Witam sz. grono użytkowników PPC
Jaka jest u Was DELTA dolnego źródła ?
U mnie
Pompa PPC 10i
Tzew -2,5
Tpc 35,4
Sprężarka 100%
DZwe 0,8
DZwy -0,2
Delta 1,0
praca około 1,30 h
Czy taka mała delta 1°C, nie jest zbyt mała ??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jest bardzo mała, albo bardzo wydajna pompa DZ albo blad czujnika.
Przy okazji, jaką masz czestotliwosc na inwerterze dla poszczegolnych biegow?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi o czestotliwosci na i falowniku.
W menu masz set1 set2 set3
Falownik tez masz w modbus? Zastanawiam się nad podpieciem go tak jak pompy.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz wejsc do menu falownika wewnatrz pompy i tam jest set1 set2 set3. Falownik jest u góry poprawej po zdjeciu frontu.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się przekłada na prędkość obrotową sprężarki.
U mnie były takie same w 8i ale teraz mam sprężarkę copeland i działa na trochę wyższych.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Dzisiaj po awariach zasilania ( dziwne krótkie i długie przerwy ze strony PGE) w sterowniku nie mam zegara tzn w miejscu gdzie jes dzień tygodnia, godz i minuty są znaki zapytania. Po wpisaniu godz min i dnia zegar nie działa . sterownik uległ uszkodzeniu
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 16-02-2021 o 02:41
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzwoń do frisko.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoniłem do Frisko. We Frisko odesłali mnie do producenta PPC Pana Jarka Przysuchy. ustaliliśmy wymianę sterownika.
Ostatnio edytowane przez sędłaki ; 16-02-2021 o 02:38
PPC inv. 18kW bufor 400L, DZ 6petli po 200mb na głebokosci 160-170cm "tymi ręcami zrobione" , pow.użytkowa 316 mkw, wszędzie ogrzewanie podłogowe, 20 cm styropianu na ścianach i posadzce, 35 cm wełny na poddaszu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jestem posiadaczem pompy Ecopower A8. Była ona zainstalowana w zakupionym przeze mnie domu. 170 m2. Niestety mam wrażenie, że z instalacją jest coś nie tak. Właśnie dostaliśmy rachunek za prąd i opiewa on na kwotę 2600 zł. W domu nie ma gazu tak więc wszystko pracuje na pra, posiadam też rekuperator. Pomimo tego ta kwota jest zawrotna jak dla mnie.
Gdzie szukać problemu ? Awaria pompy (pracuje już 9 lat i miała jeden przegląd robony przeze mnie zaraz po zakupie domu tj 3 lata temu), błędy w instalacji/ustawieniach sterownika ? Po pierwszej zimie dołączyłem garaż z grzaniem podłogowych z którego zrobiliśmy pokój i tutaj upatruje głównego problemu bo nie mogę do końca dogrzać tego pomieszczenia przy większych mrozach, aczkolwiek podłoga potrafi miec 28 stopni. (sprawdzane termokamerą)
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakieś szczegoly odnosnie domu?
W cały podłogówka?
Ile m grzanej powierzchni?
Rachunek za jaki okres?
Jaka taryfa?
Jaka temp w domu?
Ile godzin miesięcznie pracowała? Jaka temp DZ?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Jakieś szczegóły odnośnie domu? Dom ocieplony watą 20 cm, okna 2 szybowe wybudowany w 2010
W cały podłogówka? tak tylko podłoga
Ile m grzanej powierzchni? grzane 170m2
Rachunek za jaki okres? za okres 2 miesięcy od ok 15grudnia do po15 luty
Jaka taryfa? taryfa stała G11
Jaka temp w domu? 21-22 stopnie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodana przez Ciebie kwota za.prąd to łączna wartość zużytego prądu czy tylko pompy. Masz zamontowany podlicznik zużycia prądu pompy?ciepła?A strop masz ocieplony? Po zmianie taryfy na np. G12w rachunek za prąd na pewno będzie niższy.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli to 2600 przekłada się na ile kwh?
3300-3400?
Ile średnio zużywasz latem? Wiesz ile godzin przepracowała pompa w tym okresie?
Jaki rekuperator?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto łączna ilość zużycia prądu, a nie sama pompa. 4 domowników. Niestety podlicznika nie mam. Strop ocieplony wełną.
2600 to 4700kwh
latem zyżycie to od 900-1200 kwh za 2 miesiace, niestety nie ma w sterowniku informacji o przepracowanych godzinach.
Rekuperator taki https://wentylacja24.pl/rekuperacja/.../b3b/b3b-wx-30
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko 55 groszy za 1kWh?
Nawet jak odejmiemy 1200kWh to zostaje nam 3,5tys na 2 miesiące.
Rekuperator ma dodatkowo jakąś nagrzewnicę? Bo jeśli nie, to nie pobór prądu z jego strony nie rośnie znacząco.
Na ten moment byłoby średnio 3500/60 dni - czyli jakieś 58kWh na dobę. Taka pompa średnio weźmie 1,8-2kWh na godzinę, więc 58/2 to 29h na dobę.
Pompa musiałaby pracować 24h na dobę.
Bez podlicznika możesz zrobić test - w nocy wyłączyć wszystko na 2h, podnieść temp nastawioną żeby pompa non stop pracowała i spisać licznik. A jeśli chcesz mieć dokładne informacje to tylko podlicznik i ciepłomierz, bez tego nie zweryfikujesz czy pompa działa prawidłowo.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaraż tak samo ocieplony jak reszta domu?
Może reku ma grzałkę ?
Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych