CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJemu się wydaje że jak ON ma takie małe zużycie energii to wszyscy którzy pójdą taką samą drogą też będą mieli takie zużycie...
Mam właśnie przed sobą rachunek kolegii z ostatniego roku aby zrozumieć" o co kaman"...?
Dom 240m2 nawet nieźle ocieplony i nie wygląda na jakiś wybrakowany...
Pompa ciepła , fotowoltaika 10kWp i do zapłaty jeszcze 2700pln ekstra...( Już widzę ten rachunek przy samym prądzie bez pompy ciepła...)
Tak że luzik można śmiało "polecać" grzanie samym prądem...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsamo cuw bardzo spadło po zainstalowaniu PC, obecnie samo cwu to 620kwh/rok dla 1 sosby+nastolatki, ot i cała tajemnica przy 4 osobach to już wyjdzie razy 2 a jak mas z 3 córki to i razy 3. Bojler konsumował 3 mwh rocznie . Cwu w dobrze ocieplonym domu zuzywa tyle samo energii co ogrzewanie.
dotychczas na ogrzewanie wcale tak mało nie szło okolo 4200 kwh ale ja mam w domu od 21 do 22 st. Cóż więcej obecnie spodziewam się spadku zużycia poprzez grzanie klimatyzatorem. Pozyjemy zobaczymy. Na koniec roku już będę wiedział jak to wyjdzie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie nie wydaje się że ja mam niskie zużycie prądu uważam że w granicach przyzwoitości.
Nieźle ocieplony to subiektywne i tendencyjne twoje określenie, czyli żadne w tym przypadku nic to nie mówi.
Podajesz świetny przykład kolegi który wyrzucił pieniądze jak widać w błoto spodziewając się cudu i oklasków, a świadczy to podjęciu złej decyzji.
Grzanie pradem jest dla ludzi inteligentnych jak widać , a wymyśleni koledzy nie grzeszą intelektem podobnie jak Ci którzy ich wymyślili.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja znam ten dom od początku budowy i wiem jak jest ocieplony ale same grubości ocieplenia jak widać nie są zbytnio powiązane z ilością zużywanej energii...
Czyli według ciebie założenie pompy ciepła i fotowoltaiki to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto...?
Oczywiście założenie ogrzewania elektrycznego już jest cacy...?
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla nowo budowanych domów zgodnie z WT 2021 TAK, natomiast dla wszelkich budynków gdzie jest co wodne to pc powietrzna jak najbardziej z tym że PV to nie koniecznie na max na pewno dla pokrycia 100% pierwszej strefy i drugiej w miarę możliwości finansowych.
W cytowanym przez ciebie domu 240m nie wiemy nic o zuzyciu na cele bytowe może byc ono bardzo duże na granicy tego co na cele grzewcze i wtedy jak razem to podliczymi to wychodzi co wychodzi.
Prawda jest taka jak za 2019 rok przed pv i podwyżką płaciłem za cały prad rocznie 4000 za 130m2+2 osoby to niewiele, ale jak to pomnożymy przez 2 to wyjdzie 8000 to już jest sporo choc w odniesieniu do m2 całkiem ok.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecyduj się...
Najpierw piszesz że koleś sam sobie strzelił w kolano zakładając pompę ciepła i fotowoltaikę a teraz piszesz że pompa ciepła jest OK i fotowoltaika wedle zasobów finansowych...??
O zużyciu na cele bytowe TY także nic nie wiesz a jednak proponujesz ogrzewanie elektryczne co wraz ze znacznym zużyciem na cele bytowe może być nie do zaakceptowania przez potencjalnego inwestora...
To że ktoś ma 30 cm izolacji w dachu i 15cm na ścianach to kompletnie nic nie mówi o tym ile zapłaci za energię elektryczną...
Jak z powyższego wynika pompa ciepła i 10kWp fotowoltaiki może wcale nie oznaczać że już nie będzie rachunków do płacenia...
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna przerzucać się błotem nadal.
Dom ma byc docieplony 15cm.
Na dachu 30cm.W sumie, to nic nie znaczy.
Dlaczego?
Pierwsze, to okna.
Przy takiej powierzchni, okien jest sporo.
Nie zostaną wymienione, nie zostaną przesunięte.
Ja mam dom połowę mniejszy, a okien po obwodzie mam 60m.
Niech ten dom ma nawet 100m po obwodzie.
Okna zostają w połowie muru.
Licząc lekko, że straty przez tak zamontowane okna, to pół metra od ich brzegu, więc zostało 60 m2 nieocieplonego jakiegoś muru.
Dlatego wcześniej napisałem, że nawet20 kWp nie wystarczy na grzanie tego domu.
Szczególnie, że tylko 70% będzie na wykorzystanie z tego, co naprodukowano w sezonie niegrzewczym.
Do tego dojdą okna, czyli nie wiadomo jakie, wentylacja grawitacyjna, drzwi zewnętrzne, balkony (nie wiadomo, czy są) plus masę innych rzeczy, których autor tematu nie podał.
No i piwnica. Pewnie także chce grzać.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@KlaudiuszX
Zakładam że jak ktoś robitermomodernizację to zaczyna od okien bo od tego się zaczyna.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych