Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, czy ty masz grzejniki?
Czy Tobie pompa taktuje?
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co rurki do grzejnikòw masz 2cale?
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzestudiuj temat; Grzanie PC PW w II taryfie
https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej ma swoje dane
W panasoniku dla pompy 9kw jest wymagany minimalny zlad wody 50l tylko tcap to tak naprawde taka pompa 12kw wiec bym przyjął ok.80l .
I taki zlad musisz przyjac i nie moze byc on pomniejszany o nagle zakrecone grzejniki przez np.glowice termostatyczne.
W panasie jedyna rekomendacja do zalozenia bufora jest ten zlad oraz osiagniecie nominalnego przeplywu wody jeslj tak osiagniesz to niby jest ok.
Ale jest kilka ale szczegolnie przy grzejnikach
1.Zrowniwazenie przeplywow przez wszystkie grzejniki zeby sie nie okazalo ze wiekszosc wody krazy sobie tylko po kilku grzejnikach a na inne ida tylko resztki i wtedy kryzujesz grzejniki i okazuje sie ze nagle nie osiagasz nominalnego przeplywu.
2.Podczas defrostu obiegowka wbija sie na maksa jesli grzejniki sa pokryzowane to niezle szumi po grzejnikach i moze Cie po nocach budzić.
3.Podczas defrostu i tak duzego przeplywu jesli grzejniki sa podlaczone zasilanie i powrot po jednej stronie grzejnika to tak naprawde woda nie leci przez caly grzejnik tylko laduje prawie odrazu z zasilania do powrotu wiec Twoj zlad pomnoejsza sie o 90% pojemnosci Twoich grzejnikòw.
4.To samo podczas grzania tez sa spore przeplywy i przy takim podlaczeniu grzejnikow lub nie pokryzowaniu odpowiednim zaraz szybko nagrzewa sie powrot co powoduje taktowanie a zeby go uniknac trzeba zwiekszac temperature zasilania a wiec koszty ida w gore
5.no i moze jeszcze pare innych ale
Poprostu nie mozesz porownywac podlogowki do grzejnikòw bo to dwie inne bajki
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam właśnie nastawy wstępne zrobione pod deltę 10 i moc grzejnika przy zasilaniu 45 stopni , z racji , ze grzejniki jednakowe wszędzie to tez nastawa taka sama . Czy w jakiś sposób da się uniknąć pchania na grzejniki i szumów przy defrostach . Może tu znaczenie ma podłączenie bufora szeregowo lub rownolegle ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze .Rozumiem , ze na wyjściu z bufora daje swoją pompę z autoadapt na grzejniki zamkną się wszystkie nie ma problemu , a zład /przepływ oraz defrost robi pompa wbudowana w PC ?
Przy takiej instalacji jak wyżej i grzanie poprzez krzywa pogodowa to zdjęcie głowic z parteru da raczej komfortowe odczucie ciepła niż zysk przy tym układzie obiegu pierwotnego ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObiegowka w pompie ciepla mieli wode pomiedzy soba a buforem jak wypadnie defrost to zrobi go z tej wody w buforze nic jej nie hamuje przeplywòw nie szumj ci na grzejnikach.
Na grzejniki z bufora wode podkrada Ci ta Twoja pompka obiegowa ktorej predkosc sobie sam ustalasz jesli ta pompka zniesie zamkniecie wszystkich grzejnikow to ok chociaz uwazam ze chociaz jeden gdzies powinien byc pozbawiony glowicy ttermostatycznej albo dana na maksa.
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli fajnie , drabinki są zawsze odkręcone w łazienkach , dodatkowo mam 30m2 podłogówki aktualnie na rozdzielaczu , ale przy PC polecono mi przejść na rtl bo rzadko z nich korzystam .
Dom mam spory do ogrzania wiec rzadko jest sytuacja , ze głowice się zamykają , ale przy zbiorniku wpiętym jako sprzęgło mówimy tutaj o 50/80l wody , a dając coś większego od biedy 300l lub na bogato 2000l to ma to sens czy jednak coś małego tak jak pan zalecał ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy korzystnie nie będzie??? ;
- bufor na powrocie 50 l ( zład 100 l + 50 l),
- 30 % termostatów odkręconych na full,
- niższe temperatury zasilania to COP wyższy.
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW teori tak bo pozbywamy sie jeszcze pompki wtornej i jej zurzycia ,mieszania w buforze itp.
Ale pozbycie sie szumòw w zdlawionych grzejnikach podczas defrostu to juz raczej tylko doswiadczalnie bo zagwarantowac nie mozna teoretycznie powinno wszystko pòjsc przez grzejniki bez glowic bo ma lzej ale ???
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)