Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyśłałem o czymś takim.
https://www.youtube.com/watch?v=OBTmw_LJL5A
Nie wiem czy filtr do ekspersu też by się nie nadawał
Ostatnio edytowane przez Sativum ; 27-11-2021 o 23:52
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tego potrzebujecie
https://www.google.com/search?q=filt...ih=614&dpr=1.5
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo za różnica, czy na filtrze z anemostatu, czy z reku? I tak wyglądać będą jak worek z odkurzacza.
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7853140
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie to ma znaczenie przy wywiewnych? Wszyscy z WG mają w nich syf - i nawet pomimo częstych u nich cofek jakoś problemów to nie powoduje.
O czystość wymiennika, jak ktoś wyjmuje czasami, warto zadbać, żeby nie zastanawiać się, jak zamontować żeby kanały wywiewne nie stały się nawiewnymi.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-11-2021 o 00:02
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Jak rekuperacja? Uruchomiona?
Moja zaczęła broić. Coś ze sterowaniem lub czujnikiem przepływu powietrza.
W pewnym momencie sterownik pokazał na nawiewie 0m3/h przepływu i rozpędził wentylator na 100% mocy.
Było to w środku nocy więc zaczął wtłaczać zimne powietrze i zrobiło się nieprzyjemnie.
Kontakt z servisem i przejście na sterowanie stałą mocą wentylatorów (tak jak pisałem wcześniej czyli nie m3/h, a moc wentylatorów w %).
Servis przyjechał po 4 dniach.
Wprowadził jakieś dodatkowe poprawki konstrukcyjne eliminujące mosty cieplne które zauważyli u siebie na testach.
Podokręcał wszystkie kabelki.
I dwa dni było ok.
Po dwóch dniach problem powrócił.
Także będą wymieniać mi całą elektronikę na nową. Mówią, że to pierwszy taki przypadek.
Oczywiście serwis na plus.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, dzięki za wartościowe info - wiemy że serwis działa
U mnie:
Tak włączyłem. Wyłączam jednak
a noc i jak załącza się alarm niskiej temperatury. Nie chcę mieć dużego rachunku za prąd na złodziejskiej taryfie C11 przez grzałkę 500W.
Czy możesz potwierdzić, że jest to granica 4 st C?
Przeklinałem wszystko i pierwsze wrażenia: chcę dostać kod serwisowy by bardziej pogrzebać, zakres regulacji wentylatorów to 10-100%, na 25% centrala jest zupełnie niesłyszalna (nawet tuż obok niej). Na każdym ustawieniu nie słychać szumu powietrza tłoczonego przewodami, dużo danych w menu informacje (których jeszcze nie ogarniam), rozebrałem też całość - filtry będzie można ręcznie wymieniać - są metalowe kasety z wkładem i jeden bez kasety o wyglądzie filtra kabinowego z auta, łatwy dostęp do wszystkiego.
W nd, jak wejdę na komputer, to napiszę więcej.
Póki co, wszystko na plus. Ciekaw jestem zużycia prądu. Podłącze watomierz na dzień by sprawdzić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlarm niskiej temperatury? Mi nigdy taki alarm się nie pojawił. Grzałka nigdy się nie włączyła. A wiem także, że grzałka nie grzeje od razu z pełną mocą 500W.
Ona rozgrzewa się tyle ile potrzebuje w 10% skokach. Czyli najmniej pobiera 50W.
Nie wyłączaj rekuperacji na noc i podczas alarmu przynajmniej chociaż na razie żeby zobaczyć jak się zachowuje przy niższych temperaturach i czy działa tak jak powinna.
Może kiedyś będziesz chciał jednak włączyć, a okaże się, że coś nie gra.
Najpierw polecam przetestować dobrze.
Jeśli grzałka będzie się Twoim zdaniem włączać zbyt często to warto zadzwonić do serwisu.
U mnie temperatury dochodziły już do -10 stopni w nocy i żadnego alarmu nie było i grzałka też nie grzała.
Podłącze dzisiaj swoją także pod miernik żebyś miał porównanie.
Moja chodzi na 30% mocy w dzień i na 20% w nocy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauwazylem, ze przy alarmie niskiej tempertury wylacza sie nawiew (wchodzi w wymuszony tryb 0% mocy wentylatora na czerpni).
Troche mnie uspokoiles z ograniczeniem mocy grzalki, ale wolalem przezornie wylaczac na noc. Alarm nie pojawia się przy temperaturze 5 i wiecej stopni C.
Teraz wygrzewamy podlogi. Wiekszosc wilgoci z powietrza zostala juz weliminowana. Niemniej wydaje mi sie ze nic lub prawie nic wilgoci nie zostala skroplona do kanalizacji - misa na dole jest sucha jak wczoraj sprawdzalem. Chyba to dobrze - wymiennik odzyskuje wilgoc
Dzieki - sprawdzimy ile wciaga pradu. Chcialbym by bylo to max 20kWh/msc, ale jak bedzie 1 kwh na dzien to tez przezyje U mnie jest ustawione 25 wywiew i 10 % nawiew. Moc na tabliczce znamionowej podana jest jako 2x179W + 500W grzalka.
Nie niepokoisz sie ze nie grzala jak temperatura spada ponizej 0?
Pozniej wrzuce foto jak wszystko wyglada - jednostka, bebechy, sterowanie. Moze komus przyda sie przy podejmowaniu decyzji. Poki co jestem zadowolony. W przyszlosci pomysle czy nie porobic jakiejs automatyki
Ostatnio edytowane przez Sativum ; 17-12-2021 o 13:24
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że te 5C masz w domu? Bo jeśli tak to dlatego włącza się grzałka. Standardowo grzałką reguluje czujnik temperatury na wywiewie. Więc jeśli u Ciebie jest tak niska temperatura w domu to wymiennik nie ma z czego ogrzać powietrza nawiewanego dlatego włącza się grzałka i wyłączają się wentylatory.
Ja na razie na Twoim miejscu najpierw ogrzałbym mieszkanie do tych 17C i wtedy dopiero włączył rekuperację.
Chyba, że źle zrozumiałem i alarm i grzałka włącza się gdy masz 5C na dworze. Wtedy to raczej coś nie tak z rekuperacją.
Podaj jakie masz temperatury na czerpni, nawiewie, wywiewie i wyrzutni. Wtedy będzie wszystko jasne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli dobrze rozumiem, to grzałka jest po to by ogrzać nawiewane przez czerpnię (zbyt zimna) powietrze. W ten sposób chroniąc wymiennik przed zamarznięciem.
Alarmu już nie ma, ale temperatura na zewnątrz wzrosła do ponad 5 st. Sprawdzę jak wrócą mrozy. Poza tym pytanie - czy czasem nie lepiej zostawić włączzone reku, by chronić wymiennik przed zamarznięciem?
Jak oceniasz pobór prądu? Spodziewałeś się 21 kW/mc?
pojutrze podam temperatury.
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Dostępne w wersji mobilnej