Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak w Twojej PC ale kiedy zapytałem po co w moim baniaku grzałka skoro PC ma swoją, to instalator powiedział, że - grzałka w baniaku szybciej dogrzewa wodę w trybie mordowania legionelli (bo PC bodaj do 58stC sprężarką) plus jest dodatkowym zabezpieczeniem w razie awarii PC/ Jak widać po Twoich perypetiach, warto ją mieć.
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo na pewno ta wbudowana mi się załączała jak jeszcze 'mordowałem' legionellę kiedy nie używałem CWU. Teraz jednak w trybie awaryjnym nie 'wystartowała'. Może jeszcze jakieś ustawienie które pominąłem. Serwisant jednak powiedział, że w tym trybie działa ta przepływowa. Faktycznie miałem ustawione #4021 jako 'nieuż.'.
Ostatnio edytowane przez I am Batman ; 29-11-2021 o 13:11
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś mam temperaturę na zewnątrz około 4st.. pompa kręci się na niskiej modulacji.. około 0.6/0.7 kw.. zassania się powoli i długo chodzi zaszroniona ale nie w całości tylko z 5 takimi paskami wolnymi od szronu na szerokość 5cm.. w końcu się zaszroni cała i zrobi sobie defrost.. mam wątpliwości ale może jednak wszystko ok? Może mnie ktoś uświadomi czy jest ok czy może jednak problem z czynnikiem?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie to pompa samsung już denerwuje.
Na pompie mam ustawione teraz przy - 4 na zewnątrz 31,5 stopnia na wyjściu. A rano budzę się i w domu 20,4 stopnia.
Sam już nie wiem gdzie i z czym walczyć. Czy przepływy za małe choć rozkręcone są na maksa. Czy podłogówka źle położna Czy panele na podłodze za grube? Mam termometr laserowy to panele mają 24 stopnie a płytki 25,5 to bez szału. 20 cm styropianu na podłodze. 20 na ścianach. 25 na suficie. Okna 3 komorowe. Jak napale w kominku to ciepło trzyma dom. Według mnie coś nie tak z podłogówka.
Ktoś ma jakieś sugestie? A jak u was wygląda temperatura na pompie i w domu teraz.
Zdjęcia podgladowe rozłożonej podłogówki.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA sterownik pokazuje Ci, że zasilanie ma 31,5 stopnia czy to tej temp nie dobija? Jakie Ci przepływy pokazuje i na ile % chodzi 'pompa w inwerterem'?
Tryb serwisowy>Opcja strefy wewn.>Inf. o stanie strefy wewn.
Ostatnio edytowane przez I am Batman ; 08-12-2021 o 09:18
Dom parterowy pow. 105 m2.
Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/ Chcąc mieć wyższą temperaturę z rana ;
- należy w okresie przed wstawaniem podnieść temperaturę zasilania,
2/ W dzień temperatury na zewnątrz są wyższe niż w nocy;
- należy wówczas zmniejszyć temperaturę zasilania
3/ Każdy dom jest inny i inaczej traci ciepło;
- można dołożyć styropianu na suficie do ok;40 do 50 cm,
- wówczas będzie można zejść z temperaturą zasilania,
- dla podłogówki to ; 30 C do 35 C
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepływy są w okolicy 0,5 do 0,8 litra na minute i są otwarte na maxa a na tej PC nie można samemu zrobić wyższego biegu. Co do zużycia teraz przy - 4 praktycznie 24h ta sama tem. To zużycie około 20 KW. Z tego co widzę to dobija normalnie do tych 31,5.
Innych rzeczy nie sprawdzę bo pompa mam 3 sezon jeszcze ze starym sterownikiem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podobne odczucia ostatnio.
U mnie też piętro deska barlinecka i mam po 6 godzinach grzania (zadane 29 stopni) u góry 22 stopnie a na dole 23,8. Dół skręcony do 0.5-1litra, góra rozkręcona co daje max 1.8 litra na petle. Więcej nie idzie, bo ta pompa ma przepływ jedynie 22litry/min. Dziś po raz pierwszy w nocy zajrzałem kilka razy do sterownika. Wiem, że to kiepska temperatura bo w okolicy 0 do -4, ale pompa się rozmrażała, innym razem szła na 25 stopni, raz na 28... Moim zdaniem ona wiecej myśli niz produkuje ciepła. Zużycie 8-10kwh z grzaniem CWU. To mało. My ślę, że puszcze ją na całą noc bo z akim przepływem ona musi popracować i zobaczymy jak sie sprawi.
Może czynnika ma za mało?
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 08-12-2021 o 16:34
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak możesz mieć takie przepływy jak maks to 22l/min? No chyba, że to nie 8ka Ciekawe jakie przepływy ma 12kw Ta pompa chyba bardziej nada sie na 18 pętli.
U mnie nie pomaga też deska barlinecka na pietrze. Dół mógłbym grzać 2h dziennie z przepływami 1l/min aby miec ponad 23 stopnie. Góra wymaga jednak dostarczenia wiecej energii aby przekroczyć 22.5 stopnia. .
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 09-12-2021 o 09:59
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to nie wiem jak wy macie tyle stopni w domu skoro grzejecie pare godzin dziennie. U mnie chodzi na sztywno na 31,5 stopnia 24 h na dobę. Mam 8 Kw foto na dachu to niech działa i tak za free. Jedno mnie dziwi jak zrobiłem kiedyś z przerwa nocną to żeby pompa nagrzać tą wodę to pożerała pierwsze godziny 1,5-1,8 kw a nie jak teraz około 0,7 kw na godzinę
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZimą to nie wiem czy masz z tych paneli choćby 0.5KW więc jakie to free.
Ja grzeje według krzywej - ustawione +1 domylnej pętli i w domu jest 22C na dole i 20-21 na górze. Grzeje według taryfy G12w wiec nocą i weekendy.
Jak jest mega zimno w dzien poniżej -2C to dogrzewam dodatkowe 2-3h po poludniu.
U ciebie jest coś skopane, nie wierze żeby przy 31C na wyjsciu podloga miala poniżej 24C. U mnie przy 31C na wyjsciu podloga w najdalszych pokojach ma 26-27 na panelach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo mam za free bo w magazynie energii mam 3000 KW to z tego sobie teraz pobiera i rachunki po 30 zł na dwa miesiące. A wracając do temperatury tez mi się wydaje ze coś jest nie halo ale tak naprawdę nie wiem gdzie szukać bo każdy ręce umywa. Hydraulik ze wszystko odpowietrzone i ok jest. Pan od pompy przyjechał na serwis i tez mówi ze jest wszytko ok. Tak ze nie mam pojęcia gdzie szukać teraz nikt do niczego się nie przyzna a znaleźć kogoś dobrego żeby teraz podjechał i zobaczył to graniczy z cudem…
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam Samsunga. Mam pompę LG 9KW. Przepływ mam bardzo wysoki sporo ponad 30L/min , wychodzi około 3l/min na każdą sekcję rozdzielacza (12 sekcji).
U siebie mam ulożone ogrzewanie co 15cm i co 10cm w łazienkach.
Obecnie idzie 29 stopni w podłogę , 27 stopni powrót (delta 2).
W domu 22,6 stopnia (w salonie)
Temp podłóg (pirometrem sprawdzałem przed chwilą).
Tam gdzie płytki (salon) - około 27 stopni
W łazience płytki - około 28 stopni
W pokoju gdzie są panele - 26 stopni.
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mamy taką samą moc pompy też mam 9 kw tylko ze mi grzeje 135 m2 plus garaż 25 m ale tam podłogówka jest rozłożona co 40 cm. No u Ciebie przy zadanej tem 29 stopni na pewno masz cieplejsze podłogi. No chyba ze mój pirometr jest do dupy…
Ja w tym momencie przy 31,5 mam w domu 22 C. Nie wiem może 25 cm styro na stropie to za mało. Na wszytko jeszcze jest 5 cm wylewki. Muszę pożyczyć od znajomego kamerę termowizyjną i poszukać czy to wina pompy czy gdzieś po porostu ciepło ucieka. W końcu to nowy 2 letni dom… Co nie zmieni faktu, że u mnie przy 31,5 podłogi są chłodniejsze a obwiniał bym za to mniejsze przepływy niż u Ciebie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych