III strefa -20*C poleciłbym Daikin Altherma (R32) 8 kW - jedna z droższych w zakupie, ale oszczędniejszych w użytkowaniu.
Z Twoim domem poradzi sobie do -17*C bez grzałek i z grzałką 9 kW do -27*C.
Lub LG Therma V 9 kW split na R32 - tańsza w zakupie. Twój dom ogrzeje do -17*C bez grzałek i z grzałką 6kW do -25*C.
Panasonic SDC 9 kW - moc nominalną ma dla +7*C przy mrozie jego moc szybko spada. Z dziwnym podbiciem mocy serii J przy -15*C to z doborem SDC byłbym ostrożny. Bez grzałki do -15*C, a z grzałką 3kW do może -21*C.
Wartości podaję dla grzejników z grzaniem wody do +45*C.
Przy podłogowym ogrzewaniu wydajność PC może przesunąć się ok. 5*C w lewo na wykresach, czyli taka LG 9 kW mogłaby bez grzałki grzać do -22*C. Ale to wartość szacunkowa. Jeśli Panasonic będzie odpowiednio tańszy w zakupie od LG, to w sumie przy podłodze można go rozważyć. Tabelek grzania Buderusa jeszcze nie widziałem, to nie wiem jak wypadnie w porównaniu.
edit...
Z Buderusem byłbym ostrożny model WLW196i-11 AR B (moc nominalna dla klimatu ciepłego 11 kW, a dla klimatu chłodnego 9 kW), metoda przedstawienia danych w karcie produktu coś odbiega od konkurencji (nie jestem pewien czy mogę 1:1 wykonać porównanie). Nie wiadomo jak się zachowa przy -15*C, nie posiada też grzałki wspomagającej. Jest na czynniku R410a.
https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...6720887313.pdf
po naniesieniu tego co jest dostępne, wygląda że Buderus podbija pobór prądu by przy -7*C wyciągnąć do 8,4 kW mocy grzewczej. COP przy -7*C podają 2,21. Gdy konkurencja na czynniku R32 osiąga COP powyżej 2,5. Klasa energetyczna też daje do myślenia A++ dla wody +55*C (u konkurencji tyle samo), ale już dla wody +35*C Buderus dalej ma A++ ,
gdy konkurencja przekracza próg i wkracza do klasy A+++ .
https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...8734150444.pdf