dom) odbiera całe ciepło jakie PC wyprodukuje, stąd i temp zasilania się nie podnosi. jak temp wylewki skoczy do góry to i temp zasilania się podniesie. Wychodzi na to że ta PC, na dom bez ocieplenia chyba jeszcze nie wygrzany jest nieco za słaba. Ciekawe ile już ta PC grzeje (ile dni?) no i czy w trybie ciągłym czy w określonych godzinach?
Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tak to wyglądało ubiegłej nocy:
Start pompy o 21-szej, temperatura na zewnątrz -7st. Sprężarka -62Hz.
przepływ 19,5l/min x 60min = 1,17m3/h
1,17m3/h x 1,16kWh/m3K * delta 5K = 6,79kW
5 rano, temperatura na zewnątrz -10st. Sprężarka -36Hz.
przepływ 12,5l/min x 60min = 0,75m3/h
0,75m3/h x 1,16kWh/m3K * delta 3K = 2,61kW
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli można dac sobie spokój z termostatem pokojowym. Czy będzie pracować 24h czy 13 gdz na dobę wynik ten sam. Zostaje przy harmonogramie . Dzieki
PC SDC 9Kw 3 fazy. Okolo 60 m2 podłogowki na parterze + 4 grzejniki typ 22 oraz poddasze 3 grzejniki typ 33+ 10 m2 podłogowki w łazience.Dwie PO Alpha 2.Dom 136 m2 użytkowej. 174m2 grzewczej. Ściany 15cm styropian. Poddasze 25 cm wełny mineralnej. Okna 2 szybowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto zapoznać się z tematem ;Grzanie PC/PW w II taryfie
https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat "rzeka" ....
Z mojego kilku letniego doświadczenia.
1. Grzanie tylko w II taryfie ( u mnie 10 godzin dziennie + tanie weekendy) . Najniższy koszt 1kWh energii. Najniższy komfort cieplny (wahania temperatury , efekt "zimniej podłogi"). Dodatkowo pompa działa wtedy na bardzo wysokiej mocy (hałas) i działa w godzinach gdzie jest najzimniej (więc COP wcale może nie być największy).
2. Grzania z termostatem (czyli bez stref czasowych , grzanie wtedy kiedy zdecyduje termostat (i jego histereza). Komfort dużo większy niż przy grzaniu tylko w II taryfie (mniejsze wahania temperatury ale też zależy to od histerezy. Lepsze termostaty mają histerezę 0,2 lub 0,5 stopnia) , grzanie kiedy jest taka potrzeba , można ustawić niższą krzywą i grzać na niższej mocy. Minus wyższe koszty użytkowana , bo częściowo będziemy grzać w I taryfie.
3. Grzanie stałe (bez termostatu). Najwyższy komfort , podłoga cały czas grzana i cały czas promieniuje od niej ciepło. Wahania temperatury najniższe. Zużycie energii na godzinę najniższe , praca pompy najcichsza (bo na małej mocy modulowana). Minusy wyższy koszt ogrzewania (bo grzejemy w I i II taryfie) , często problem z zejściem pompy do bardzo niskiej mocy a to równa się taktowanie ...
Osobiście najbardziej mi pasuje grzanie ciągłe , ale przy mojej pompie jest to raczej nierealne , bo pompa nie potrafi tak nisko zjeść z mocą.
Jak dla mnie komfort jest wtedy najwyższy i jest najprzyjemniej w domu.
Niestety u mnie co najwyżej mogę robić taki "mix" termostat + praca ciągła , czyli ustawić krzywą dość nisko aby działała jak najdłużej pompa i nie pozwolił termostat na przegrzanie domu , bo u mnie szybciej niż później termostat będzie musiał wyłączyć na jakiś czas pompę ...
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy markamx i Angelo19 macie niewygrzane posadzki z tego względu pompa dąży do zadanej temperatury, ale utrzymuje deltę.
Jesli powrót nie rośnie bo podłoga odbiera całe to ciepło ( a wilgoć w podłodze jest znakomitym odbiornikiem ciepła ), to zasilanie też nie rośnie.
Tak jak piszecie wasze pompy pracują z max. swoją mocą.
To, że zbiorniki CWU grzeją bez problemu, to znaczy, że sa sprawne.
Jesli chcecie sprawdzić, czy temperaturę zadana osiągniecie, ustawcie krzywa grzania, na np. 35st/c, czy ile tam chcecie i ustawcie najwyższą delte, np 10 lub wyżej, a na bank temperaturę zadana osiagniecie.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda, przy mocy ich pomp może takiej różnicy w CO podłogowym nie wyrobić, z racji małej mocy. Ale nie wiem czym się przejmują koledzy. Jeśli zapotrzebowanie domu na moc 3kw się sprawdzi tzn, że wystarczy ona na pokrycie strat w domu i utrzymanie komfortowej temperatury, do jakiej były zrobione wyliczenia np 22 stopnie. Temp. zasilania nie jest już aż tak ważna, jeśli w trybie pracy ciągłej utrzyma te 30 na zasilaniu i może to jest już wystarczająca temperatura dla utrzymania komfortu w domu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCodix , to niech jeszcze skręcą ze dwie pętle, to wtedy na bank wzrośnie
Jak chcecie sprawdzić czy wasza posadzka jest już sucha a nie macie wykończonych podług , to rozłóżcie na niej z 1m2 foli i poczekajcie z 24h . Jak po tym czasie pod folią będzie wyraźnie wilgotniej (ciemniejszy kolor posadzki, mokra folia) to wszystko będzie jasne. Przy wygrzewaniu domu trzeba go wietrzyć, tak żeby następowało uwolnienie wilgotnego powietrza z pomieszczeń. Nie wychładza to ścian ani posadzki, tylko robi miejsce na nową wilgoć z nich.
PC T-Cap 9kW 3f SUPER QUIET + Bufor 50l + C.O (kaloryfery); C.W.U INOX 250l 2,8m2 ; Termostat pokojowy Salus
PV 9,66kWp Huawei 8kW + Egze-Solar 28x345W
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż grzałem na harmonogramie w nocnej taryfie. Częste defrosty. W grudniu włączyłem na stałe bez kagańca. Stabilna temp. w domu, mniej defrostów. I chyba tak zostawię. U mnie SDC9H3E5 moduluje do 19Hz i tak chodzi, czasem się wyłączy. Wady? Dużo godzin pracy. Rachunek? Trochę wyższy ale ciężko powiedzieć ile, bo miesiące inne.
Ostatnio kilka dni ze stabilnymi temp. i wilgotnością na zewnątrz a zauważyłem ze w nocy mniej defrostow.
Ostatnio edytowane przez RadMac ; 12-01-2021 o 21:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC SDC 9Kw 3 fazy. Okolo 60 m2 podłogowki na parterze + 4 grzejniki typ 22 oraz poddasze 3 grzejniki typ 33+ 10 m2 podłogowki w łazience.Dwie PO Alpha 2.Dom 136 m2 użytkowej. 174m2 grzewczej. Ściany 15cm styropian. Poddasze 25 cm wełny mineralnej. Okna 2 szybowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych