    Domyślnie OZC -20/20 a -20/22

    Czy jest jakiś prosty sposob przeliczenia ozc, które było liczone na -20/20 na -20/22. Czy można to przeliczyć proporcjonalnie?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #2

    Domyślnie

    Obstawiam proporcjonalność. Obliczeniowa różnica temperatur 40. Jeżeli obliczeniowa różnica temperatur ma być 42., to oznacza to wzrost zapotrzebowanie na energię o 5%. 2/40*100%=5%

    Raczej nie szedłbym w nieliniowość zmiany zapotrzebowania na energię w tym zakresie temperatur.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Właśnie też tak o tym myślałem, ale jakiś czas temu była dyskusja jak bardzo zmienia się zapotrzebowanie domu między 18, a np 22 stopnie wewnątrz i jestem ciekaw jak to przeliczyć.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Dokładnie jak mówi Marek13, proporcjonalnie. Co prawda część strat jest do gruntu o innej temperaturze niż -20 więc ta proporcjonalność nie jest 100%, ale samo OZC to też szacunki obarczone większym błędem, niż ten wynikający z przeliczenia proporcjonalnego.

  5. #5
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czy jest jakiś prosty sposob przeliczenia ozc, które było liczone na -20/20 na -20/22. Czy można to przeliczyć proporcjonalnie?
    Swego czasu na forum istniał link do kalkulatora, którego wymyślił kbab(arkusz googlowski), tam można było podstawiać cyferki.
    Dla mnie to było o wiele rzetelniejsze niż jakieś tam wyliczenia w ciepło właściwe czy jakoś tak.
    Poszukaj sobie tego, było to z ładnych kilka lat temu (7-8?)
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-02-2021 o 20:55

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.530
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    ..., ale samo OZC to też szacunki obarczone większym błędem, niż ten wynikający z przeliczenia proporcjonalnego.
    Mozesz to poprzec obliczeniami i pomiarami rzeczywistymi? Oczywiscie chodzi o projektowe obciazenie cieplne, a nie o zapotrzebowanie na ciepło

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    OZC było liczone przez asolta, ale założenia były właśnie jak w temacie, plus garaż miał być nieogrzewany, a jest ogrzewany na tyle ile pozwala instalacja w ścianie. Zwykle jest te 15-16 stopni, a przy --20 spadło do 12.
    Zrezygnowaliśmy z izolacji stropu i jedne ściany w garażu z myślą właśnie o ogrzewaniu.

    Chciałem się odnieść do tego ile ciepła na ogrzewanie poszło, a ile zostało liczone. Oczywiście zdając sobie sprawę, że to tylko szacunki i nie uwzględniające błędów wykonawczych. No i każdy rok jest inny.

    Ozc było ok 5.6kW, a zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie 8277kWh.

    Pompa przepracowała na rzecz CO 1150h że średnią mocą 7.2kWh, co daje wynik 8280kWh.

    Zastanawiam się czy wyższa temperatura w domu - średnia 22.2 (od 22 do 22.5) plus ogrzewany dość duży garaż to różnica, która by niwelowala zyski bytowe.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.530
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    OZC było liczone przez asolta, ale założenia były właśnie jak w temacie, plus garaż miał być nieogrzewany, a jest ogrzewany na tyle ile pozwala instalacja w ścianie. Zwykle jest te 15-16 stopni, a przy --20 spadło do 12.
    Zrezygnowaliśmy z izolacji stropu i jedne ściany w garażu z myślą właśnie o ogrzewaniu.

    Chciałem się odnieść do tego ile ciepła na ogrzewanie poszło, a ile zostało liczone. Oczywiście zdając sobie sprawę, że to tylko szacunki i nie uwzględniające błędów wykonawczych. No i każdy rok jest inny.

    Ozc było ok 5.6kW, a zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie 8277kWh.

    Pompa przepracowała na rzecz CO 1150h że średnią mocą 7.2kWh, co daje wynik 8280kWh.

    Zastanawiam się czy wyższa temperatura w domu - średnia 22.2 (od 22 do 22.5) plus ogrzewany dość duży garaż to różnica, która by niwelowala zyski bytowe.
    Napisz maila za swoimi danymi, przelicze.
    Co do zapotrzebowania na ciepło a własciwie zgodnosci wyników z obliczeniami to widocznie zima było była ze tak powiem normowa + dokladne obliczenia.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Wysłałem na @.

    To dane od końca stycznia 2020 to końca stycznia 2021. Czyli trochę tej zimy, plus końcówka poprzedniej.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czy jest jakiś prosty sposob przeliczenia ozc, które było liczone na -20/20 na -20/22. Czy można to przeliczyć proporcjonalnie?
    Obciążenie - tak. Htr i Hve masz stałe - każdy stopień to tyle samo W.
    Ale zapotrzebowanie w kWh na sezon - nie.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zcz%C4%99dzimy

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Mozesz to poprzec obliczeniami i pomiarami rzeczywistymi? Oczywiscie chodzi o projektowe obciazenie cieplne, a nie o zapotrzebowanie na ciepło
    Ale w co wątpisz, że błąd wynikający z przeliczenia proporcjonalnego na 2*C wyższą temperaturę wewnętrzną będzie mniejszy niż błąd samego OZC?
    Błąd ten wynika z tego, że licząc proporcjonalnie odnosimy zmianę do temperatury zewnętrznej obliczeniowej rzędu -20*C, tymczasem część obciążenia stanowią straty do gruntu, który ma wyższą temperaturę i procentowo straty do gruntu wzrastają 2 razy więcej niż wynika z przeliczenia proporcjonalnego. Bo -20/20 a -20/22 to wzrost o 5%, ale dla gruntu 2/20 a 2/22 to wzrost strat do gruntu to 11%. Ale straty do gruntu to tylko niewielka część strat budynku, więc przeliczając cały budynek (zwiększając ozc o 5%) robimy lekkie niedoszacowanie dla gruntu nie przekraczające 1% w odniesieniu do całego OZC.

    I chcesz mi powiedzieć, że licząc podłogówkę notorycznie mylisz się o 200-300% na przepływach i stratach ciśnienia, ale za to licząc OZC robisz to z dokładnością lepsza niż 1%. Gratuluję.
    Same metody obliczeń określone w normach są obarczone większym błędem w wyniku wielu uproszczeń, które się w nich stosuje.
    A choćby mostki, podaj kilka przykładów jakie wartości stosujesz, te wartości z katalogów mostków są niewiele warte, pobaw się programem Therm i zasymuluj jakiś mostek, a potem sprawdź jakie wartości dla takiego mostka przyjmowałeś w obliczeniach, przestaniesz się chwalić niewiarygodną dokładnością własnych obliczeń OZC.
    Zasymuluj sobie w tym programie budynek stojący na gruncie i sprawdź rozkład temperatur gruntu pod budynkiem, a potem porównaj tą wartość z tym co masz w Audytorze zgodnie z normami. Gadasz bzdury o dokładności obliczeń OZC, jak się zmieścisz w marginesie błędu 10% to będzie dobrze.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Obciążenie - tak. Htr i Hve masz stałe - każdy stopień to tyle samo W.
    Ale zapotrzebowanie w kWh na sezon - nie.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zcz%C4%99dzimy
    No tak, teraz kojarzę wątek w którym to przytaczałeś.
    Czyli zmiana z 20 na 22 to ponad 40% większe zapotrzebowanie roczne. No to by tak pi razy drzwi pokrywało zyski bytowe.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony