Czy zehnder ma większy spręż ? Czy ewentualnie da się poprawić jakoś instalacje mam parter na pe flex 4x50 na anemost, góra 3x75
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz Marcin jakoś jaśniej swoją instalację opisać? 4x50 na anemostat, ale nawiewny czy wywiewny? to samo na górze 3x75 na jeden anemostat to wg mnie spora przesada, chyba, że wywiew w łazience tak masz podpięty.
Ja sam projektowałem na duży dom, mam wszystko na pe-flexie, skrzynki rozdzielcze 1m od reku, 8 nawiewów 4 wywiewy, policzone tak, aby zrównoważyć sumę przekrojów nawiewnych i wywiewnych w całym domu, opory wychodzą ok 150Pa bo przy reku AP4 500H dla 10V mam ok 460 m3/h (+- 10 w zależności jak wiatr zawieje)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wychodzi na to, że moja instalacja ma koło 100Pa (592m3) mając w układzie sporo miejsce gdzie może być spadek:
- filtr kieszeniowy G4
- chłodnica glikolowa
- filtr kieszeniowy F8
- nawilżacz kanałowy
Wygląda, że zwiększenie średnic i maksymalne zwolnienie strumienia dało rezultaty.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie napisałeś ile nawiewów, ile wywiewów, ale jeśli te same przekroje do jednych i drugich, a wywiewnych jest zazwyczaj dużo mniej to może na wywiewie jest wąskie gardło. A może przy regulacji na anemostatach wszystko zostało 'skręcone' za bardzo.
Oczywiście filtry masz sprawdzone, wymienione - bo ja się nabrałem na dobrze wyglądający filtr na wywiewie, który jednak był zapchany, wyciągnij filtry i zobacz ile poleci.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Wkrótce czeka mnie montaż AP 400V z CF.
Na co zwrócić szczególną uwagę - prosiłbym o parę podpowiedzi?
Robi firma - ponoć dobra - ale sami wiecie jak to bywa.
Jakies specjalne ustawienia poprosić ? (myslałem o ustawieniu czujnika temp zewn na -3*C, bo ktos podawał, że rzadko się załącza grzałka wtedy a ciągle jest to bezpieczne dla reku).
Ostatnio edytowane przez dpo ; 24-03-2021 o 12:52
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurczę nieciekawie się robi. Czujnik temp zewnętrznej który zakupiłem we Wrześniu chyba znów zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Dziś w środku dnia pokazywał 1.9C gdy na zewnątrz było ok 16C, obecnie pokazuje 0.8C gdy na zewnątrz jest 6C. Czekam na odpowiedź Thessli ale zaczyna mnie to lekko drażnić.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest skalibrowany z lekkim nadciśnieniem. Wszystko zależy od tego co wyszło na pomiarach. Ale może być ok - u siebie mam ustawione podobnie, ale głównie dlatego że w kotłowni mam tylko nawiew.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze mały update. W projekcie mam nawiew 390 oraz wywiew 370. Prawdopodobnie instalator takich parametrów użył do kalibracji modułu CF. Przy takim założeniu 395vs355 wygląda już lepiej. Pytanie tylko czy lepiej trzymać się założeń projektowych czy jednak dążyć przy pomocy modułu CF do jak najbardziej zbilansowanych przepływów i skalibrować CF ponownie ustawiając zakładane nominalne przepływy takie same. np 370 na 370?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze w pomieszczeniach z nawiewem będziesz miał wyższe ciśnienie niż w pomieszczeniach z wywiewem. Inaczej nie byłoby ruchu powietrza.
W pomieszczeniu z wywiewem lepiej nie mieć niższego ciśnienia, niż na zewnątrz bo z dwojga złego lepiej, jak nieszczelnościami powietrze jest wywiewane, niż zaciągane. Dlatego należy ustawiać nieco większy nawiew, niż wywiew. A instalatorzy często robią odwrotnie, bo większy wywiew niż nawiew to szczęśliwy inwestor, że wybrał super rekuperator, bo ma wysoką sprawność (a dom zaciąga zimne powietrze wszelkimi nieszczelnościami bez żadnego ogrzania).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAirpack 4 Enthalpy ma filtry kieszeniowe czy kasetowe? Jest w tym przypadku możliwość "dorabiania" sobie własnych filtrów z tkaniny "na metry"?
Ktoś z tu obecnych ma u siebie właśnie tą wersję z wymiennikiem entalpicznym? Jak to się sprawuje? Warte swojej ceny? Pytam bo cały czas się zastanawiam nad wyborem centrali, resztę instalacji chyba zaryzykuję i zrobię sam, wyjdzie na pewno taniej niż firmą.
Jak ten airpack4 enthalpy sprawuje się na tle takiego wanasa hi-tech z ERV i domekta r400?
Parterówka, pow. użytk./ogrz. 130m2 + 45m2 garaż nieogrzewany, kubatura 362,6m3. Wylewka 10cm - 100% podłogówki. Ściany silka 18cm+ 25cm( 0,032), podłoga 20cm (0,030), sufit 50cm celulozy, okna Vetrex V82 + szczelny montaż (U= 0.6-0,9). Obciążenie cieplne przy -20*C: 4,5kW, zapotrzebowanie : 46,5 kWh/m2*rok. PC Panasonic 7kw split, Thessla Green AirPack4 400h Enthalpy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPadł mi czujnik temp nawiewu przed nagrzewnicą. Nowy już czeka na montaż ale gdybym miał to zrobić podręcznikowo tj, poprzez dojście do starego czujnika, rozwiercenie nitu i podmianę sondy to musiałbym zdjąć reku ze ściany w ciasnym miejscu obłożonym szafkami oraz odpiąć elastyczne kanały które mam przytwierdzone do króćców blachowkrętami i szczelnie zataśmowane ducktapem. Roboty na 5 godzin, plus pewnie elastyczne kanały do wymiany, a co najmniej skrócenia, bo to raczej nierozbieralne.
No i tak mnie naszło czy by nie wywiercić dziury na wylot w króćcu na wierzchu rekuperatora, nie wetknąć tam sondy i szczelnie zasilikonować. Byłby tylko kilka cm wyżej niż oryginalny czujnik więc odczyt nie powinien się zbytnio różnić, a roboty na 10-15 minut...
Jakieś sugestie / przeciwwskazania?
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panów.
Mam krótkie pytanie. Planuję zakup AirPacka4 500h istalacja została wykonana parę lat temu w tym roku są środki na rekuperator.
Jesteście w stanie przybliżyć jakie jest średnie roczne zużycie energii przez takie urządzenie?
Chyba rzutem na taśmę zainwestuję w fotovoltaikę i chcę ją powiększyć o zapotrzebowanie na rekuperator.
Dziękuje za odpowiedz.
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.