Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, jaką ma temperaturę wewnątrz ? +30o C ?
Może jest zimno luba?
Każdy ma swoje wymagania i każdy ma swój styl życia.
Latem izolacja termiczna jest ważna ale przy długotrwałym ostrym nasłonecznieniu należy pogodzić się z rosnąca temperaturą wewnątrz albo włączyć chłodzenie lub stosować inne sposoby na wychłodzenie pomieszczeń.
Podobna sytuacja jest zimą - bez ogrzewania z czasem będzie zimno.
-20o C na zewnątrz i 30cm wełny mineralnej nie pomoże.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTytułem wyjaśnienia
- mam dachówkę betonową czerwoną
- dach bez deskowania (niestety), 19 cm wełny
- na poddaszu zabudowa lekka (ściany z płyt karton gips)
- latem w nocy się dało spać
Problem pojawił się przy pracy zdalnej, jak na zewnątrz jest gorąco + dach rozgrzany. Niestety jak jest za gorąco nie mogę wziąć sobie przerwy etc...
Pracuję na 3 ekranach: 1 monitor 4K 28 cali + 1 monitor FHD 24 cali + ekran laptopa + czasami włączam komputer stacjonarny ( w sumie sprzęt ok 200-300W + człowiek 100W = 300-400W).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLatem słońce świecie od rana do wieczora. Intensywnie nagrzewa połać dachu pewnie nie więcej 5-7 godzin dziennie.
+70 oC góra kilka godzin. Wieczorem i w nocy dach jest chłodny.
Zimą -20 oC.
W obu przypadkach różnica temperatur jest podobna ale jednak zimą jest to 24 godziny i dlatego potrzeba dużo więcej energii na ogrzewanie niż na chłodzenie.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa pracuje od września, poniżej statystyka
OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
Reszta informacji w pierwszym poście w tym wątku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem co sugerujesz?
1. Tak kupiłem pompę WSW 186T180 12kW
2. Tak kupiłem moduł chłodzenia pasywnego
3. Tak zapłaciłem, za 3 głębokie odwierty pionowe
4. Tak wymieniłem starą rozpadającą się kotłownie (wszystko)
5. Tak, kosztowało mnie to 85 tys. zł (łącznie z wszystkimi pracami naokoło) - zależało mi, żebym mógł cały koszt odpisać od podatku
Oprócz tego wymieniłem rdzewiejące grzejniki, płot, bramę i kilka innych rzeczy które nie mają tu nic do rzeczy (taki remont po 25 latach)
Obecnie:
1. Czy poszedłbym w pompę gruntową - TAK (wolę dopłacić - aczkolwiek mam małą działkę, szeregowiec i nie lubię hałasu)
3. Czy kupiłbym pompę Buderusa - NIE (z uwagi na sterowania + podejście do klienta, parametry są extra, COP wyższy niż się spodziewałem, ale to nie wszystko)
4. Poza tym na pewno wziąłbym większy bufor.
Dodatkowo, poczytałem trochę o pompach ciepła, o sprężarkach (łącznie z artykułami naukowymi opisującymi zasadę działania etc...).
No i hobbystycznie staram się doradzać - tym bardziej, że mam świadomość jak to jest zaczynać temat zakupu pompy ciepła.
Pytanie co Ty robisz na tym forum poza trollowaniem ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. W zasadzie to pompa, żyje własnym życiem. Nie można na przykład w ustawieniach skonfigurować żeby nagrzewała bufor zachowując z określonym pasmem histerezy (np. jak temp. spadnie do 30*C to podgrzeje bufor do 40*C i się wyłączy). Tzn. jak się fizycznie odłączy sterownik pokojowy to automatycznie będzie utrzymywała temp w buforze wg krzywej, przy czym sama sobie wybierze pasmo histerezy. Ale, jak się czujnik podłączy to zmienia tryb na utrzymywanie temp. w pomieszczeniu, zaś krzywa grzewcza traktowana jest jako sugestia. Żeby było ciekawiej to czujnik wilgotności jest elementem sterownika pokojowego, bez którego funkcji chłodzenia nie da się uruchomić.
2. Z komputera do pompy się nie podłączysz. Jest aplikacja na telefon, ale za dużo opcji to tam nie ma. Statystyki też biedne. Zapomnij o wykresach takich jak niektórzy wklejają na forum.
Zabawne historyjka, przy odbiorze:
1. Instalator w ramach protokołu odbioru zobowiązany jest spisać parametry przy pracy na CO - tylko, że pompa uznała, ze teraz pora odpocząć
2. Instalator postanowił zwiększyć wymaganą temperaturę (żeby pompa uznała, że pora podgrzać CO)
3. Pompa wyświetliła komunikat, że do nowych ustawień dostosuje się w ciągu 24h i dalej kontynuowała odpoczynek
4. Instalator po 15 min. czekania poddał się i poprosił mnie o zrobię screenów jak pompa zdecyduje się popracować na CO
Taki mniej więcej jest poziom kontroli nad tym co robi pompa ciepła..
Ze strony pozytywów: wysoki COP zastosowanej sprężarki typu Scroll firmy Mitsubishi (chociaż nie mam podłogówki i CWU grzeję do 55*C)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem w stanie zrozumieć dlaczego wymagany jest czujnik wilgotności przy chłodzeniu - ma wykrywać warunki bliskie kondensacji wody.
Być może do tej pompy jest dodatkowy sterownik albo jakiś moduł internetowy, który zczytuje wszelkie dane pomiarowe. Jeżli COP jest wysoki, a dokładnie to SCOP, to chyba lepiej jak pompa dobrze współpracuje z buforem, a nie jak sobie tego byś życzył? Nie wiem.
Za mały bufor, czyli nie daje rady z defrostami czy temperatury ustawia za wysokie? Nie znam się zupełnie na takich układach (pompa + grzejniki), dlatego pytam.
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Gruntówka - nie ma czegoś takiego jak defrosty
2. SCOP to COP za pełny sezon (ja jeszcze pełnego sezonu nie mam za sobą)
3. Zasadniczo udało mi się ustawić to tak, żeby było dobrze. Zajęło mi to prawie miesiąc, COP podskoczył prawie o 1. Przy czym zgranie pompy z klimakonwektorami wcale nie jest takie proste (szczególnie gdy każde urządzenie ma swoją logikę i za bardzo nie chce się nagiąć do logiki drugiego urządzenia)
4. Przy większym buforze mógłbym mieć nieco niższe temperatury pracy pompy + no i klimakonwektory pracowały stabilniej. Przy grzejnikach jest podobnie (klimakowektor to grzejnik + wentylator) - tylko, że na klimakonwektorach bardziej to widać.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże, nieprecyzyjnie się wyraziłem, nie to chodzi o to że się zawieszają / potrzebują interwencji.
Chodzi o to, że widać jak ogrzewanie działa nieefektywnie z uwagi na duże wahania temperatury zasilania. Z punktu widzenia klimakonwektorów/grzejników idealna sytuacja to taka gdy w buforze cały czas temperatura utrzymywana jest mniej więcej na tym samym poziomie. A do tego potrzebny duży bufor.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych