Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakopałem wcześniej kabel, bo po zrobieniu przyłącza jest 14 dni na złożenie oświadczenia o gotowości instalacji odbiorczej a wiadomo jak z terminami. Energa zrobiła przyłącze i okazało się że PEN jest rozdzielony już w skrzynce przyłączeniowej w granicy. Potrzebuje przewód 5 żył odległość 50 metrów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo nazywasz częściami skrzynki? Czyja skrzynka? ZE? ZE napisał w warunkach, że wystawia TN-C, czyli 4 żyły.
Ty ciągniesz te 4 żyły do punktu podziału PEN. W normalnej sytuacji nie ma sensu robienie dwóch uziomów, więc uziemiony punkt podziału PEN robisz w rozdzielnicy głównej przy/w której masz dociągnięty uziom fundamentowy (który oprócz tego, że jest wymagany Rozporządzeniem w sprawie WT to jest też najlepszym rodzajem uziomu).
Przy czym na tym schemacie jest błąd, bo FR powinien być na dole i też na dole powinno być SPD (jak najbliżej wejścia WLZ i uziomu do rozdzielnicy).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Strach pytać o pomoc jak później takie odpowiedzi są .
Ale do rzeczy:
Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >> ZŁĄCZE KABLOWE a nie ZŁĄCZE KABLOWE >> ROZDZIELNICA BUDYNKU
Dlatego ciekaw bardzo jestem skąd Kaizen wywnioskował że dla takich warunków które kolega przedstawił musi być 4 żyły
To czy prowadzimy 4 czy 5 żył wynika z projektu WLZ którego kolega nigdzie nie załączył. Parametry wlz możemy również znaleźć na projekcie zagospodarowania terenu który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę .
Parametry parametry wzl znajdują się też na projekcie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Doświadczenie jednak pokazuje że projekty instalacji lub też zagospodarowania terenu są błędnie adoptowane do lokalnych warunków i zdarzają się kwiatki gdzie np nie mamy podziału PEN w ZK a na projekcie WLZ jest zapis np 5x10mm2 . Projektanta można tłumaczyć tym że operatorzy w warunkach przyłączenia nie podają gdzie będzie podział, chociaż są wyjątki gdzie jest jasny zapis :"Podział wykonać w rozdzielnicy budynku"
elpapiotr pyta po co 5 żyła .
Jeżeli operator sieci a dokładniej podwykonawca wykonujący na jego zlecenie złącze kablowe dokonał rozdziału w ZK to nie daje nam to żadnego pola manewru bo za licznikiem nie mamy przewodu PEN tylko dwa osobne : PE i N .
Ciekawy jestem jak kolega elpapiotr w takiej konfiguracji podłączy tylko 4 żyły . Czwarta żyła będzie podpięta do PE czy do N ??? A może później PE lub N zostanie rozdzielone w rozdzielnicy budynku.
Osobną kwestią jest to czy 5 żył ma w ogóle sens. Pewne jest to że operator wykonując podział PEN w ZK zrobił nam wilczą przysługę.
Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 17-11-2023 o 11:56
Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowtórzę ale trochę zmodyfikuje żeby być precyzyjniejszym :
Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO
I przy okazji :
W opisywanym przypadku gdzie operator rękami podwykonawcy wykonał podział w ZK to układ TN-C KOŃCZY SIĘ W ZK
Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSieć jest własnością zakładu energetycznego. I tam działa wg własnych zasad. Skoro twierdzi, że jest TN-C, to tak ma być.
Tam, gdzie zaczyna się WLZ to już sprawa inwestora. I nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego ani ekonomicznego dzielenie PEN w złączu. Z dala od uziomu fundamentowego zasilanego budynku.
Edyta.
Domyślasz się może, co jest podstawą wpisanego w p. 7.2 minimalnego przekroju WLZ? Jest to z jednej strony ingerencja tam, gdzie ZE nie ma prawa sięgać. Chyba, że jest to tylko informacyjnie bo 10mm2 wynika z normy. A ta wymaga 10mm2 dla jakiego przewodu?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-11-2023 o 22:02
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOchrona przeciwporażeniowa dla instalacji wewnętrznej 50 m od tej instalacji to jest poroniony pomysł. A to,że producenci robią takie a nie inne złącza kablowe, to już ich sprawa.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 17-11-2023 o 11:55
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej konfiguracji ZK nie masz pola manewru i zostaje Ci prowadzenie pięciu żył . Czasem niestety zdarza się że operator tak kogoś urządzi. Akurat padło na Ciebie.
Powtórzę :
Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO
Zakład energetyczny w warunkach pisze że zasilanie ZK jest w TNC i tak jest w omawianym przypadku. W ZK rozdział i przejście na TNCS i dalej 5 żył do domu.
Pełna zgoda że to nie ekonomiczne i pozbawione sensu ale tu już operator postawił autora tematu przed faktem dokonanym.
Podane w warunkach 10mm2 należy tak trochę z przymrużeniem oka traktować bo :
-może to wynikać z szablonu jaki mają i tak drukują bezmyślnie
-może to wynikać z wielkości zabezpieczenia ograniczającego moc
-może Zakład w zamyśle wskazał na podział PEN w rozdzielnicy budynku ale podwykonawca prefabrykował rozdzielnicę wg własnego "widzi mi się "
-a może jeszcze co innego - trzeba by dopytać u źródła
Pełna zgoda że to głupota która generuje nam dodatkowe koszt na przewodzie a dwa że wymusza to na nas droższy model ogranicznika przepięć bo zgodnie z normą PN HD 60364-5-534 odległość między punktem rozdziału a SPD przekracza 0.5 metra i musimy zastosować ochronę między zaciskiem neutralnym i ochronnym
Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 17-11-2023 o 16:29
Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.)Napisał PLC_00
Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku?Napisał PLC_00
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAutorze, przyjmij zasadę, że masz TN-C, a w złączu kablowym uziemienie PEN jest na potrzeby ZE, a nie twoje, bo to ich własność. Poza tym nie znasz rezystancji tego uziemienia i nawet ty jako klient nie możesz w złączu kablowym wykonać jego pomiaru. Ułóż od ZK do rozdzielnicy w budynku 4 żyłowy kabel zgodnie z projektem, a jeżeli go nie masz, to elektryk powinien obliczyć minimalny przekrój dostosowany do długości i mocy przyłączeniowej. Rozdział PEN robisz w swojej rozdzielnicy o czym napisano wyżej.