  1. #21

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    to nie jest filtr elektrostatyczny
    Oczywiście że nie.
    Jest to, jak pisałem filtr F8.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Porównując z CleanBox Thessli.
    CleanBox kosztuje tyle samo ale ma presostat.
    Wkład filtracyjny kosztuje mniej więcej tyle samo.
    Powierzchnia filtracyjna w CleanBox na oko kilka razy większa niż w produkcje Termex.
    Wybrałbym CleanBox.

    Co do ocieplania to nie ma problemu. Montuje się te filtry na nawiewie jeśli rekuperator w strefie ogrzewanej lub czerpni jeśli w nieogrzewanej.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    O tu kolejny gotowiec w dobrej cenie:
    https://www.rosenberg.pl/pl/products...mensional-data

    Nieizolowany, więc montowany po stronie nawiewnej.
    Cena 700 zł.
    Brak instrukcji obsługi.
    Brak presostatu.
    Sprzedawca nie sprzedaje wkładów filtracyjnych. Google nie wyszukały żadnej oferty wkładów do TBF.
    Nie wiadomo co robić jak się filtr zapcha.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  4. #24

    Domyślnie

    No dobra, ale co te Wasze filtry f1 do f 212 i g2 do g78276 maja sie do filtrów elektrostatycznych? oprócz wspólnej nazwy i to do czego z nazwy słuzą, ma sie nijak do budowy i zasady działania.

    Dlaczego wszyscy na tym forum maja tendencje pisania zupełnie o czymś innych niż jest temat?
    czy w domu jak idziecie zrobić sobie herbatę to idziecie do kibla się zesrać?


  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    No dobra, ale co te Wasze filtry f1 do f 212 i g2 do g78276 maja sie do filtrów elektrostatycznych? oprócz wspólnej nazwy i to do czego z nazwy słuzą, ma sie nijak do budowy i zasady działania.

    Dlaczego wszyscy na tym forum maja tendencje pisania zupełnie o czymś innych niż jest temat?
    czy w domu jak idziecie zrobić sobie herbatę to idziecie do kibla się zesrać?
    Służą temu samemu: dokładnemu oczyszczeniu powietrza, dokładniejszemu niż typowe filtry w WM.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  6. #26

    Domyślnie

    Ale tu ma być o filtrach elektrostatycznych a nie wszelakich innych.

    Jak jest temat o pompie ciepła, to nikogo w nim nie interesuja informacje o kotłach na wegiel zasypowych, choc jedne i drugie słuzą do wytwarzania ciepła


  7. #27

    Domyślnie

    To jest temat o filtrach elektrostatycznych i porównujemy w nim filtry elektrostatyczne 4000m3/h za dziesiątki tysięcy zł z filtrami za tysiąc zł.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Filtr elektrostatyczny w budowie wygląda prosto. Wydaje się, że wystarczyłoby centralnie w metalowej rurze spiro umieścić cienki drucik i podłączyć pomiędzy ten drucik z rurę napięcie stałe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów. Zanieczyszczenia osadzać się będą na rurze spiro. Jak taki filtr czyścić? Pewnie wymontowywać i pod kran. A teraz z powodu ulotu energii z tego drucika potrzeba dostarczać jakąś moc a co za tym idzie i energię a za nią trzeba płacić, kwestia tylko ile.

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    To jest temat o filtrach elektrostatycznych i porównujemy w nim filtry elektrostatyczne 4000m3/h za dziesiątki tysięcy zł z filtrami za tysiąc zł.
    a może przeczytaj pierwszy post i odpowiedz na pytania autora , tylko nie pisz co wiesz, bo to autora raczej nie interesuje.

    Dla przypomnienia gdybys nie za bardzo wiedział co czytasz zacytuje je jeszcze raz:
    Czy w wentylacjach domowych stosuje się filtry elektrostatyczne?

    Sąsiad twierdzi żę ma taki w ogrzewaniu nadmuchowym.
    Są jakieś przeciwskazania?


  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Filtr elektrostatyczny w budowie wygląda prosto. Wydaje się, że wystarczyłoby centralnie w metalowej rurze spiro umieścić cienki drucik i podłączyć pomiędzy ten drucik z rurę napięcie stałe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów. Zanieczyszczenia osadzać się będą na rurze spiro. Jak taki filtr czyścić? Pewnie wymontowywać i pod kran. A teraz z powodu ulotu energii z tego drucika potrzeba dostarczać jakąś moc a co za tym idzie i energię a za nią trzeba płacić, kwestia tylko ile.
    jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

    a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.


  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

    a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.
    Można by było w rurze spiro np fi 250mm umieścić kilka o mniejszej średnicy i w nich zamontować "druciki". Teraz, jakie długie te rury, czy 1m wystarczy.
    Pył nie osadza się na drucikach tylko na ściankach rury. Druciki powinny mieć ostre wypustki aby prowokować wyładowanie niezupełne, czyli ulot energii.
    Pod liniami WN słychać ulot jako trzeszczenie. W filtrze zapewne też trzeba doprowadzić do takiego trzasku, aby działał prawidłowo.
    Duże elektrofiltry czyści się udarowo czyli uderza się w elektrody z których opada pył na dno zbiornika.
    Zastanawiam się czy nie można by zbudować sobie takiego elektrofiltru, skoro jest konstrukcyjnie prosty w wykonaniu.
    Tu przykład elektrofiltru do kopciucha http://sterownikitech.pl/elektrofiltr-st-360,id90.html

  12. #32

    Domyślnie

    1m wystarczy, z tym, ze ja bym dał jedna rurę osłonową ale taka ze 315mm lub więcej a w środku kilkanaście cieńszych z elektrodami w środku. Pozostało by tylko dobrać wielkość napięcia WN i opracować sposób czyszczenia. tutaj jest trochę inaczej rozwiązane i w zasadzie gotowce
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 25-02-2018 o 17:43


  13. #33
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Mam 3 komory filtracyjne f3-f7-f9 zimą wymieniam co ok 1-2mc jak zauważę spadek sprawności reku. Jakoś nie zauważyłem zapchania się w parę godzin. Znowu farmazony wciskasz jak to SMOGU pełno.
    Tobie to podziekuje za udzielanie sie w watku.

  14. #34
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

    a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.
    Ja w miedzyczasie pogrzebalem. Przyklad honeywell f50. Sam wklad elektrostatyczny 12x20" mozna znalezc za 150$. Drugie tyle zasilacz. Wydaje sie to byc za wielka woda popularne w domach.

    Samorobki bym sie nie podjal. Potrzebny jest wysokonapieciowy (kV) zasilacz i precyzyjne kontrolowanie pradu w drucikach. Za duzy prad spowoduje wzrost wydzielania ozonu.

    Po hamerykansku sie googluje electronic filter a nie electrostatic.

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Ja w miedzyczasie pogrzebalem. Przyklad honeywell f50. Sam wklad elektrostatyczny 12x20" mozna znalezc za 150$. Drugie tyle zasilacz. Wydaje sie to byc za wielka woda popularne w domach.

    .
    ale ten honeywell f50 to jest prawie to samo co to a tutaj mozna kupic poszczególne komponenty
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 25-02-2018 o 18:23


  16. #36
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    ale ten honeywell f50 to jest prawie to samo co to

    a tutaj mozna kupic poszczególne komponenty
    Najmniejszy jaki tam znalazlem, to 10x16". Biorąc pod uwagę polę powierzchni i co producent pisze dla większych rozmiarów, to minimalny rekomendowany przepływ, na poziomie 400m3.
    Nie wiem, z czego wynika minimalny rekomendowany przepływ i co złego się stanie po zejsciu poniżej. Ale pi razy oko 2.5raza za duże toto. PRzydałoby się 8x8 cali. Minimalny przseplyw bylby 170m3.

  17. #37

    Domyślnie

    Może zamiast różnego rodzaju filtrów zastosować jeden - samoczyszczący się "filtr żwirowy" w postaci Żwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepła.
    Badania na zawartość smogu przed i za ŻGWC:
    http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf
    na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:
    http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał witek_myslowice Zobacz post
    Może zamiast różnego rodzaju filtrów zastosować jeden - samoczyszczący się "filtr żwirowy" w postaci Żwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepła.
    Badania na zawartość smogu przed i za ŻGWC:
    http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf
    na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:
    http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps
    Zmierzyli przez jeden dzień nowy GWC? A gdzie pomiary po latach jak już się zabrudzi? Przecież z tego badania nie można wyciągnąć żadnych wniosków na okres dłuższy niż dzień pomiaru.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  19. #39
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.337
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał witek_myslowice Zobacz post
    samoczyszczący się "filtr żwirowy"
    Masz jakieś badania takiego złoża po 10 czy 20 latach filtrowania? Może chociaż zdjęcia? Lata zbierania syfu nie powodują pogorszenie jakości powietrza które przez co przepływa i że nie pojawia się tam żadne życie? Pewnie to nie przypadek, że zdjęcia z rozbiórki takiego starego, samoczyszczącego się filtra są nie do znalezienia.

  20. #40

    Domyślnie

    Przecież to złoże nie jest niczym płukane i syf się gromadzi.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony