Bryan7,
Ad.6. jeszcze parę słów.
Jeżeli nie masz w piecyku odseparowanego doprowadzenia powietrza do spalania, to oczywiście nie tworzysz żadnych nawiewów. Nie można instalować takiego kominka przy wentylacji mechanicznej. Musi być tu jedynie grawitacyjna.
To, że piecyk zassie do pomieszczenia przez wentylację dodatkowe powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz, nie ma tu znaczenia, jeżeli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu.
I tak energia energia potrzebna do ogrzania tego powietrza pochodzić będzie ze spalania, niezależnie od tego czy dostanie się bezpośrednio do komory spalania, czy za pośrednictwem pomieszczenia. Zużycie kalorii na to się nie zmieni, tym samym ilość ciepła dostarczona do domu też nie.
Inna sprawa jest przy wentylacji mechanicznej lub jej braku (co jest niedopuszczalne z wielu innych powodów), wtedy inny piecyk - szczelny z osobnym wlotem na powietrze i czerpnia z zewnątrz.