Artur coś się tak uczepił tego anhydrytu? Mam i nie narzekam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Widzę że nie zrozumiałeś.
W nocy masz temepraturę o około 1 stopień niższą niż w dzień. Jakbyś chciał aby w nocy temperatura była w domu taka sama jak w dzień to byś musiał dostarczyć jakoś energię. W nocy słońce nie świeci więc zysków od słońca brak , więc trzeba jakoś inaczej tą energię dostarczyć.
U mnie jak słońce w dzień świeci to ogrzewanie w większości nie jest potrzebne , nawet jak jest minusowa temperatura. Dom spokojnie bez ogrzewania nagrzeje się do nawet 24-25 stopni jak na to pozwolę. Ale jak nie ma słońca to i zysków nie ma sporych i trzeba jakoś tę energię aby zachować stabilną temperaturę dostarczyć.
Ty nie dostarczasz i masz wieczorem temepraturę o 1-1,5 stopnia niższą niż w dzień.
Proste i logiczne ...
Nie każdemu odpowiada niższa temperatura wieczorem i w nocy i jak komuś to nie odpowiada i chce mieć stabilną temperaturę cały dzień niezależnie czy jest słońce czy nie to musi jakąs ilość energii dostarczyć ...
Czym bardziej energooszczędny dom tym mniej , czym mniej tym tej energii trzeba wiecej dostarczyć.
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo witaj w "klubie paraolimpijczyków" - jak nas określił Arturo1972. I też nie narzekam. Podczas lutowych mrozów, przy pełny słońcu, temperatury w domu na tyle wzrastaly, ze nie bylo potrzebne grzanie i pompa przez caly dzien byla w trybie czuwania. Wystarczylo prawidłowe zaprojektowanie scian okiennych. Swoją drogą- pytałem czy sa jakieś metody na ograniczenie ilości defrostow a dowiedziałem się że jestem upośledzony. No nieźle.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedyny sposob to albo intensywniejsze grzanie w temp.powyzej 4-5st zeby nadrobic a unikanie grzania jak jest chlodniej.
Albo ograniczenie mocy z jaka pompa chodzi a to mozesz osiagnac albo obnizajac krzywą wtedy pompa szybciej sie zmoduluje na najnizsze obroty i wtedy wydluzy sie okres miedzy defrostami ale mniej ciepla bedzie Ci dostarczala do domu (pytanie czy Ci starczy) .
Mozesz tez poprobowac na trybie cichym 3stopien wtedy nie pozwala jej sie wkrecic np.u mnie powyzej 48hz tez moze to troche pomóc wszystko zalezy na jakich obrotach Ci normalnie chodzi
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie częstych defrostów. Ustaw automatyczne odszranianie na ręczny. Na auto robi to zdecydowanie częściej. Dodatkowo proponuje anty zamarzanie wyłączyć.
Jeżeli chodzi o anhydryt też należę do grona "paraolimpijczyków", ale przynajmniej mi się żona nie poci
SDC0709J3E5 / UD07JE5. Szkielet drewniany prefabrykowany, parterowy. 130m2. Podłogówka po całości, bez bufora. CWU 200l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndywiduum
Klepanie po pleckach, jak jest zajebiscie to nie ze mną
Jak jest badziew to mówię...
Jak siebie trzeba zrugac to też bez oporu
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8051658
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 08-05-2021 o 22:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo z tego ,że mówisz , tylko nikt poważny Cię nie słucha. Zakłócasz eter i tyle. Wszędzie Cię nie chcą i blokują , a Ty i tak oknem wejdziesz...
Nawet w linku po zdjęciach stwiedzasz ,że yropian krzywo przyklejony , ale sam tynk masz położony nie lepiej , góry i doliny , nawet na zdjęciach widać. Gdzie wtedy byłeś , jak Ci go kładli , czy to Twoja robota...
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie o panasa J i sterowanie dwoma obiegami :
Mam dwa obiegi podłogówki (parter, piętro) do tej pory ogarniał to sterownik kotła , w pokojach referencyjnych na parterze i piętrze mam czujnik temperatury (KTY81) i zadaje temp dla piętra i parteru osobno (histereza 0,2*C ). Temp zasilania była regulowana zaworami 3D termostatycznymi (ręczne) generalnie dwa razy na sezon trzeba je przekręcić.
Temp zasilania zawsze była taka sama dla piętra i parteru ale parter zawsze dłużej pracował i dłużej stał a piętro częściej i krócej.
W takim wypadku zasadny jest bufor ? Priorytetem jest komfort a nie wynik COP lepszy o 0,3. Mam około 200L w układzie - jeśli bufor jest zasadny to jakiej pojemności 50-100-200L ? Mam sporo miejsca na dodatkowe ocieplenie bufora i rurek (to nie jest problem)
Jeśli wepnę się na ostro bez bufora panasem w podłogę to oprócz modułu dwustrefowego jakie czujniki trzeba dokupić ? Panel operatora może być czujnikiem temp wew przy module dwustrefowym ?
Jaką najmilejszą wartość histerezy mogę ustawić dla temp wew w panasie ?
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisze @plusfoto ,każda strefa potrzebuje zładu osobno ,bo w każdej chwili może być jedna strefa wyłączona , a pompa specjalnie do defrostu drugiej nie załącza.
I na "ostro" się nie wepniesz, musisz mieć przynajmniej sprzęgło.
Do każdej strefy potrzebna osobna obiegówka, i czujniki temperatur wody w obiegach ( to wbrew pozorom nie jest tania rzecz ). Jeśli w obu strefach masz podłogówki ( będziesz grzał tą samą temperaturą ) , i sterował termostatami to zaworów mieszającch nie trzeba ( a trzeba jeśli różne temperatury zasilania , lub kiedy pompa jest sterowana temperaturą wody)
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem i z 200L przesadziłem, ~60L i ~50L +(74L było w kotle)
Wystarczy żeby wpiąć się bez dodatkowych pompek, bufora na "ostro" ?
Opcja z buforem jest jeszcze taka że panas pilnowałby temp w buforze a osobny sterownik pompkami niezależnie.
Generalnie najtaniej jest wpiąć się na ostro ale boję się że nie będę miał kontroli nad temp piętra i konsekwencji będzie przegrzane/niedogrzane.
Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoniec świata....
Kolejny zagorzały groszkowiec, który bał się pompy p-w bo zamarza,dzisiaj zakłada pompę p-w,po wyrzuceniu w błoto kilkunastu tys.zl
Ja bym się nie patyczkował, wpiąć to bezpośrednio pod rozdzielacz a podłogówkę wyregulować.
Jedna pompka obiegowa z pompy by starczyła ale Ty masz ich kilka na zbyciu także działaj
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 12-05-2021 o 09:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDotacja powiadasz ?
Jak budowałeś się to Atlantic 8kW kosztował 16tys.zl i taki by Ci wystarczył a T-CAP 18-20tys.zl ale Ty wolałeś dać za kocioł 8tys zl i osprzęt, który teraz mógłbyś śmiało wyrzucića,z kominem doszedłbym do tych 16tys.zl
A węgiel czyli ekogroszek od zawsze był droższy w eksploatacji.
Ale uważaliście w swoim gronie węglarzy, że to czary mary i może wybuchnąć i że się zepsuje
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 12-05-2021 o 19:55
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych