Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bedę udawał ze wierzę w Twoja szczerość, ale ok niech bedzie. Nawiasem mowiąc dziwne ze wybiórczo wyszukujesz linki dotyczace faktur grozy za ee przy PC.
A wystarczy poczytac wywiad z P Lachmanem przezesem PORT PC o zlym doborze i instalacji PC i wynikających z nich wysokich rachunków. Dokladnie to samo co ja pisałem. Oczywiscie tylko dostałem za swoje, a na temat słow prezesa było cicho. A przeciez mowimy to samo. Szkoda, a moze i dobrze, bo sporo osób czyta ten dział. Jezeli chociaż jeden sie zastanowi i nie podejmie decyzji o montazu PC w nieodpowiednio przygotowanym domu, a tym samym zaoszczedzi sobi wielu rozczarowan i strat to bedzie sukces.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę ostatnio podczytałem o problemach z PC i rachunkach grozy.
ZNOWU na bazie populizmu MUSI zarobić jakiś krewny czy znajomy króliczka...
Czyli - jest jak zawsze. Komuś się coś udało - trzeba go oskubać!
Chodzi o CERTYFIKACJĘ pomp ciepła, bo podobno dalekowschodni badziew za bajońskie kwoty jest oferowany z refundacją czystego powietrza czy jakoś tak.
No to...
Wybierze się tego... krewnego, który z kapitałem założycielskim 5zł jakiś instytut certyfikacji otworzy i za spore opłaty zacertyfikuje.
Plebs się uspokoi, zarobi ten, kto ma zarobić a wytnie się tych, co się ich nie lubi (bo nie opłacili).
Normalne, kurwa, w tym państewku z kartonu rządzonym przez polskojęzycznych wielbicieli menory itp.
Jak się ktoś z tym co piszę nie zgadza - niech zobaczy inne nasze "certyfikacje".
Np. ... leków i szczepionek, żywności itp.
Całe instytuty mamy do... akceptowania nadesłanych kwitów BEZ jakiejkolwiek weryfikacji ich treści.
Adam M.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚmiem się nie zgodzić. Jeśli chodzi o obowiązkową ceryfikację / badania żywności (np. HACCP) to jest to nadzorowane przez Sanepid i to działa. Problem stanowią na przykład wszystkie certyfikaty tak zwanej żywności ekologicznej, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej a nawet definicji prawnej - formalnie jest to naklejka potwiedzająca zgodność ze standardem stworzonym przez instytucję prywatną. W praktyce takie papierki wydawane są tak jak napisałeś.
W przypadku pomp ciepła / instalacji pomp ciepła obecnie nie ma żadnych wymogów prawnych jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Można komuś zrobić instalację o współczynniku efektywności sezonowej SCOP na poziomie nieco powyżej 1 (1kWh ciepłą z 1 kWh energii) i też będzie to zgodne z prawem. Tak więc jest spore pole do naciągania. Wprowadzenie ceryfikacji może dotyczyć zarówno samych urządzeń jak i całych instalacji. W praktyce możne wymusić na przykład, żeby wszystkie instalace z pompą ciepła miały SCOP wyższy od 3.5 (1kWh ciepłą z 3,5 kWh energii). Tym niemniej oznacza to dodatkowe koszty dla producenta pomp lub instalatora, obowiązkowe audyty etc... no i co jak ktoś świadomie chce się zdecydować na instalację o niższej efektywności...
Ostatnio edytowane przez trapper ; 07-02-2024 o 07:57
Dom z 2000: 154m2 parter + poddasze OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
Wentylacja: grawitacyjna.
Ogrzewanie PC Buderus WSW 186T180 12kW, klimakonwektory (łączna moc 17.5kW przy 45/40/20)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 421kWh na samo CO.
W tym 14kWh samymi grzałkami.
Chińska tania pc PW. Śląskie, 125m² po podłogach z dziurami w izolacji.
CWU, zwykłym bojlerem.
Nie podaję. Wentylacja nadal grawitacyjna.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh. Temp komfortowa 22C, temp ekonomiczna 21C. podłogówka w łazience na górze ciągle chłodna. Sugerowane ustawienia przez dostawcę - Hymon - temp grzania 45°C, temp włączania grzałki 2°C, Zmiana tych ustawień do temp grzania do temp. grzania 38°C, temp. włączania grzałki -10°C obniżyło zużycie prądu o połowę, jednak nadal pompa nie może rozpędzić temp grzania do wyższej niż 29°C...Pomocy!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez magdaseb ; 16-02-2024 o 13:15
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEjj bo mam pytanie ktoś napisał że da się 2400kWh opędzlować w styczniu... mój monoblok i cała chałupa opędzlowała 1090kWh. On jakoś żartuje kabatet prowadzi?
Też miałem taką przygodę odpaliłem pompę ciepła i od razu 10 pętli (150m2) jedziemy, pewnie jakieś 1500m nie daje rady w salonie 17*C, ktoś mądry dopiero powiedział masz pompę 1 wentylatorową odpal na start 5 pętli i dodawaj po 1 szt. co 24h. Masz pompę 2 wentylatorową to odpal max 9 pętli.
Mnie przekonał bo w chałupie ciepło.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 19-02-2024 o 23:04
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW lutym PC zjadła 212 kWh na CO i CWU, czyli 103 kWh mniej niż w zeszłym roku.
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 189kWh na samo CO tanią chińską pompą PW.
125m², woj śląskie.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za luty 275kWh na Co+CWU
Dom i PC w stopce
Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty co cwu 238 kwh
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU Mnie luty co i cwu 410kWh, temperatura w domu 22.5*
U syna luty co i cwu 255kWh, dom 175m2 ( w tym garaż 30m2 ) prawie 500m3, ściany cegła Eder+20cm grafit, sufity 30cm wełna, podłogi 16cm EPS, w całości podłogówka, wentylacja grawitacyjna, temperatura w domu 22.5*. PC all in one 7kW wpięta bezpośrednio. Teraz (koniec lutego ) wystarczy trochę słońca i pompa cały dzień się nie załącza.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry, szukamy rekordzistów w niskim zużyciu energii przez pompę ciepła. Chcemy walczyć z mitami na temat rachunków grozy
W planie artykuły i filmy, stąd prośba o Wasze doświadczenia.
Prośba o prywatną wiadomość. Dziękujemy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychby uniknąć tematu rachunków grozy
można posłuchać co człowiek opowiada:
https://wolnemedia.net/kupil-pompe-c...i-o-oszustwie/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO + CWU
styczeń- 720 kwh
luty - 320 kwh
cały sezon - 1840 kwh (od października)
By uniknąć rachunków grozy trzeba niestety się trochę tematem zainteresować, instalatorzy mają tendencję do bezpiecznego (dla siebie) ustawienia PC żeby nie wracać bo zimno klientowi, a ze jest wtedy drożej no to instalator za to nie płaci. Niestety żeby dobrze ustawić PC trzeba trochę czasu poświęcić i przeanalizować jej pracę w różnych temperaturach w naszym domu i wprowadzić konieczne poprawki w np. krzywej. Samo się nie zrobi.
Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 03-03-2024 o 19:11
Pozdrawiam
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Dostępne w wersji mobilnej