Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie.
Mam 100% kaloryfery .
Przykład 1
Delta 5*
Na wyjściu z PC do bufora mam 40*
Na powrocie do PC Z bufora mam 35*
Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35*
Na powrocie do bufora z CO mam ~32*
Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O.
Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O.
Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o.
Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć?
Odczyty z przykładu :
https://snapshot.raintank.io/dashboa...=1610907795902
Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor: