Drugi miesiąc zamieszkania,temp.23deg salon,łazienka,21,5 korytarze,-20,5-20 deg sypialnie.Zuzycie listopad PC +reku 523kWh.
P.S.
Żadnych kominkowych kopciuchów,wszystko w 1 taryfie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzesień (od 19.09):
CO - 63kWh - 15,87zł
CWU - 53kWh - 13,35zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Tylko II taryfa (G12w)
Zużycie wody: 1,1m3
Październik:
CO - 80kWh - 20,15zł
CWU - 93kWh - 23,43zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Tylko II taryfa (G12w)
Zużycie wody: 6,85m3
Listopad:
CO - 272kWh - 68,52zł
CWU - 85kWh - 21,41zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Tylko II taryfa (G12w)
Zużycie wody: 5,9m3
KOSZT CO: 104,54zł
KOSZT CWU: 59,16zł
Ostatnio edytowane przez bassior ; 01-12-2017 o 23:06 Powód: pomyłka
Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
PC CO+CWU
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam od końca maja. Taryfa G11
CZERWIEC
CWU - 37 kWh
CO - 0 kWh
Łącznie - 19,24 zł
LIPIEC
CWU - 36 kWh
CO - 0 kWh
Łącznie - 18,72 zł
SIERPIEŃ
CWU - 28 kWh
CO - 0 kWh
Łącznie - 14,56 zł
WRZESIEŃ
CWU - 39 kWh
CO - 0 kWh
Łącznie - 20,28 zł
PAŹDZIERNIK
CWU - 37 kWh
CO - 22 kWh
Około 10 dni grzania kominkiem bez rozprowadzenia ciepła (wieczory)
Łącznie - 30,68 zł
LISTOPAD
CWU - 49 kWh
CO - 96 kWh
Około 7 dni grzania kominkiem (wieczory), około 7 dni grzania kominkiem cały dzień
Łącznie - 75,40 zł
W domu 22-23 stopnie, CWU - 48.
Ostatnio edytowane przez JakAnd ; 01-12-2017 o 23:51
Dom parterowy w technologii szkieletowej o powierzchni 132 m2, w ścianach zewnętrznych 15 cm wełny + 15 na zewnątrz, w stropie 30 cm wełny, izolacja posadzki 20 cm. W całym domu ogrzewanie podłogowe.
Pompa ciepła / hydrobox z zasobnikiem CWU PANASONIC AQUAREA WH- UD09HE5-1 / WH-ADC0309H3E5 „ALL in ONE” , sprężarka INWERTER, moc grzewcza Q=9,0 kW, grzałka dodatkowa 3 kW, zasilanie 230V , model grzewczo-chłodzący, wbudowany zasobnik CWU 185 L.
W domu dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie na litość....Czy nikt z Was (łącznie z adminem z kopciuchem w stopce) nie rozumie,że podawanie danych zużycia energii przy korzystaniu z drugiego źródła ogrzewania jakim jest kominek-nie ma sensu?Tytuł wątku jest taki:POMPA CIEPŁA - zużycie prądu.To jest wątek dla tych,co grzeją się jedynie z PC i tylko ich zużycie jest miarodajne
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie wszystkie te dane są miarodajne. Mnie nie dziwi to że ktoś kto ma kominek 2-3 razy w miesiącu z niego korzysta. Zatajanie tego było by fikcja. Dla mnie to ważna informacja. Tu nie chodzi o prześciganie się kto ma mniej zużytych kWh.
Powinieneś także wypytywać o zyski bytowe, czy czasem ktos nie ma większych niż "normalne"
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 02-12-2017 o 13:43
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2-3 rozpalenia ciężko nazwać dogrzewaniem. U mnie pompa chodziteraz od 1:00 do 6:00. W czwartek prąd mi wyłączyli o 23:00 i przywrócili dopiero o 14:00. Czyli od czwartku od 6:00 kiedy zakończyłem grzanie nie miałem ogrzewania do 22:00 w piatek. Z racji posiadania 3 tygodniowego dziecka mam trochę inne potrzeby. Rano w piątek obudziłem się i zobaczyłem że pompa nie pracowała więc mogłem puścić ja w pierwszej taryfie ale na na reakcję podlogowki musiałbym czekać a jednym rozpaleniem załatwiłem sprawę. W
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za listopad CO/CWU temp. w domu ~22.5
T1 0 kWh
T2 600 kWh
Koszt 164 pln
Pozdrawiam
Jacek
Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako szczęśliwy posiadacz gruntówki Daikin Altherma po 20 miesiącach użytkowania tj. 30.12.2016 postanowiłem założyć podlicznik żeby PC mogła zliczać pobraną energię. Zrobiłem to głównie dla moich znajomych, którzy brali w wątpliwość koszty ogrzewania PC.
Zużycie energii za styczeń 2017 który był dosyć mroźny jak na ostatnie lata to:
- ogrzewanie 374 kWh (23*C w domu)
- cwu 117 kWh (3 dorosłe osoby)
Wszystko w pierwszej taryfie Taurona.
Pozdrawiam serdecznie niedowiarków.
Ostatnio edytowane przez grzegorz.mc ; 03-12-2017 o 12:12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopadowe wyniki:
CO - I/II taryfa 15/266, produkcja 1007, koszt - 99,78 zł
CWU - 9/38, produkcja 73 koszt - 18,89 zł
sprężarka - 144 godziny i 134 starty
reku - 9/13 koszt - 10,47
temperatura w domu od poniedziałku do piątku 21 a w wykendy 22
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad CO+CWU : 450 kWh średnio 15 kWh dziennie, 3 razy paliliśmy w kominku (dla nastroju)
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie listopad na co 313kWh, kilka razy palone w kominku wieczorkiem dla klimatu, temperatura stała 22st
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, pierwszy raz piszę na tym forum. Jeszcze nie mieszkamy ale staram się grzać w miarę normalnie. Kilka razy już podnosiłem krzywą aby uzyskać w domu ok 20*C. Dom ocieplony ale pewnie nie idealnie (30 ceramika + 15 styropian 0,36), okna trzyszybowe, wszędzie podłogówka - 200m2 w tym 30,2 garaż +kotłownia.
Zużycie za LISTOPAD
CWU - 0 kWh
CO - 500 kWh
Pompa to t-cap 9kw, aktualnie w grudniu na dobę pochłania ok 35kw, COP jest chyba słaby bo poniżej 3. Od czego zacząć analizę?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodejrzewam, ze startowałeś od niskich temperatur stąd duże zużycie. Masz dużo wilgoci technologicznej itp. Ja też odpaliłem PC z początkiem grudnia i grzeje pomimo tego, że nie mam jeszcze ocieplonego stropu na górze ( w zasadzie nie mam go wcale ).
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za listopad;
CO+ CWU =461kWh( 10% tania taryfa) temperatura w domu 21-22*C 160mk2 100% podłogówka.
Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych740Kwh od 7.pazdz.
Wydaje mi sie to dużo jak na tak mały domek. Na dole 22.5C, sypialnie 20.5C.
Woda ustawiona na 35C, staramy sie grzac tylko w 2T w G12w, ale jak temperatura w nocy zejdzie poniżej -5C to nie da rady dogrzać budynku w nocy i trzeba bedzie właczac pompe na 3-4h w drogich godzinach. Już teraz ledwo się zdązy podłogówka zagrzać do 6tej rano i trzeba wyłączać.
Dom 95m2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
Zużycie wody - średnio 13m3
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych