Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Wystarczy taki najtańszy zestaw , tutaj jest z podlicznikiem.
https://sklep.pvmonitor.pl/pc-pompy-...emperatur.html
Jak masz podlicznik który ma możliwość podłączenia pod pomiar to wtedy możesz kupić bez podlicznika.
Inne rzeczy są możesz dokupić , ale nie musisz , możesz sobie kupić termometry i wtedy mieć jeszcze podgląd i monitoring temperatur (np. zewnętrzna , wewnętrzna , ale też zupełnie inne temperatury (np. wody bojlera , temp nawiewu z rekuperatora i itd).
W przyszłości możesz też podpiąć PV monitor do drugiego licznika i mieć np, moniotring paneli PV (produkcja) , więc możliwości rozwojowe sprore ..
U mnie mam jedynie jeden czujnik temp (zewnatrzny) .
Fajna rzecz , bo masz rzeczywisty i prawdziwy odczyt i pomiar zużycia prądu jak i widzisz jak działa pompa (czy np. nie taktuje), Możesz dzięki temu optymalnie ustawić sobie działanie pompy bo widzisz na żywo jak zmiany ustawień wpływają na zużycie albo pracę pompy.
W wiekszości w pompach "wbudowane liczniki" to raczej gadżety i bajery które rzadko pokazują realne zużycie i w większości obarczone są sporym błędem , dlatego jak chcesz mieć podgląd ile zużywa naprawdę pompa to jedynie podlicznik ..
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-05-2021 o 06:35
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jak wejdziesz na stronkę to dowiesz się wiecej. Można dokupić też moduł Wifi i poprzez Wifi a tak po kabelku LAN.
Zamel to chyba zwykły podlicznik tyle że z Wifi i być może z jakąś aplikacją pod Androida która podaje jaki jest pobór energii.
PV monitor to konfigurowany (kombajn) którym możesz mierzyć i monitorować wiele rzeczy. Np. teraz pompa + czujniki temperatur , później fotowoltaika i produkcja prądu , możesz też sobie dać czujniki do rewkuperatora i wiele innych rzeczy ...
Więc zupełnie inne urządzenia i zupełnie inne możliwości ...
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
kaszpir007
Supla to przede wszystkim Android, właśnie sprawdziłem czy jest jakiś soft pod PC.
Niestety brak. Na PC trzeba kombinować, uruchamiać maszynę virtualną i kombinować coś z Supla-Cloud.
Parę przykładowych zrzutów z Androida:
![]()
![]()
![]()
Wykres porównania faz jest tylko dla całego zużycia od początku uruchomienia Zamela.
Na plus miernika Zamela, że pokazuje częstotliwość, napięcie i bogaty zestaw przepływu prądu: moc czynna, bierna i pozorna. Do tego w formie dwukierunkowej, przydatnej przy fotowoltaice.
Właśnie zauważyłem, że w słoneczny dzień przy PV napięcie dochodzi
do 237 Volt.
W zimie gdy produkcja "pełzała", napięcia dochodziły do 232V.
edit...
Właśnie doczytałem na forum, że można z przeglądarki internetowej sterować sprzętem supli, wchodząc jakoś na supla Cloud. Jeszcze nie wiem jak![]()
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 06-05-2021 o 16:08
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dzień dobry,
proszę o pomoc w doborze mocy PC dla OZC=7,7 kW.
dom parterowy 150 m2 ( w tym 115 ogrzewane)
- II strefa klimatyczna
- ściany : silka 18 + 20 cm EPS70
- posadzki 8 cm wylewki + 15 cm EPS100
- strop pod nieogrzewanym poddaszem : wełna mineralna 25 cm
- stolarka okienna PVC Uc=1,4
- CWU dla 3 osób
- podłogówka 40% powierzchni
- grzejniki CV22 + głowice termostatyczne na pozostałej powierzchni
- wentylacja grawitacyjna
- kominek - palenie rekreacyjne dla klimatu
- zasilanie budynku 3f
- taryfa G12
- obecnie ogrzewany kotłem Defro Eko Komfort 15 kW + zasobnik CWU 200l
- instalacja na rozdzielaczach
Według kalkulatora ciepłowałaściwe.pl wychodzi moc PC 7 kW max.
Proszę o poradę, w następujących kwestiach:
1 czy w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie PC o tej właśnie mocy ?
2 przyjmuję grzanie całodobowe (czy słusznie ?)
Jakie modele polecicie (zakładam dogrzewanie grzałkami) i nie stać mnie na "Mercedesa", zakładam budżet całej inwestycji z modernizacją kotłowni na poziomie 27-28k.
(oferty na priv mile widziane)
Liczę na Waszą pomoc![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
oto wyniki :
https://cieplo.app/wynik/g7ez
Dostępne w wersji mobilnej
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Tak się teraz zastanawiam, projektant wyliczył mi że dla powierzchni grzanej 132m2 OZC budynku dla -20*C wynosi 5,3kW.
W dokumentacji projektowej mam też charakterystykę energetyczną z wartościami:
EU=44,19
EK=36,28
EP=54,92
i w sumie pomimo szukania w sieci nie do końca wiem którą wartość mam przyjąć za tę która oznacza dla mnie $$. Domyślam się że EK (skoro definicja to energia końcowa). Jak podejść do tych wartości?
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Zobacz;
https://www.panasonicproclub.com/upl...T_PL_final.pdf
- Panasonic ; np; KIT-ADC09JE5-1 - na str;40
- Odnośnie LG - to powinien wypowiedzieć się ktoś inny
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 12-06-2021 o 09:21
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Po lekturze podlinkowanej lektury (dziękuję Andrzej5101) zastanawiam się nad nad dwoma jednostkami :
1. KIT-ADC09JE5-1
2. KIT-ADC07JE5
Wariant drugi ma wyższe COP-y w zakresie -7 do +7 dla TG 45. Temperatury w zakresie -15, -20 pompa obsłuży z pomocą grzałki 3kW i tak zapewni odpowiednio : 7,65 kW i 6,83 kW. Zawsze mogę dodatkowo napalić w kominku. Czy dobrze kombinuję czy lepiej jednak PC 9 kW ?
Dostępne w wersji mobilnej
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Według katalogu Panasonic2021 str. 64 :
dla 7 kW przy -7 : WG=5,50 przy COP=2,39
dla 9 kW przy -7 : WG=5,88 przy COP=2,26
podobnie dla całego porównywanego zakresu TWW do +7 (WG mniejsze , COP większy)
Czy zatem przy moim OZC 7,7 nie lepiej mieć PC 7kW i zarazem większy COP przy mniejszej wydajności grzewczej ?
Czy PC 7 kW nie będzie pracowała efektywniej ?
Dostępne w wersji mobilnej
Jak nie znajdziesz tabelki, jak to wygląda przy określonych obrotach, jak tutaj to przy inwerterze nie dojdziesz do sensownych wniosków.
Zależy też, jak jest oprogramowanie "zestrojone" i jak zbudowana instalacja i czy puścisz pompę samopas, czy dasz jej kaganiec czasowy czyli jaki % ciepła wyprodukuje chodząc na obrotach z katalogu (pewnie znikomy) a jaki COP będzie miała chodząc na minimum bo na takich obrotach puszczona samopas wyprodukuje lwią część rocznej produkcji ciepła. Generalnie przy inwerterze same temperatury dz i gz to za mało, żeby ocenić COP.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dla 7,7kw i instalacji mieszanej to na bank bierz panasa jednofazowego 9kw,jak dużo sie pluskacie jakies kąpiele w wannie to zastanów sie nad rezygnacja z modelu allinone i bierz baniak cwu 300l i tak sama lodówka Ci nie bedzie stała bo będziesz musial dac jeszcze bufor 50l
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)