Napisał
rrrrrrr
Ten bufor =sprzęgło masz na zasilaniu równolegle i za nim pompka obiegowa czy inaczej , co steruje pompką obiegową . Ja mam 200L na zasilaniu równolegle , za buforem pompka obiegowa i ona podłączona do takiego sterownika z termostatem i czujnikiem temperatury na kabelku podpięty w bufor. Gdy PC przełączy na cwu to obiegówka za buforem działa do ustawionej prze ze mnie temp na tym sterowniku i wtedy stop , najczęściej trwa to kilka- góra kilkanaście minut. Np zadana na PC to 44 st a na tym sterowniku mam 40 st. Obiegówka stanie gdy spadnie do 40 i zanim PC naładuje bojler to jeszcze ostygnie ok dwa stopnie. Potem PC przełączy na CO i kilka minut jak przekroczy te ustawione 40 to rusza obiegówka na CO . Większy bufor ma zaletę pewnego zapasu wody ale ma też wadę że jak mam zadaną 44 to z bufora wychodzi około 1.5 stopnia mniej - takie straty na zładzie wody.