Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ogóle nie ma T-CAPów generacji J ( czyli z gazem R32) , a co dopiero Super Quiet...
Wynika to z objętości tego gazu , jak musiałby być w T-Capie ( dwa razy większy parownik). Są jakieś przepisy , że kotłownia musiała by mieć bardzo dużą powierzchnię , i po prostu taki "twór" by był niesprzedawalny ( tak ,żeby być w zgodzie z normami).
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze zastanawiam się nad logiką działania PC i funkcji biwalentnej.
Skoro strzelec będzie wpięty w linie ogrzewania i korzystał z pompy obiegowej PC to powonieniem wybrać opcję bi walentną zaawansowaną jako CWU - NIE oraz Grzanie tak? pewnie w przypadku równoległego bez opcji wyboru zwarłby styk boiler contackt poniżej pewnej temp zewnętrznej i nie rozróżniałby pozycji zaworu dwu-drogowego. Dobrze myślę?
Dom w Renkoldach 145 m2, PC Aquarea MDCwh-H3E5 9kW 1 faz. Podłoga 7 cm + 20 cm styr. biały, ściany gazobeton 24cm + Rockwool Frontrock 16cm, lekki strop - Rockwool Toprock Super 40cm, okna 3 szyby Adams, całość podłogówka, Reku: Systemair VTR300. PV - 6.1KWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się ,że nie rozróżnia pracy CO/CWU , dlatego trzeba "strzelca" wpiąć przed zaworem trójdrożnym ,na wyjściu z pompy , tak ,żeb mógł dogrzewać i CO i CWU.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCuda Panie
Dom i sama pompa naprowadza Cię na poprawna ścieżkę myślenia i działania czyli na grzanie taryfowe
Jak wymusisz od niej i wrzucisz jeszcze do harmonogramu grzanie w okienku południowym czyli od 13-15 to masz szansę na zużycie energii w 100% w taniej taryfie, pod warunkiem, że masz G12W
Wykasuj te start/stopy bo nie jest możliwe, żeby przez kilkanaście godzin pompa stała a później głupiała, no chyba, że masz ustawione jakąś dziwną KG.
Wrzuc jej 32/35 i zapomnij o taktowaniu
A co do harmonogramu, ja mam go ustawionego tak:
13on-15off-c.o+cwu z priorytetem cwu
22on-00off-cwu
00on-6off-c.o+cwu z priorytetem cwu(czasami 2-6)
KG +15-32, -15-35 lub 34.
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 22-01-2021 o 13:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak PV do PC jest dobrym rozwiązaniem, większość roku nie płaci się nic z prąd, tylko w okresie zimowym. A czas zwrotu? a co za różnica, samochód który kupuje się do prywatnego użytku nie zwróci się nigdy i jeszcze się bierze na niego kredyt. Ja mam 20-to letni samochód ale PV+PC mam i jestem zadowolony.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź tak jak pisali poprzednicy, czy to rzeczywiście taktowanie. Jeśli nie, to ustawienia harmonogramu w sumie masz 2 opcje w zależności czy chcesz grzać w II taryfie bo masz taką uruchomioną u Twojego dystrybutora energii lub masz panele i korzystasz ze zgromadzonych kWh. Przy pracy na harmonogramie ja daje w podłogę 30-31 stopni jak jest temp. na zewnątrz poniżej 4 stopni.
Jeśli II taryfa to sprawa prosta, bo dajesz pracę pompy głownie w nocy i np. 2-3h w okienku dziennym + robisz też wtedy CWU. W zależności od tego kiedy masz jaki komfort, dodajesz lub odejmujesz godziny w południe lub w nocy. Jak było chłodniej to pompa w nocy pracowała 6-8h a jak cieplej to czasem ustawiałem żeby się włączyła o 2:00 w nocy i pracowała do 6:00.
Jeśli masz panele to najlepiej grzać w dzień czyli ustawić 2 bloki grzewcze. Jeden rano, powiedzmy 9:00-15:00 w tym też CWU, a drugi 21:00-1:00 to zależy czy lubisz mieć ciepło w nocy czy nie. Chodzi o to, żeby te 2 bloki grzewcze nie były od siebie jakoś bardzo oddalone, bo jak masz dużo podłogi to pompie dużo zajmie wyrównanie potem strat.
Musisz sam spróbować, każdy dom się zachowa inaczej i potrzebuje innego czasu grzania na harmonogramie, żeby było ok.
Dom wolnostojący na prowincji 200m2 ogrzewanie podłogowe, wylewka 6cm. Panasonic Tcap 9kw 1f + reku Zehnder comfoair q360. Uzdatnianie wody Cosmowater Home 22
PV 8,9 kWp kierunek południowy zachód kąt 20 stopni, realna produkcja ok. 7,5MWh rocznie.
12 870kWh = 46GJ całkowite roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie (realnie wpakowałem ok 12k kWh by utrzymać 22-23 stopnie w domu)
64kWh/m2
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/66p9
Zużycie prądu na CO + CWU:
3700 kWh/2020
3600 kWh/2021
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam ponownie
możecie coś podpowiedzieć mi
od wczoraj jest w harmonogramie ale zauważyłem że pochodzi z 2,5-3 godz z 45 min godz przerwy i znów załącza sie
chodzi na minimu19 hz ,przepływ 13,38l/min,pomimo bufora 200l
krzywą mam 40/-15 i 30/15
deltę miałem na 7 przy grzejnikach i 45 m2 podłogi
wrzuciłem 8 potem 10 i widzę że nadal długo nie wytrzyma
jest ciepło to fakt
podpowiecie coś
45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
Bez reku
Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
fundamenty 10 cm parking lambda 36
podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
dachówka,pełne deskowanie
Do 09.2020 ekogroszek
fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK
Dostępne w wersji mobilnej