Potrzebuje porady w podłączeniu garażu do prądu.
Garaż wolnostojący . Około 25m od domu, wkopany kabel 5x6 ziemny .
Moje pytanie jest czy mogę podłączyć wszystkie fazy, zero i uziemienie pod kabel z domu czy muszę np robić osobne uziemienie w grazu , np wbijać pręty uziemiające dla garażu .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie musisz robić.
Najlepiej abyś w garażu zainstalował wyłącznik różnicowoprądowy.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabezpieczenia do poszczególnych lini w garażu to oczywista oczywistość.
Odpowiadałem na pytanie:
Ty domsat cokolwiek kiedykolwiek komuś doradziłeś ..... czepianie się słówek to Twoja specjalność ?
Słyszałem że już ktoś Ci odpowiedni komentarz napisał.
Ktoś Cię musi bardzo lubić .....że i mi podesłał o was opinię:
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak......przynajmniej dla mnie w garażu.
Nie musiałem.....Ty także nie musisz robić za recenzenta...........
Właśnie dostałem następny wpis reputacji....... w tym wypadku podeślę Tobie na priv...
Masz więcej wielbicieli ?
Autorem nie jestem i chamstwa na forum nie popieram ale zważając na Twoje komentarze z nutką egocentryzmu nawet im zaczynam kibicować.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-02-2023 o 09:03
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz wszystko podciągnąć z domu, pamiętając że najważniejszy jest przewód ochronny PE (żółto-zielony), bo on decyduje o bezpieczeństwie - to jest zabezpieczenie podstawowe, a RCD to jest zabezpieczenie dodatkowe. Dobrze byłoby zmierzyć impedancję pętli zwarcia. Przewód PE musi być pewnie podłączony, a przy takiej odległości jeszcze lepiej, aby był grubszy niż pozostałe.
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
Ukraina jedna twej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i bzdety się pojawiły. Ich autorem jest elitarny forumowicz, który nie doczytał, że autor tematu ma już wkopany kabel 5x6 i mimo to pisze: " możesz podciągnąć z domu" i że przy takiej odległości żyła PE ma być grubsza. Ciekaw jestem jak ma to zrealizować, zresztą od jakiej odległości ta żyła w/g Lew2 ma być grubsza. Czy jest na to jakiś wzór ? A czym autor tematu ma zmierzyć IPZ ? Życzenie typu "dobrze byłoby" jest nie na miejscu, pomiar IPZ to konieczność. A gradacja ważności środków bezpieczeństwa też "ciekawa". A dobór wartości zabezpieczeń nadprądowych to gdzie ? Zaś porada "PE ma być pewnie podłączony " to taka instrukcja obsługi młotka, bo niby fazowe to mogą być mniej pewnie podłączone.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie denerwuj się........złość piękności szkodzi
Koniecznie chcesz mieć następnego wielbiciela?
Ma kabel 5 żyłowy więc montując RCD i dokonując rozdziału w garażu jeden przewód jest zbędny.i dwa przewody N i PE może zewrzeć i potraktować jako PEN
Wtedy pomiar IPZ na pewno mu wyjdzie o ile w ogóle będzie jakiekolwiek pomiary wykonywał..
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-02-2023 o 21:48
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAno nie.Napisał Mareks77
Patrz :
1. raz rozdzielonych przewodów na N i PE powtórnie łączyć nie można
2. PN-HD 308 S2 p.3.1 i tablica 1
3. PN-EN 60446:2010 - werska polska (zastąpiona wersją angielską PN-EN 60446:2011) czyli
Ustalono ogólne zasady oznaczania przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi, służące do ich identyfikacji, w celu uniknięcia dwuznaczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji. Podano oznaczenia stosowane na kablach lub żyłach, na przewodach szynowych, na wyposażeniu elektrycznym i w instalacjach elektrycznych
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto mówi o rozdzieleniu przewodów. Przecież jak je ponownie połączy to zadziała różnicówka która jest ewentualnie w domu..
Mówię o puszczeniu obydwu z zacisku PEN rozdzielni głównej domu.
Tragedia bo kolory się nie zgadzają?..... robi u siebie w garażu więc zastosuje dodatkowe oznaczenia.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzego nie rozumiesz. Przecież montując 3F RCD w garażu dokona tam rozdziału na PE i N. Zatem z domu musi puścić zacisk PEN, ten sam który idzie do niego ze złącza w skrzynce np. w ogrodzeniu.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto tego podziału dokonywał w domu.. Ja mu tego nie zalecałem.
Pytający pytał czy musi w garażu robić dodatkowy uziom?
Miał w garażu zastosować RCD więc po co mu robienie rozdziału w domu skoro zrobi go w garażu.
Traktuj instalację w domu i garażu jako odrębne.
Według pytającego garaż jest oddalony o 25m więc ciągnięcie osobno 25m N i 25m PE uważasz za dobre rozwiązanie ?
Ja natomiast uważam że z domu pociągnę ciąg dalszy WLZ do garażu i tam dokonam ponownego podziału
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-02-2023 o 17:49
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych