  1. #29981

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Ciekawe z jakimi % oszczędnościami można tutaj liczyć .
    Zład otwartych grzejników na parterze to 50 litrów czyli dodatkowo odpada w tym przypadku bufor ?
    Zastosowanie prawidłowo dobranej pompy ciepła to oszczędności rzędu ;
    - 40 % do 50 % w stosunku do węgla czy gazu,
    Wielkość zładu dobiera się do mocy pompy ;
    - 1 kW pompy = 20 l wody
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #29982
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czyli ja powinienem mieć 180l?

  3. #29983

    Domyślnie

    Kolego, czy ty masz grzejniki?
    Czy Tobie pompa taktuje?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #29984

    Domyślnie

    W planie pompa t-cap 9kw , panasonic zaleca bufor 50l . Przy 300 żeberkach mam 100l w instalacji + rury ,wiec takiego zładu nie osiągnę ? Przy podłogach zalecają odkręcenie połowy pętli i tam bez bufora , a wody napewno mniej jak w Grzejnikach .

  5. #29985

    Domyślnie

    A co rurki do grzejnikòw masz 2cale?
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  6. #29986

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    W planie pompa t-cap 9kw , panasonic zaleca bufor 50l .
    Przy 300 żeberkach mam 100l w instalacji + rury ,wiec takiego zładu nie osiągnę ?
    Przestudiuj temat; Grzanie PC PW w II taryfie
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #29987

    Domyślnie

    Ale ja nie chce grzać w 2 taryfie . Zakładam pompę niech ona sobie pracuje normalnie w G11 , to nie bufor + grzałki gdzie potrzebuje g12/g12w . Po prostu to co napisałeś 20l na 1kw nie pokrywa się z tym co podaje producent dla pompy .

  8. #29988

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A co rurki do grzejnikòw masz 2cale?
    Było już wyżej 1 cal miedź / piony 18mm / podejścia 15mm . Grzejniki po 2m długości .

  9. #29989

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Było już wyżej 1 cal miedź / piony 18mm / podejścia 15mm . Grzejniki po 2m długości .
    Andrzej ma swoje dane
    W panasoniku dla pompy 9kw jest wymagany minimalny zlad wody 50l tylko tcap to tak naprawde taka pompa 12kw wiec bym przyjął ok.80l .
    I taki zlad musisz przyjac i nie moze byc on pomniejszany o nagle zakrecone grzejniki przez np.glowice termostatyczne.
    W panasie jedyna rekomendacja do zalozenia bufora jest ten zlad oraz osiagniecie nominalnego przeplywu wody jeslj tak osiagniesz to niby jest ok.
    Ale jest kilka ale szczegolnie przy grzejnikach
    1.Zrowniwazenie przeplywow przez wszystkie grzejniki zeby sie nie okazalo ze wiekszosc wody krazy sobie tylko po kilku grzejnikach a na inne ida tylko resztki i wtedy kryzujesz grzejniki i okazuje sie ze nagle nie osiagasz nominalnego przeplywu.
    2.Podczas defrostu obiegowka wbija sie na maksa jesli grzejniki sa pokryzowane to niezle szumi po grzejnikach i moze Cie po nocach budzić.
    3.Podczas defrostu i tak duzego przeplywu jesli grzejniki sa podlaczone zasilanie i powrot po jednej stronie grzejnika to tak naprawde woda nie leci przez caly grzejnik tylko laduje prawie odrazu z zasilania do powrotu wiec Twoj zlad pomnoejsza sie o 90% pojemnosci Twoich grzejnikòw.
    4.To samo podczas grzania tez sa spore przeplywy i przy takim podlaczeniu grzejnikow lub nie pokryzowaniu odpowiednim zaraz szybko nagrzewa sie powrot co powoduje taktowanie a zeby go uniknac trzeba zwiekszac temperature zasilania a wiec koszty ida w gore
    5.no i moze jeszcze pare innych ale
    Poprostu nie mozesz porownywac podlogowki do grzejnikòw bo to dwie inne bajki
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  10. #29990

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Andrzej ma swoje dane
    W panasoniku dla pompy 9kw jest wymagany minimalny zlad wody 50l tylko tcap to tak naprawde taka pompa 12kw wiec bym przyjął ok.80l .
    I taki zlad musisz przyjac i nie moze byc on pomniejszany o nagle zakrecone grzejniki przez np.glowice termostatyczne.
    W panasie jedyna rekomendacja do zalozenia bufora jest ten zlad oraz osiagniecie nominalnego przeplywu wody jeslj tak osiagniesz to niby jest ok.
    Ale jest kilka ale szczegolnie przy grzejnikach
    1.Zrowniwazenie przeplywow przez wszystkie grzejniki zeby sie nie okazalo ze wiekszosc wody krazy sobie tylko po kilku grzejnikach a na inne ida tylko resztki i wtedy kryzujesz grzejniki i okazuje sie ze nagle nie osiagasz nominalnego przeplywu.
    2.Podczas defrostu obiegowka wbija sie na maksa jesli grzejniki sa pokryzowane to niezle szumi po grzejnikach i moze Cie po nocach budzić.
    3.Podczas defrostu i tak duzego przeplywu jesli grzejniki sa podlaczone zasilanie i powrot po jednej stronie grzejnika to tak naprawde woda nie leci przez caly grzejnik tylko laduje prawie odrazu z zasilania do powrotu wiec Twoj zlad pomnoejsza sie o 90% pojemnosci Twoich grzejnikòw.
    4.To samo podczas grzania tez sa spore przeplywy i przy takim podlaczeniu grzejnikow lub nie pokryzowaniu odpowiednim zaraz szybko nagrzewa sie powrot co powoduje taktowanie a zeby go uniknac trzeba zwiekszac temperature zasilania a wiec koszty ida w gore
    5.no i moze jeszcze pare innych ale
    Poprostu nie mozesz porownywac podlogowki do grzejnikòw bo to dwie inne bajki
    Mam właśnie nastawy wstępne zrobione pod deltę 10 i moc grzejnika przy zasilaniu 45 stopni , z racji , ze grzejniki jednakowe wszędzie to tez nastawa taka sama . Czy w jakiś sposób da się uniknąć pchania na grzejniki i szumów przy defrostach . Może tu znaczenie ma podłączenie bufora szeregowo lub rownolegle ?

  11. #29991

    Domyślnie

    Tyle tego jest , tyle elementów trzeba zapewnić ,ze chyba odpuszczę ta pompę przy grzejnikach na źródło stałopalne . Znajdź tu instalatora , a do tego ustaw cała instalacje . Głowice to problem kiedyś już ktoś mówił , stary dom to i kocioł zostaje .

  12. #29992

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Tyle tego jest , tyle elementów trzeba zapewnić ,ze chyba odpuszczę ta pompę przy grzejnikach na źródło stałopalne . Znajdź tu instalatora , a do tego ustaw cała instalacje . Głowice to problem kiedyś już ktoś mówił , stary dom to i kocioł zostaje .
    Pakujesz bufor 50l robisz ovieg pierwotny miedzy buforem a pompa ciepla i robisz obieg wtorny z dodatkowa obiegowka pomiedY buforem a grzejnikami i po klopocie.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  13. #29993

    Domyślnie

    Dobrze .Rozumiem , ze na wyjściu z bufora daje swoją pompę z autoadapt na grzejniki zamkną się wszystkie nie ma problemu , a zład /przepływ oraz defrost robi pompa wbudowana w PC ?

    Przy takiej instalacji jak wyżej i grzanie poprzez krzywa pogodowa to zdjęcie głowic z parteru da raczej komfortowe odczucie ciepła niż zysk przy tym układzie obiegu pierwotnego ?

