Jacek a dalej mi nie odpowiedziałeś czy masz te zużycia spisywane z pompy czy z podlicznika i jesli z pompy to czy sprawdzałeś poprawność wskazań z licznikiem energetyki?
I pospisuj też przy tych testach jaka była temperatura przed grzaniem i do jakiej zagrzałeś
Te uzupełnienie strat po kąpieli wygląda nawet na ok ,bo jak poszło 2,5kwh x cop3=7,5kwh
to pozwoliło by na podniesienie temp wody od 5st do 45st czyli o 40st dla 160litrów czyli by się zgadzało z tym spisanym zuzyciem wody.
Oczywiście jak dla mnie to po kąpielach już nikt wody nie zurzywał w nocy (na jakies umycie rąk napewno jeszcze by była) a do rana tylko niepotrzebnie stygła a straty postojowe wieksze im woda w baniaku cieplejsza więc wolał bym ją nad ranem podgrzać.
Więc nad ranem powinno pójść powiedzmy 2,6kwh a na poranne prysznice powinno pójść mniej niż na wieczorne kąpiele więc ponowne uzupełnienie przed kapielami powinno pociągnąć mniej niż te 2,6kwh (szkoda że nie spisałeś rano zużycia wody) ja bym stawiał że z 2kwh więc łacznie by wyszło z 4,6kwh i chyba niżej juz nie zejdziesz choćby niewiadomo co poprostu takie zużycie wody