Jeżeli w jedną stronę tłoczysz PE32 to powietrze nie ma jak wrócić do wentylacji wysokiej w budynku. Dlatego ze studzienki drenażowej musi być wyprowadzona do przepompowni lub oczyszczalni rura PCV110, zapewniająca taką wentylację. No i tu zaczyna się dyskusja, gdzie wpiąć tą 110, bo można to zrobić na kilka sposobów w teorii:
- wstawić trójnik 110/110/110 do góry na wyjściu z oczyszczalni i tam ją podłączyć, pomijając samą przepompownię bo trójnik jest pomiędzy nią, a oczyszczalnią,
- zrobić jak wyżej, ale rurę pociągnąć dodatkowo do budynku jako osobną wentylację wysoką oczyszczalni, tak jak opisywano to w starych instrukcjach przy wlocie 110
- wstawić trójnik 160/110/160 do góry na wlocie do oczyszczalni o ile jest to PCV160 bez redukcji, co w przypadku Twojej oczyszczalni odpada, bo ma wlot 110,
Rura żółta drenarska, a raczej filtracyjna 110, sprzedawana w krążkach nie nadaje się za dobrze do roli rury rozsączającej
. Normalna rura drenażowa PCV110 jest sprzedawana w odcinkach prostych po 2-3m i ma nacięcia większe i tylko w dolnej części. Lepiej będzie działać i na dłużej.
Jeśli są trzy nitki drenażu i tylko jeden kominek, to muszą one na końcu być spięte razem, aby do wszystkich jakoś dopływało powietrze z zewnątrz. Łatwiej jest gdy każda ma osobną wentylację, ale wielu tak nie robi, gdyż psuje to wygląd ogrodu. Jeśli rury nie masz na końcu spiętych to trzeba z każdego końca wyciągnąć na wierzch po jednym kominku.