  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbynek1974 Zobacz post
    mam pompę ferroli 9,9 kw i instalator zamontował mi bufor 100 litrów przewaga w ogrzewaniu jest grzejników podczas gdy zawór trójdrożny przęłączy na ogrzewanie zasobnika ciepłej wody to na ogrzewaniu centralnego wyłączy się pompa i temperatura spada z 45st na 30st i grzejniki są zimne przez ten czas jak grzeje wodę użytkową i następnie znowu bufor musi się nagrzać żeby ruszyła pompa która podaje ciepło na grzejniki ale przez ten czas jak nagrzewa się woda urzytkowa to grzejniki stygną co może być przyczyną za mały bufor?
    Wg; Twojego opisu masz źle podpięty bufor/sprzęgło;
    - CWU - nie powinno być podgrzewane za pośrednictwem bufora/sprzęgła
    https://lh3.googleusercontent.com/Cg...-no?authuser=0 - przykład podłączenia bufora
    https://www.youtube.com/watch?v=dLPLTuX-XYU -jak podpiąć bufor
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #22
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    zbynek1974

    Zarejestrowany
    Dec 2022
    Skąd
    Szubin
    Kod pocztowy
    89-200
    Posty
    6

    Domyślnie

    Tak mam podłączony bufor.Jest to dziwne że jak zaczyna grzać wodę użytkową to temperatura spada tak jak jest na zegarze a była ponad 41st. Spadek jest w przeciągu 5 minut.Zamknąłem zawór ręczny odcinający za buforem a pompą na centralne i wyłączyłem pompę i okazało się że temperatura na grzejniki nie spada czy ma winę pompa a może zawór odcinający przepuszcza? Jest też taki problem że krzywą mam ustawioną na jedynce pokazuje na panelu 53st grzanie a woda użytkowa 48st a nie mogę osiągnąć temperatury na grzejniki tak jak widać na zegarze 41st nie da więcej.Co może być tego przyczyną?
    Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	319915428_1331620947587413_8612757344601798734_n(1).jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	462831   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-18_102046.jpg
Wyświetleń:	28
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	462832   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320182953_1414206562320511_7802391717111926421_n.jpg
Wyświetleń:	18
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	462833   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320206380_711843016976754_6105913006958188208_n.jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	84,7 KB
ID:	462834   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320038620_5977514492293679_7442312795939156786_n.jpg
Wyświetleń:	17
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	462835  


  3. #23
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    zbynek1974

    Zarejestrowany
    Dec 2022
    Skąd
    Szubin
    Kod pocztowy
    89-200
    Posty
    6

    Domyślnie

    Nadmienię że od pompy ciepła do wymiennika płytowego mam układ glikolowy a za wymiennikiem do buforu i instalacji jest już woda.

  4. #24
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    zbynek1974

    Zarejestrowany
    Dec 2022
    Skąd
    Szubin
    Kod pocztowy
    89-200
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Wg; Twojego opisu masz źle podpięty bufor/sprzęgło;
    - CWU - nie powinno być podgrzewane za pośrednictwem bufora/sprzęgła
    https://lh3.googleusercontent.com/Cg...-no?authuser=0 - przykład podłączenia bufora
    https://www.youtube.com/watch?v=dLPLTuX-XYU -jak podpiąć bufor
    Tak mam podłączony bufor.Jest to dziwne że jak zaczyna grzać wodę użytkową to temperatura spada tak jak jest na zegarze a była ponad 41st. Spadek jest w przeciągu 5 minut.Zamknąłem zawór ręczny odcinający za buforem a pompą na centralne i wyłączyłem pompę i okazało się że temperatura na grzejniki nie spada czy ma winę pompa a może zawór odcinający przepuszcza? Jest też taki problem że krzywą mam ustawioną na jedynce pokazuje na panelu 53st grzanie a woda użytkowa 48st a nie mogę osiągnąć temperatury na grzejniki tak jak widać na zegarze 41st nie da więcej.Co może być tego przyczyną?
    Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. na dole przesyłam zdjęcia

  5. #25
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    zbynek1974

    Zarejestrowany
    Dec 2022
    Skąd
    Szubin
    Kod pocztowy
    89-200
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Ten bufor =sprzęgło masz na zasilaniu równolegle i za nim pompka obiegowa czy inaczej , co steruje pompką obiegową . Ja mam 200L na zasilaniu równolegle , za buforem pompka obiegowa i ona podłączona do takiego sterownika z termostatem i czujnikiem temperatury na kabelku podpięty w bufor. Gdy PC przełączy na cwu to obiegówka za buforem działa do ustawionej prze ze mnie temp na tym sterowniku i wtedy stop , najczęściej trwa to kilka- góra kilkanaście minut. Np zadana na PC to 44 st a na tym sterowniku mam 40 st. Obiegówka stanie gdy spadnie do 40 i zanim PC naładuje bojler to jeszcze ostygnie ok dwa stopnie. Potem PC przełączy na CO i kilka minut jak przekroczy te ustawione 40 to rusza obiegówka na CO . Większy bufor ma zaletę pewnego zapasu wody ale ma też wadę że jak mam zadaną 44 to z bufora wychodzi około 1.5 stopnia mniej - takie straty na zładzie wody.
    Tak mam podłączony bufor.Jest to dziwne że jak zaczyna grzać wodę użytkową to temperatura spada tak jak jest na zegarze a była ponad 41st. Spadek jest w przeciągu 5 minut.Zamknąłem zawór ręczny odcinający za buforem a pompą na centralne i wyłączyłem pompę i okazało się że temperatura na grzejniki nie spada czy ma winę pompa a może zawór odcinający przepuszcza? Jest też taki problem że krzywą mam ustawioną na jedynce pokazuje na panelu 53st grzanie a woda użytkowa 48st a nie mogę osiągnąć temperatury na grzejniki tak jak widać na zegarze 41st nie da więcej.Co może być tego przyczyną?
    Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. Od pompy do wymiennika mam zalane glikolem a od wymiennika do bufora i dalej na centralne jest woda
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320038620_5977514492293679_7442312795939156786_n.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	462836   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320206380_711843016976754_6105913006958188208_n.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	84,7 KB
ID:	462837   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320182953_1414206562320511_7802391717111926421_n.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	462838   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-18_102046.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	462839   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	319915428_1331620947587413_8612757344601798734_n(1).jpg
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	462840  


  6. #26
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    zbynek1974

    Zarejestrowany
    Dec 2022
    Skąd
    Szubin
    Kod pocztowy
    89-200
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Wg; Twojego opisu masz źle podpięty bufor/sprzęgło;
    - CWU - nie powinno być podgrzewane za pośrednictwem bufora/sprzęgła
    https://lh3.googleusercontent.com/Cg...-no?authuser=0 - przykład podłączenia bufora
    https://www.youtube.com/watch?v=dLPLTuX-XYU -jak podpiąć bufor
    Tak mam podłączony bufor.Jest to dziwne że jak zaczyna grzać wodę użytkową to temperatura spada tak jak jest na zegarze a była ponad 41st. Spadek jest w przeciągu 5 minut.Zamknąłem zawór ręczny odcinający za buforem a pompą na centralne i wyłączyłem pompę i okazało się że temperatura na grzejniki nie spada czy ma winę pompa a może zawór odcinający przepuszcza? Jest też taki problem że krzywą mam ustawioną na jedynce pokazuje na panelu 53st grzanie a woda użytkowa 48st a nie mogę osiągnąć temperatury na grzejniki tak jak widać na zegarze 41st nie da więcej.Co może być tego przyczyną?
    Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. Od pompy do wymiennika płytowego mam zalane glikolem a za wymiennikiem do bufora i instalacji jest woda.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320038620_5977514492293679_7442312795939156786_n.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	462841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320206380_711843016976754_6105913006958188208_n.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	84,7 KB
ID:	462842   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	320182953_1414206562320511_7802391717111926421_n.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	462843   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2022-12-18_102046.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	462844   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	319915428_1331620947587413_8612757344601798734_n(1).jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	462845  


Strona 2 z 2