No tak na schemacie, który narysowałeś wszystko się zgadza, wykorzystam go, co do naczynia przeponowego to faktycznie jest do CWU Reflex DE 8l 4bary/10bar. Zrobiłem już praktycznie wszystkie zakupy do przeróbki, czekam jedynie na zawór kątowy zwrotny który wyślą mi dopiero 13 marca Próbowałem przemyśleć to tak żeby zastosować zwykły prosty zawór zwrotny ale nie wyrobił bym się w miejscu montażu, a być może stosując ten kątowy wszystko pójdzie dobrze jeśli chodzi o miejsce bo zastąpię zwykły zawór kątowy, zaworem zwrotnym kątowym, a w miejscu dotychczasowego zwrotnego będzie trójnik na brakujący powrót z podgłogówki. Śrubunki też dokupiłem, ale nie kupowałem dodatkowych zawór zwrotnych i nie wiem czy są tak naprawdę konieczne na zasilaniach tak jak na schemacie bo być może powinienem dokupić? Jak rozbiorę to dobrze jest podokładać co trzeba...
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Nie wiem co to za wynalazek "zawór zwrotny kątowy"prawdę mówiąc nie spotkałem się z takowym. Wg mnie powinny być dwa zawory zwrotne(jak na schemacie)Jeden do CO drugi do OP.Można było zrobić bez tego "zaworu kątowego" i zastosować ten zawór zwrotny który masz w tej chwili bo jest dobrej jakości ale trzeba troszkę pokombinować czyli np zjechać w dół z instalacją.W ogóle masz możliwość podejścia rurą powrotną z rozdzielacza OP?bo póki co nie ma jej na zdjęciu a bez niej cała przeróbka leży.
Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 06-03-2024 o 21:49
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Zapewne gdzieś wcześniej łączą się powroty grzejników i OP i dopiero idzie już wspólna rura do sprzęgła która widzimy
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Zlokalizowałem to miejsce już jakiś czas temu, dlatego muszę odłączyć zasobnik bo powroty wychodzą z podłogi za zasobnikiem i łączą się trójnikiem w jedną rurę, kupiłem odpowiednie złączki i próbowałem nawet się tam wcisnąć zaciskarką ale nie ma szans, w sumie i tak rozłączał był zasobnik w połowie do przeniesienia naczynia więc dodatkowe dwa króćce od wężownice przy okazji się rozłączy.
Z tego co widzę na schemacie który zrobiłeś to dwa dodatkowe zawory zwrotne powinny być przed pompami ?
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Nie.Przed pompami powinny być filtry.Natomiast zawór zwrotny w obiegu grzejnikiem jest za pompa a w obiegu podłogowki na rurze powrotu z podłogowki(pomiędzy króciec zaworu 3D i zawór zwrotny wstawisz trójnik do którego wepniesz powrót z OP.Zawor zwrotny na schemacie to ten trójkącik z kreseczka przy dziubku)
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Nie wiem jak tam jest z tymi powrotami za zasobnikiem ale żebyś nie pomylił powrotu z grzejnikow z powrotem z podłogowki bo jak to zrobisz to będzie dopiero masakra)Mam nadzieję że wiesz która rura idzie od czego.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Sprawdzałem wizualnie rury, ustawione są zasilanie podłogówki, powrót, zasilanie grzejników, powrót. Co do powrotów to nie jestem w 100% pewny, który to który ale na logikę widać że idą po koleji. Po odcięciu trójnika i zakręceniu powrotów na listwach rozdzielających oraz odkręceniu odpowietrznika jak puszczę wodę w powrót to powinna pojawić się w miejscu wykręconego odpowietrznika o ile to ten powrót jak nie to znaczy że to grzejników. ?
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Zacznij od zakręcenia zaworów odcinających na wszystkich belkach rozdzielaczy przed cięciem rury przy trojniku który łączy powroty.Zakrec te białe kapturki na dolnej belce od podłogowki.Na tej samej belce z jej prawej strony jest zawór spustowy z końcówka na węża.Zaloz kawałek węża na niego,drugi koniec węża włóż do miski i delikatnie odkrec ten zawór.Powinna spłynąć niewielka ilość wody z samej belki.Potem odkrec tylko jeden zawor ten odcinajacy na belce powrotnej podłogowki aby spadło ciśnienie z rur w instalacji.Czyli innymi słowy "działasz"cały czas na tej jednej belce.Dopiero wtedy możesz uciąć rurę przy trojniku łączącego powroty(woda powinna spłynąć z samej instalacji)Chcąc sprawdzić która to rura powrotna z OP możesz założyć węża ogrodowego na ten zawór spustowy na belce powrotnej OP i podłącz do kranu.Pusc delikatnie wodę na moment i zobaczysz z której rury poleje się woda.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Cześć,
Dostałem chyba już ostatnią część potrzebną do przeróbki. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie zasobnika CWU. Muszę go odsunąć więc muszę go odłączyć od kotła, mianowicie czy później po podłączeniu wszystkiego muszę odpowietrzyć wężownicę ? czy odpowietrzy się po przez pompę w kotle i procedure odpowietrzania ? Oraz czy powinienem też odpowietrzyć sprzęgło czy automatyczny odpowietrznik zrobi to sam podczas pracy ?
Ostatnio edytowane przez bugija ; 14-03-2024 o 18:27
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Właściwie wyjścia z zasobnika masz u góry więc w wężownicy zostanie woda co najwyżej po napełnieniu instalacji możesz lekko poluzować srubunki króćców wężownicy aby odpowietrzyć same rury łączące ja z kotłem.Odpowietrznik na sprzęgłe odkręć do napełniania instalacji,w trakcie normalnej pracy bym kapturek na nim zakręcił co by pompy nie zasysały przez niego przypadkowo powietrza
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Naczynie przeponowe musi być zamontowane na trojniku tuż przed zasobnikiem,czyli nie może być żadnych zaworów pomiędzy nim a zasobnikiem.Mozna próbować dać trójnik pionowo na króćcu zimnej wody zasobnika i w górnej części trójnika zamontować naczynie CWU na szybkozlaczce.Gdyby trzymal ten zawór bezpieczeństwa to podnieść naczynie dając przedłużke.Masz reduktor ciśnienia wody?bo ma zdjęciu go nie widac
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Reduktora ciśnienia jeszcze niestety nie mam. Naczynie przeponowe właśnie chciałem na trójniku zamontować i później szybkozłączkę.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Bez reduktora ciśnienia wody może się zdarzyć sytuacja że po wymianie zaworu bezpieczeństwa na właściwy 6ciobarowy może wyrzucać z niego wodę.W tej chwili jest 10barowy i dlatego nie wyrzuca.Cisnienie w sieci może wzrosnąć zwłaszcza w nocy kiedy mniej użytkowników korzysta z wody
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Zaworu bezpieczeństwa też jeszcze nie kupiłem, ale to mogę wymienić już na przerobionej instalacji, jeżeli będzie wypluwać to poszukam rozwiązania żeby odprowadzać nadmiar do kanalizacji.
Nie wiem czy się nie wstrzymać aż w nocy będzie wyższa temperatura bo jak unieruchomię sobie ogrzewanie to będzie trochę słabo.
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Lepiej daj sobie na wstrzymanie jak nie robisz tego na co dzień)
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Tzn miałem na myśli wstrzymanie do momentu zakończenia sezonu grzewczego)
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Cześć,
Zrobiłem i nawet działa, aczkolwiek wiem co miałeś na myśli pisząc „umieranie” przy okręcaniu, bo nie udało mi się na szybko odkręcić zaworu kulowego nad trójdrożnym dlatego nie ma tam zaworu z filtrem, który zamontuje jak zakończę sezon grzewczy. Przy próbie odkręcania w pojedynkę ruszałem całą instalacją i miałem obawy czy czegoś nie wyrwę ze ściany lub nie połamie.
Na sekcji od grzejników zamontowałem zaworze filtrem i zawór zwrotny ale przed pompą a nie za bo nie zmieściłbym się żeby później mieć dostęp do podłogi za instalacją w celu czyszczenia itd. Na bypassie tam gdzie powrót wraca do trojdroznego jest zawór zwrotny kątowy.
Sprawdziłem rury po przecięciu który to powrót od podłogówki i wyszło że ustawione są po kolei (zasilanie,powrót od podłogówki i zasilanie powrót od grzejników).
Po przeróbkach uzupełniłem wodę do 1,1bar bardzo powoli i odpowietrzyłem najpierw listwy powrotu od podłogówki i grzejników później sprzęgło i zapomniałem odpowietrzyć listwy zasilania od podłogówki o grzejników i włączyłem kocioł i tryb serwisowy w następnie odpowietrzanie. Zrobiło wszystko i zaczął grzać.
Po pierwszej nocy z odpowietrznika w kotle wyleciało dość dużo wody, myślałem że coś może jest nie tak ale po wytarciu nie powtórzyło się to już.
Miałem kilka problemów np matryce do prądu miałem 25mm a rury i złączki na 26 i po pierwszej przeróbce wszystko ciekło. Musiałem pędzić do hurtowni i polecili mi skręcane i zmieniłem rurę na 25mm. Słyszałem że skręcane lubią ciec ale ja stosowałem gradownik i on ścinał też krawędź fazując ją i nic nie cieknie. Przy odkręcaniu naczynia zbiorczego zacisnąłem mocniej żabkę i wygiąłem gwint dlatego na zdjęciu jest nowe naczynie.
Co do samego działania to chyba jest za wcześnie bo kocioł się ustawia ale w trybie korekty nie robi już 25,5 ale ok 1 lub 1,5 więcej niż zadaną.
https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OuxvXKwc4tbNMAE-h
https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oux1BGCXFyaWEdK8D
https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oux5MFjFBQsAt2-Ng
https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Ouxy0VGZ6unLfz933
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum