  1. #11361
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Cześć Pratchawiec,
    zapewne myślisz , że mniejszy SCOP jest z powodu ubytku gazu.
    Robiłeś jakieś testy COP po uzupełnieniu czynnika ?
    Pzdr
    Witam
    Robiłem
    Zimą przy kilkunastu -* mierzyłem wydajność PC w ściśle określonych warunkach. Osiągany COP chwilowy był niższy niż katalogowy. Nieznacznie, jednak między 5-15 % w zależności od próby.
    W trakcie usuwania wycieku czynnika panom z serwisu wyczerpały się baterie w wadze. Końcówka pomiaru jego ilości została "doszacowana".
    Wg mojej obserwacji nabili go trochę więcej niż przepisowe 3,10 kg.
    Fachowcy, w tym ci od awarii uspakajali mnie, że niewielki nadmiar (rzędu 150 g) czynnika nie wpłynie na sprawność PC.

    Dodatkowo kilkukrotnie zauważyłem, że PC w dość nieoczekiwanych sytuacjach (wysokie temp.zewnętrzne) włączała grzałkę.
    Uprzednio tego nie obserwowałem.

    Jest jeszcze druga możliwość; w minionym sezonie w większym stopniu niż uprzednio wykorzystywałem pracę w oknach taniej taryfy. Z pewnością mogło to wpłynąć na pracę PC z nieco większym obciążeniem, a co za tym idzie niższym COP-em.
    Nie sądzę jednak, że w tak dużym stopniu, zwłaszcza że zmiana proporcji zużycia prądu w I i II taryfie była symbolicznego rzędu 2,5 %.

    Z wnioskami poczekam do listopadowego przeglądu, kiedy każę wypompować i czynnik i ponownie go nabić po dokładnym zważeniu.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  2. #11362

    Domyślnie

    Podsumowanie września 2018

    Zużycie prądu: 45 kWh (I 21 KWh, II 24 kWh)
    Czas pracy sprężarki: 13 h (tylko CWU)
    Liczba startow CO+CWU: 55
    Rekuperator: 19 kWh

    Produkcja PV: 618 kWh

    Póki co nie było potrzeby odpalania ogrzewania. Temperatura w domu 22-23,8*C.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl

  3. #11363
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    u mnie we wrześniu poszło 177kWh , od tygodnia są w nocy przymrozki...
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #11364
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    172 kWh we wrześniu

    4 osoby, grzanie odpaliło kilka dni temu.... tydzień temu ostatni raz odpaliło chłodzenie (zarejestrowane, może potem też coś odpalało, nie zauważyłem)


    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-lBDuIsaOSuEo9GPg
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  5. #11365

    Domyślnie

    Wrzesień 2018 zużycie 145kwh ostatni tydzień lekkie dogrzewanie .
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw

  6. #11366

    Domyślnie

    Wrzesień 2018: 140 kWh (56,4 CO, 83,6 CWU). Wszystko w II taryfie.

  7. #11367

    Domyślnie

    Wrzesień 2018 , 55kWh (tylko II taryfa) CO+CWU , choć zbytnio CO się nie napracuje , bo słońce nie pozwala zbyt często włączyć się ogrzewaniu.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-10-2018 o 20:48
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  8. #11368
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    702

    Domyślnie

    Zużycie za wrzesień:
    CWU 153 kWh (8 osób)
    CO 93 kWh (grzeję od 23.09)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  9. #11369

    Domyślnie

    Wrzesień CWU 100kWh (4 osoby) ogrzewania PC nie włączałem ale przełączyłem solary (3kW) na dogrzewanie domu jak zaswieci słońce dwa ostatnie dni września. 32 stopnie z solarow przy srednim naslonecznieniu to za mało na CWU ale do dogrzewania podlogowki w sam raz.
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.

  10. #11370

    Domyślnie

    Październik 275kWh (158 CO, 117 CWU )

  11. #11371
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    W październiku zużycie prądu na cele CO i CWU było na poziomie 173 kwh. Koszt 65 zł.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-11-2018 o 07:40 Powód: Korekta.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  12. #11372

    Domyślnie

    Październik 300kwh (65+235 ,78,3%), kosz około 93zł
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 03-11-2018 o 13:43
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  13. #11373
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    zużycie w październiku 376 kWh , koszt 158 pln
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #11374
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Kod pocztowy
    48-210
    Posty
    149

    Domyślnie

    Październik 2018 CO+CWU 136kW/h 100% w drugiej taryfie.
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h

  15. #11375
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    To i ja się dopisze skoro już jestem pompiarz
    Za październik na CO + CWU pompa pożarła 244,3 kWh

  16. #11376
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Papucy

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    355

    Domyślnie

    Zużycie za październik (mieszkamy pierwszy miesiąc ).
    148 kWh - wskazanie z pompy nie mam podlicznika więc z 30 % trzeba pewnie dodać
    CO 106 kWh
    CWU 42 kWh
    4 osoby grzeje na razie w taniej od 22 - 6 woda między 13 - 15 grzanie przy użyciu krzywej grzewczej sterowanie czujnik temp. zewnętrznej.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.

  17. #11377
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    Październik 2018 zużycie 193 kWh co+cwu koszt ok 82,55zł. Ponad połowa październik pc ma zdjęty kaganiec i grzeje jak chce.

    Tu jest podgląd online zużycia.

    https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10455
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  18. #11378

    Domyślnie

    Raporcik za miesiąc październik 2018 (CO + CWU).

    Pompa na ogrzewanie i ciepłą wodę zużyła 126 kWh , tylko w II taryfie czyli koszt wyszedł trochę ponad 40 zł.

    W domu termostat ustawiony na 22,6 stopnia.

    Patrząc na koszty to bardzo zbliżone do października 2017.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-11-2018 o 22:16 Powód: miało być październik a nie wrzesień
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  19. #11379
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    toommm

    Zarejestrowany
    Nov 2018
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    922

    Domyślnie

    U mnie za październik 410 kw , g13 , ogrzewanie w godz 21-7 , CW bez kagańca
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.

  20. #11380

    Domyślnie

    Za październik 180 kwh
    Daikin altherma powietrze woda 11 kw

Strona 569 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony