Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
No właśnie fizyki nie oszukasz i jak puszczasz wodę o temperaturze 25* (bo taka wychodzi z krzywej grzewczej) to nijak nie chce wrócić 20* jak podłoga ma 22*. A to oznacza, że pompa się włącza i zaraz wyłącza jak masz dt>=3*. I pompa taktuje, bo (stety albo niestety) patrzy na temperaturę nie tylko zasilania, ale też powrotu.
I to może być argument za jakimś buforem szeregowo na powrocie (tak nawiązując do dylematu, czy jak już bufor to na zasilaniu, czy na powrocie).
To tak jak z wiedzą praktyczną. Katalogi pooglądasz, ale nikogo nie oszukasz, że coś wiesz.

W 8-godzinnym okienku grzania PC wyłączy się u mnie co najwyżej raz. I to rzadko. W 5-godzinnym okienku dziennym, jak jeszcze używałem, też góra raz. Tylko ja sobie nie ustawiłem krzywej na 25C zasilania.