Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosiadacze mogą się obrażać lub nie, ale ten przypadek dobitnie świadczy też o tym, że ta pompa nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw zamrożeniu wymiennika, ani na bazie czujników temperatury, ani ciśnienia. Projektant widocznie nie wpadł na pomysł, że takie zagrożenie może się pojawić choć by przy defroście. Powinna być opcja do wyboru, praca na wodzie z progami powyżej +10 i na glikolu pozwalająca w okolicach 0C.
Tym samym pompy samsunga dołączają do niechlubnego grona pomp LG z rozmrożonymi wymiennikami z powodu braku zabezpieczeń.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW
Vld jeśli komentujesz mój przypadek to to nic jeszcze nie wiemy co sie rozszczelniło, także wysuwanie takich teorii nic nie da. Czynnik wątpię żeby uleciał bo by pewnie wyskoczył błąd a był błąd tylko przepływu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie.. mam mono 8kw. Na sztywno mam ustawione 25st. I od razu po zakończonym defroscie uruchamia się sam wentylator bez sprężarki, i przez chwilę widzi temp 26 na wylocie. Po chwili pracy wentylatora temp spada do 23 st. Wyłącza się pompka wraz z wentylatorem i po około 3 minutach załącza się sprężarka wraz z went i pompka i dopiero śmiga do następnego defrostu. Czy to poprawnie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno powiedzieć jak pracuje. Z tego co pamiętam z ustaleń z montażystą po montażu, po defroście pompa powinna w ok 30sek dojśc do normalnej pracy. I tak chyba jest u mnie. Żeby sprawdzić wyświetlacz i jednostke zewnętrzną to u mnie trudno bo muszę wyjśc i obejśc dom. Wszystko możesz sprawdzić w aktualnej pracy na wyświetlaczu.
inna rzecz. Co to za temperatura 25 stopni? Ja mam w podłodze niecałe 24 stopnia, temperatura na sztywno - 28 stopni i chyba to jakoś pracuje. U Ciebie pompa nie taktuje bez przerwy? podbij wyżej. \Dziś w nocy od 2-6 pompa mi zużyła 2,5kwh pracując na 28 stopniach.
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 24-11-2021 o 17:13
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak sprawdza Ci się to grzanie sztywną temperaturą 28 stopni? Grzejesz w jakichś sztywno ustalonych okienkach? Jak się ma defrost do takiej temperatury zasilania? Często ktoś pisze, że w okolicach 0'C dobrze mieć powrót powyżej 27 'C? Nie rozumiem dlaczego, u mnie nawet poniżej te temp defrost trwa dosłownie kilka minut i pompa wtedy pokazuje pobór ok. 0,3kW.
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdza się bo tak grzeje. W drugiej taryfie. Obecnie 4,5h w nocy do 6 rano i 13-15 razem z grzaniem CWU. W weekend na bogato od rana do popołudnia. W zeszłym wydłużałem nocne grzanie przy -10. Gdy było poniżej -15 po południu grzałem do 17. Najwyższa temp to 31 stopni. W domu min 23 stopnie w połnocno zachodniej sypialni.
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 27-11-2021 o 12:31
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam problem, po południu pompa nagle się zatrzymała i błąd E101. Po resecie bezpieczników E604 i potem E101/109. Nigdzie nic nie widzę, żeby było przepalone. Na płycie głównej jednostki zewnętrznej głucho i ciemno, brak diod, błędów na tym liczniku, cisza... Możliwe, że upaliło tam coś?
Przewód fazowy który idzie do JZ pod napięciem.
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l.
Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło.
U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony?
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam niestety izzifasta i nie wiem jak to jest w samsungowej, ale u mnie kabel zasilający mono na zewnątrz wychodzi z izzi i tam w środku jest takie szybkozlacze jakby wago lecz jakieś chińskie i był słaby styk tam i go po prostu stopiło.. Sprawdź miernikiem czy mono ma zasilanie na zaciskach takie jak być powinno. Jeśli jest to znaczy że przewód sterujący ma gdzieś problem. Ewentualnie najgorsze to coś się stało z elektroniką ;/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety dalej nie wiem co jest, po rozmowie z serwisem Neoklimy wychodzi, że płyta główna w jednostce zewnętrznej, tyle, że jej nie mają i nie wiem ile potrwa zanim dostaną. Pompa chodziła 3 miesiąc więc na gwarancji. Uruchomiłem tryb pracy awaryjnej, żeby grzać chociaż grzałką ale po 4 godzinach lipa. Obiegówka chodzi, sterownik pokazuje pracę awaryjną na 35'C, podłoga zimna, CWU zimna, przewody w jednosce wewnętrznej też. Wrrr...
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz grzałki w baniaku CWU?
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh