    Kończąc temat warunku max 70% wilgotnośći przetłaczanego powietrza w rekuperatorach Tywent, to wystosowałem do producenta następującego maila:
    Dzień dobry. W opisie rekuperatora B3B znajduje sie adnotacja: "Rekuperatorów tych nie należy stosować do przetłaczania powietrza o wilgotności powyżej 70%" Czy chodzi tu o poziom wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń, czy powietrza zewnętrznego ? Przez dużą częśćc roku (zarówno zimą, jak i latem) wilgotność względna na zewnatrz jest większa niż 70%. Czy nie spowoduje to nieprawidlowej pracy urzadzenia (utraty gwarancji) ? Pozdrawiam, A....
    odpowiedź:

    Witam!

    Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ryzyko oblodzenia wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych.

    pozdrawiam

    Łukasz M....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 16-04-2019 o 17:41
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.401
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    odpowiedź:
    Chodzi o wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń i ryzyko oblodzenia wymiennika przy niskich temperaturach zewnętrznych.
    Jak dla mnie bezsensowne uzasadnienie. Skoro chodzi o oblodzenie, to po co wymóg nagrzewnicy? Ona załatwia oblodzenie.
    A jeżeli chodzi o zalanie skroplinami wymiennika, to też bez sensu - bo jak miałem na dworze 20* i >80% wilgotności, to nic się nie skrapla nawet, jak wewnątrz mam podobnie. Za to jak na dworze miałem -10* a wewnątrz 20* i 40% wilgotności, to mi się z rekuperatora lało.
    Czyli taki warunek nie załatwia ani sprawy skroplin, ani oblodzenia.