  14. #29994

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Dobrze .Rozumiem , ze na wyjściu z bufora daje swoją pompę z autoadapt na grzejniki zamkną się wszystkie nie ma problemu , a zład /przepływ oraz defrost robi pompa wbudowana w PC ?

    Przy takiej instalacji jak wyżej i grzanie poprzez krzywa pogodowa to zdjęcie głowic z parteru da raczej komfortowe odczucie ciepła niż zysk przy tym układzie obiegu pierwotnego ?
    Obiegowka w pompie ciepla mieli wode pomiedzy soba a buforem jak wypadnie defrost to zrobi go z tej wody w buforze nic jej nie hamuje przeplywòw nie szumj ci na grzejnikach.
    Na grzejniki z bufora wode podkrada Ci ta Twoja pompka obiegowa ktorej predkosc sobie sam ustalasz jesli ta pompka zniesie zamkniecie wszystkich grzejnikow to ok chociaz uwazam ze chociaz jeden gdzies powinien byc pozbawiony glowicy ttermostatycznej albo dana na maksa.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  15. #29995

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Przy wpięciu równoległym ;
    - bufor musi być zasilany wyższą temperaturą ( 1 do 2 C ),
    - większe zużycie energii.
    Dlaczego?
    W dobie elektronicznych pomp obiegowych można sobie przepływy zrównoważyć 1 do 1 i temperatury wejście / wyjście będzie taka sama.

  16. #29996

    Domyślnie

    Czyli fajnie , drabinki są zawsze odkręcone w łazienkach , dodatkowo mam 30m2 podłogówki aktualnie na rozdzielaczu , ale przy PC polecono mi przejść na rtl bo rzadko z nich korzystam .
    Dom mam spory do ogrzania wiec rzadko jest sytuacja , ze głowice się zamykają , ale przy zbiorniku wpiętym jako sprzęgło mówimy tutaj o 50/80l wody , a dając coś większego od biedy 300l lub na bogato 2000l to ma to sens czy jednak coś małego tak jak pan zalecał ?

  17. #29997

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Czyli fajnie , drabinki są zawsze odkręcone w łazienkach , dodatkowo mam 30m2 podłogówki aktualnie na rozdzielaczu , ale przy PC polecono mi przejść na rtl bo rzadko z nich korzystam .
    Dom mam spory do ogrzania wiec rzadko jest sytuacja , ze głowice się zamykają , ale przy zbiorniku wpiętym jako sprzęgło mówimy tutaj o 50/80l wody , a dając coś większego od biedy 300l lub na bogato 2000l to ma to sens czy jednak coś małego tak jak pan zalecał ?
    Wystarczy 50l/80l i tak kazdy bufor powoduje straty ale trego nie unikniesz nie ma sensu pchac wiekszego
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  18. #29998

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Dlaczego?
    W dobie elektronicznych pomp obiegowych można sobie przepływy zrównoważyć 1 do 1 i temperatury wejście / wyjście będzie taka sama.
    A do jakiego przeplywu ustawisz ta pompke wtòrna do 9l 15l 25 czy moze 35l/min
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  19. #29999

    Domyślnie

    Czy korzystnie nie będzie??? ;
    - bufor na powrocie 50 l ( zład 100 l + 50 l),
    - 30 % termostatów odkręconych na full,
    - niższe temperatury zasilania to COP wyższy.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #30000

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Czy korzystnie nie będzie??? ;
    - bufor na powrocie 50 l ( zład 100 l + 50 l),
    - 30 % termostatów odkręconych na full,
    - niższe temperatury zasilania to COP wyższy.
    W teori tak bo pozbywamy sie jeszcze pompki wtornej i jej zurzycia ,mieszania w buforze itp.
    Ale pozbycie sie szumòw w zdlawionych grzejnikach podczas defrostu to juz raczej tylko doswiadczalnie bo zagwarantowac nie mozna teoretycznie powinno wszystko pòjsc przez grzejniki bez glowic bo ma lzej ale ???
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)