Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C
2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C
2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C
2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C
2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C
Jupiej - nowe ustawienia się sprawdzają
W salonie 22,1stC i przez 100% czasu w podlogach plynie woda wedlug krzywej grzewczej (pogodowka)
EDIT: testuje sygnaturkę No i nie działa... Trudno
Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 07-01-2013 o 00:27
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTydzień (31.12.2012-06.01.2013) 94,3 kWh całość Co+Cwu wg wcześniejszych załżeń(ostrożnych) 14kWh Cwu. Więc 11,47kwh/doba; 8,2kWh/doba*100m^2. Gz+Cwu 463,2kWh.
Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo niskie zużycie jak na dosc spory dom i instalacje mieszana z kaloryferami. Jakie tam masz temperatury i ile spaliles w kominku ?
CWU 14kWh tez bardzo malo. U mnie CWU chodzi 1,5h / dobe przy sredniej mocy 2,6kW = 3,9kWh/dzien * 7 dni = 27kWh, chyba że mieszkasz sam (ja tylko z żoną).
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychza 14kWh na tydzień - nie da się, chyba że się nie zuzywa wody lub zuzywa naprawdę niewielkie ilości.
Przyjmijmy 4 osoby x 70dm3 = 280dm3/doba.
Q = (280kg x 4,19kJ/(kgK) x (48-10K) ) / 3600s = 12,4kWh
przy COP 4,5 zużycie prądu wynosi = 12,4 / 4,5 = 2,75kWh
przy COP 2,5 zuzycie prądu wynosi = 12,4 / 2,5 = 4,96kWh
U mnie, ponieważ to pompa powietrzna, COP zmienia się w skali roku i tak jak pisałem wcześniej wynosi średniorocznie 4kWh/doba.
Pozdrawiam.
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje zużycie za 5 dni stycznia , 4 os. , 280 l/dziennie, cyrkulacja pracuje rano 2 x15min co godzinę i od 14 do 20 - 15 min co godzinę
z tego wynika:
zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 21,85 kWh
zużycie na podgrz. Cwu/os. - 7,54 kWh
zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 6,03 kWh
grudzień -240l/dziennie + cyrkulacja
zużycie na podgrzanie cwu - 158,40 kWh
zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 20,98 kWh
zużycie na podgrz. Cwu/os. - 39,60 kWh
zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 5,11kWh
listopad -240l/dziennie + cyrkulacja
zużycie na podgrzanie cwu - 123,27 kWh
zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 17,00 kWh
zużycie na podgrz. Cwu/os. - 30,82 kWh
zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 4,11 kWh
październik - brak cyrkulacji i podlicznika- zużycie na poziomie opomiarowanych miesięcy
zużycie kWh na podgrzanie cwu - 102,75 kWh
zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu - 15,55 kWh
zużycie kWh na podgrz. Cwu/os. - 25,69 kWh
zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 3,31 kWh
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEj no - przeciez ja rysuje co do Wata na wykresie zuzycie pompy
Popatrz na moje poprzednie wykresy. Zuzycie jest razem z pompami DZ / GZ i cyrkulacyjna i wynosi:
- dla 30stC GZ -> 2-2,2kW
- dla 53stC GZ (max co grzeje CWU) -> 3kW
Nie musze mierzyc stoperem bo mam od tego licznik energii z wyjsciem impulsowym
Tu masz zuzycie energii w mojej pompie:
To ta niebieska linia zaczynajaca sie od ~22 (= 2,2kW), max to ~3,2kW o 5:20
Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 08-01-2013 o 11:36
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUmysl z ranie nie rozgrzany to i matematyka na liczbach do 5 mi nie wyszla.
U mnie skacze z 3,2 mocy nominalnej na 4,9 a wiec ciut ponad 50%
U ciebie powinno byc z 2,2 na 3,4, (moj blad w pamieciowych rachunkach) ale piszesz, ze jest mniej. Jest to mozliwe, bo ja mam nieco za mala wezownice do mojej 12,6kW pompki i pomimo, ze CWU grzeje do 47*C to na skaraplaczu mam niestety az o 10-12*C wiecej.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych