najważniejsza odpowiedź, jaka temperatura panuje między warstwami, pod izolacją.
Jest to warunek bardzo konieczny, ponieważ w tym miejscu ma być paroizolacja, jej musi być "ciepło"
co widać tu przy 55% wilgotności i -20 na zewnątrz po paroizolacji będzie spływać woda.
zmiana grubość izolacji na 30cm i już linia zielona (rzeczywistego ciśnienia cząstkowego pary wodnej)
nie przecina się z linią kondensacji( ta niebieska linia wyznacza nieskończenie wiele punktów rosy w przegrodzie).
Zamiast 30cm izolacji wystarczy przy 20cm nie szarżować z wilgotnością. czyli na bale dystans 3cm i można paroizolować
2x 10cm wełny i na to wiatroizolację, a później pustka powietrzna 3-4 cm i szalunek.
Analogicznie jak wykonuje się dachy, tylko zamiast GK płyty mamy 15-20cm bala .. dokładnie miedzy GK też jest pustka.