  1. #13781
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Nie , w deice mode 1 ledwo pyka pobierając 450W i chodząc na 30Hz.

    A energia do odladzania jest pobierana głównie ze zładu wody z instalacji.

    EDIT: Masz pompę ciepła jednowentylatorową więc praktycznie nie masz Deice Mode 2 ( przeczytaj jeszcze raz tą serwisówkę , jest tam napisane ,że ten tryb u Ciebie to po prostu to samo co deice mode 1)
    Po lewej Sxc09H3E5, po prawej Sdc09H3E5. Nie widziałem u mnie nigdy żeby było jak piszesz.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	42DA7938-B6E3-4BA9-8C3B-08548D8E81DF.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	18,0 KB
ID:	452196

    Słabo widać na tym zdjęciu ale obydwa tryby deice mode 1 są takie same.

  2. #13782

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Czyli dom z kartonu
    Nie dziwne, że wyższą temperaturą zasilania przegrzewasz ten karton
    Na taki dom to farelka a nie pompa

    Nie będę Ci wyjaśniał, dlaczego mam 9kW T-CAP na dom 3,5kW bo i tak nie z rozumiesz

    Sprawdź proszę jaką masz temp.podlogi bo to bardzo istotna kwestia
    Bo 25st.C w domu przy podłogówce to masakra dosłownie,pot z jajek nie leci Ci?
    Dom jak dom, tyle że cieply. Opowiedz o Tcapie 9kw przy Ozc 3,5kw, chętnie posłucham. Jakie są plusy? Może zrozumiem. Cenię sobie rzetelną wiedzę.
    Pot nie leci, bo rekuperacja chodzi 24h.

  3. #13783
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Awinion Zobacz post
    Dom jak dom, tyle że cieply. Opowiedz o Tcapie 9kw przy Ozc 3,5kw, chętnie posłucham. Jakie są plusy? Może zrozumiem. Cenię sobie rzetelną wiedzę.
    Pot nie leci, bo rekuperacja chodzi 24h.
    Mam również reku, który chodzi 24h,ale nie służy do chłodzenia ale do wentylacji
    A T-CAP 9kW ? Całkiem fajna zabawka, sprawdza się wyśmienicie, debiut działania to marzec 2013.
    Od tego czasu do dzisiaj spalił jak smok( ) czyli:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210119_204123_copy_2268x3024.jpg
Wyświetleń:	103
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	452197
    Pierwszy sezon w taryfie G11,od 2014r taryfa G12W i 98% grzania, czyli wtedy, gdy 1kWh=ok.0,30zl.

    Dopis, nie mam domu z kartonu, mam dom bunkier
    Który kosztuje mnie w ogrzewaniu cwu i c.o ok.1200zl rocznie
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-01-2021 o 19:54

  4. #13784
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Po lewej Sxc09H3E5, po prawej Sdc09H3E5. Nie widziałem u mnie nigdy żeby było jak piszesz.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	42DA7938-B6E3-4BA9-8C3B-08548D8E81DF.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	18,0 KB
ID:	452196

    Słabo widać na tym zdjęciu ale obydwa tryby deice mode 1 są takie same.
    Są takie same , ale jakieś tam różnice są , np jednowentylatorowa przed defrostem na chwilę zatrzymuje sprężarkę , u mnie defrost mode 1 robi się bez zatrzymania sprężarki. Nie znam innych różnic , bo nie mam dwóch pomp obok siebie ,żeby poównywać
    Więc pisząc ,żę sprężarka w deice mode 1 ledwo pyka pobierając 450W i chodząc na 30Hz pisałem jak jest u mnie . Jeśli u Ciebie jest inaczej to jest kolejna różnica.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  5. #13785
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Są takie same , ale jakieś tam różnice są , np jednowentylatorowa przed defrostem na chwilę zatrzymuje sprężarkę , u mnie defrost mode 1 robi się bez zatrzymania sprężarki. Nie znam innych różnic , bo nie mam dwóch pomp obok siebie ,żeby poównywać
    Więc pisząc ,żę sprężarka w deice mode 1 ledwo pyka pobierając 450W i chodząc na 30Hz pisałem jak jest u mnie . Jeśli u Ciebie jest inaczej to jest kolejna różnica.
    Przy każdym defroscie mam dwa stopy sprężarki. Nawet jak temperaturę powrotu miałem dużo powyżej 27*.

    W serwisówce od Tcapa jest :
    „ When water inlet temperature is more than 50°C, unit will operate deice mode 1.”
    Takiej temperatury nie miałem.

    Dlatego pytałem o sprężarkę na wykresie.
    Ostatnio edytowane przez RadMac ; 19-01-2021 o 20:15

  6. #13786

    Domyślnie

    Sdc 9 seria h bedzie to samo co moja 7kw
    Wiec defrost tylko za pomoca wody,stop sprezarki przed i po defroscie,sam defrost id startu do stopu sprezarki odbywa sie ze stopniowym wolnym wzroscie czestotliwosci od 19 do 66hz potem dosc szybki zjazd
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  7. #13787

    Domyślnie

    Czy ktos rozczail przeznaczenie tych dwòch czarnych zakreteczek na wyjsciu wejsciu wody do jednostki wewn.
    Odkreca sie to moze ,moze jakis gwint w srodku,moze na termometr??
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  8. #13788

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Mam również reku, który chodzi 24h,ale nie służy do chłodzenia ale do wentylacji
    A T-CAP 9kW ? Całkiem fajna zabawka, sprawdza się wyśmienicie, debiut działania to marzec 2013.
    Od tego czasu do dzisiaj spalił jak smok( ) czyli:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20210119_204123_copy_2268x3024.jpg
Wyświetleń:	103
Rozmiar:	81,8 KB
ID:	452197
    Pierwszy sezon w taryfie G11,od 2014r taryfa G12W i 98% grzania, czyli wtedy, gdy 1kWh=ok.0,30zl.

    Dopis, nie mam domu z kartonu, mam dom bunkier
    Który kosztuje mnie w ogrzewaniu cwu i c.o ok.1200zl rocznie
    Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie rekuperator reguluje wilgotność w domu.

    Twój dom chyba nie ma OZC 3,5kW. Przy SCOP 3,5 wychodzi 89 000 kWh przez 7 lat, czyli 12 700 kWh rocznie, czyli średnio 1000kWh na miesiąc. No nie rozumiem. Tak samo nie rozumiem sensu grzania przewymiarowaną 3-krotnie pompą w drugiej taryfie.

  9. #13789
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Sdc 9 seria h bedzie to samo co moja 7kw
    Wiec defrost tylko za pomoca wody,stop sprezarki przed i po defroscie,sam defrost id startu do stopu sprezarki odbywa sie ze stopniowym wolnym wzroscie czestotliwosci od 19 do 66hz potem dosc szybki zjazd
    Wykresy obu (SXC i SDC) pomp są takie same. Dlaczego w tcapie nie zatrzymuje sprężarki?

  10. #13790

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Wykresy obu (SXC i SDC) pomp są takie same. Dlaczego w tcapie nie zatrzymuje sprężarki?

    To juz do panasa musisz dzwonic
    Jednowentylatorowe tak maja i koniec konstrukcja tych pomp jest calkowicie inna wiec i inne rozwiazania
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  11. #13791
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Awinion Zobacz post
    Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie rekuperator reguluje wilgotność w domu.

    Twój dom chyba nie ma OZC 3,5kW. Przy SCOP 3,5 wychodzi 89 000 kWh przez 7 lat, czyli 12 700 kWh rocznie, czyli średnio 1000kWh na miesiąc. No nie rozumiem. Tak samo nie rozumiem sensu grzania przewymiarowaną 3-krotnie pompą w drugiej taryfie.
    Wilgotność ma mały wpływ na temperatura wewnątrz, tym bardziej jak jest podłogówka, dlatego prosiłem Cię o temp. podłogi.
    Nie bądź taki nieśmiały, u mnie przy temp. podłogi 24-25st.C temp.w domu to 22-23st.C i przy 23st.C chodzę w slipkach
    I to wszystko przy krzywej grzewczej 32/35
    Co do drugiej części, u mnie proporcję zużycia cwu/c.o to 40/60 bo nie kąpiemy się w misce tylko używamy wanny do tego
    Wg OZC dom z zapotrzebowaniem na energię 5900kWh czyli wysoce energooszczędny w 2013r bo 45kWh/m2/rok
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-01-2021 o 20:33

  12. #13792
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Dopis, nie mam domu z kartonu, mam dom bunkier
    Który kosztuje mnie w ogrzewaniu cwu i c.o ok.1200zl rocznie
    Ogólna kwota niewiele mówi.
    A ile masz PLN/m3/rok.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  13. #13793
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Czy ktos rozczail przeznaczenie tych dwòch czarnych zakreteczek na wyjsciu wejsciu wody do jednostki wewn.
    Odkreca sie to moze ,moze jakis gwint w srodku,moze na termometr??
    Codix-nie wiesz ?
    Na mój manometr !
    Naprawdę -mam na powrocie wkręcony manometr.
    Pewnie jest to przyłącze pomiarowe,ale to tylko moja teoria...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #13794
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Ogólna kwota niewiele mówi.
    A ile masz PLN/m3/rok.
    Na m3 ??
    Wody, powietrza czy tlenu ?

  15. #13795

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Codix-nie wiesz ?
    Na mój manometr !
    Naprawdę -mam na powrocie wkręcony manometr.
    Pewnie jest to przyłącze pomiarowe,ale to tylko moja teoria...
    Bobrow znasz moze rozmiar gwintu i czy jakis specjalny itp, i czy sa tam jakies oringi albo miejsce na nie ,wlasnie sie zastanawialem czy mozna by bylo tam wkrecic czujnik temperatury od cieplomierza bo niewiem czy na nastepny sezon sobie nie sprawie tylko nie chce mi sie rozwalac zasilania bo ciasnote tam mam zeby wstawic ten taki trojnik pod czujnik.
    A i sie nie przygladalem gwint zewn czy wewn
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  16. #13796
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Na m3 ??
    Wody, powietrza czy tlenu ?
    No normalnie śmieszek-trefniś.

    Chyba nie jesteś z tych co uważają, ze ogrzewają m2?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  17. #13797
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Ogólna kwota niewiele mówi.
    A ile masz PLN/m3/rok.
    Cholera, pierwszy raz widzę, żeby ktoś przeliczał zużycie energii na ogrzewanie na m3
    To od początku, dom wg OZC ma zapotrzebowanie 45kWh/m2/rok czyli daje to zużycie 5625kWh,przy COP3 daje to 1800kWh.
    Mieszkając w bloku we 3 osoby korzystające z wanny,na podstawie zużycia gazu określiłem przyszłe zużycie w domu na poziomie 4000kWh czyli z COP3 1400kWh,bo równie taplamy się w wannie
    Od 8 lat, powyższe wyliczenia sprawdzają się w 100%.
    Bzdurne m3 czego,ścieków ???
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 19-01-2021 o 20:51

  18. #13798
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Cholera, pierwszy raz widzę, żeby ktoś przeliczał zużycie energii na ogrzewanie na m3
    Powinno się wszak świat jest 3D

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    To od początku, dom wg OZC ma zapotrzebowanie 45kWh/m2/rok czyli daje to zużycie 5625kWh,przy COP3 daje to 1800kWh.
    Mieszkając w bloku we 3 osoby korzystające z wanny,na podstawie zużycia gazu określiłem przyszłe zużycie w domu na poziomie 4000kWh czyli z COP3 1400kWh.
    Od 8 lat, powyższe wyliczenia sprawdzają się w 100%
    Dziękuję za opowieść.
    Ale mnie rozmiar interesował :]
    Inaczej zużyjesz na dom, który ma 120m2 i taki co ma 200m2 a i każdy z nich może mieć wysokość pomieszczeń 265cm albo 280cm.
    zł/m3/rok załatwia sprawę kasy i rozmiaru.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  19. #13799
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Arturo-słabo kumasz dzisiaj...napisz ile masz m3 betonu...O!
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #13800
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Kolega z SS ogrzewa mały domek wielkim grzejnikiem tj płytą betonu...
    Ot i cała jego tajemnica...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

Strona 690 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony