    Domyślnie Jak z tego wybrnąć? Podłogówka i grzejniki razem, bez możliwości odrębnego reg. temp.

    Hello
    Sytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować.

    Tak to wygląda na rozdzielaczu.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zasilanko.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	19,8 KB
ID:	466969

    Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.

  2. #2

    Domyślnie

    A może wymienić grzejniki na 2x większe? Wtedy wystarczy im niższa temperatura...

    Ew. ograniczenie przepływu przez pętle podłogówki, by 2x cieplejsza woda płynęła 2x wolniej...

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Hello
    Sytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować.

    Tak to wygląda na rozdzielaczu.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zasilanko.jpg
Wyświetleń:	42
Rozmiar:	19,8 KB
ID:	466969

    Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników
    https://instalhurt.sklep.pl/p/179/63...ry-filtry.html

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Załóż RTL-e na obiegi podłogówki.

  5. #5

    Domyślnie

    Zawór RTL na powrocie każdego obwodu podłogówki załatwi sprawę -
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    747

    Domyślnie

    Dławienie przepływu w podłogówce da efekt, ale to najgorszy pomysł, bo wtedy nadal podłogówka będzie zasilana wysoką temperaturą, tyle że wolniej. Czyli, będzie mocno grzał jakiś mały fragment podłogi, a reszta podłogi będzie chłodna. Zaprzeczenie idei grzania powierzchniowego. Większe grzejniki to lepszy pomysł, a najlepiej zamiast grzejników dać odpowiednie klimakonwektory, czyli grzejniki z wentylatorami. Jeszcze lepszy pomysł - jednak przerobić instalację.
    Patrząc na zamieszczony obrazek, czy mamy rozumieć że wszystkie grzejniki i pętle podłogówki są podpięte pod jeden, wspólny rozdzielacz? Jeśli tak, wykonawcę (projektanta?) należało by powiesić za klejnoty.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 16-11-2023 o 08:10
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Skąd
    ŚLĄSKIE
    Posty
    269

    Domyślnie

    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Dławienie przepływu w podłogówce da efekt, ale to najgorszy pomysł, bo wtedy nadal podłogówka będzie zasilana wysoką temperaturą, tyle że wolniej. Czyli, będzie mocno grzał jakiś mały fragment podłogi, a reszta podłogi będzie chłodna. Zaprzeczenie idei grzania powierzchniowego. Większe grzejniki to lepszy pomysł, a najlepiej zamiast grzejników dać odpowiednie klimakonwektory, czyli grzejniki z wentylatorami. Jeszcze lepszy pomysł - jednak przerobić instalację.
    Patrząc na zamieszczony obrazek, czy mamy rozumieć że wszystkie grzejniki i pętle podłogówki są podpięte pod jeden, wspólny rozdzielacz? Jeśli tak, wykonawcę (projektanta?) należało by powiesić za klejnoty.
    Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu
    Podałem link. Na dole strony z linku, jest rysunek-schemat co i gdzie zamontować.

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    747

    Domyślnie

    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu
    Jeśli ma być zrobione porządnie, to wymiana rozdzielacza na dwufunkcyjny, gdzie dla podłogówki będzie dodatkowa pompa obiegowa i zawór regulujący temperaturę w obiegu. Niska temperatura czynnika i sensowny przepływ, żeby cała podłoga grzała.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 17-11-2023 o 21:41
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony