dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 100 z 161
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 3205
  1. #1981

    Domyślnie

    To myślę, że będzie ok chociaż byłem pełen obaw. Dziękuję za uspokajające odpowiedzi.

  2. #1982

    Domyślnie

    a to u mnie przy prostokątnych hałasuje już wcześniej niż te 4m/s
    reku jak puszcze tak do 150m3/h to jest ok praktycznie nie słychać ale jak dam te ok 300m3/h to już jest

  3. #1983
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    No tak, tylko ważne co hałasuje. Może rura, a może anemostat, może rozgałęzienia, może reku słychać, może inne powody...
    Przy 4 m/s ogólnie nie powinno, ale są różne instalacje i nie można generalizować.

    Kolejne sprawa, że każda rura przy tej samej prędkości będzie miała inny poziom generowania i przenoszenia hałasu.

    PS. Złożyć teoretycznie każdy może, ale żeby było zgodnie ze sztuką i oczekiwaniami, to jednak nie takie proste. Żadna wiedza nie jest tajemna, ale też każdą rzecz da się spierniczyć. Najgorsze że nie każdą da się łatwo naprawić.

  4. #1984
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    phoenix*

    Zarejestrowany
    Feb 2007
    Posty
    202
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    40

    Red face

    Witajcie w nowym roku

    Ostatnio tu bylem jakies 80 stron temu, sie temacik rozrasta i dobrze.
    Troche rzeczy z glowy mi ulecialo Wybaczcie jezeli sie powtarzam ale ciezko mi by bylo przebrnac przez 80 stron wstecz (leniuch).

    mam dwa pytanka, Dom z plaskim dachem kubatura niemal 1000m3.
    1) jaka centralka w sensie mocy do takiej kubatury sie nadaje ? (aby nie chodzila ciagle na maxa),
    czy moze zamiast jednej duzej centrali zrobic dwie mniejsze ?
    2) dach plaski wiec odpada chowanie kanalow wentylacyjnych na poddaszu, czy jest jakas inna alternatywa niz podwieszany sufit ?

    pozdro

  5. #1985
    Banned
    miki121

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Żywiec
    Kod pocztowy
    34-300
    Posty
    3.081
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał phoenix.pl Zobacz post
    Witajcie w nowym roku

    Ostatnio tu bylem jakies 80 stron temu, sie temacik rozrasta i dobrze.
    Troche rzeczy z glowy mi ulecialo Wybaczcie jezeli sie powtarzam ale ciezko mi by bylo przebrnac przez 80 stron wstecz (leniuch).

    mam dwa pytanka, Dom z plaskim dachem kubatura niemal 1000m3.
    1) jaka centralka w sensie mocy do takiej kubatury sie nadaje ? (aby nie chodzila ciagle na maxa),
    czy moze zamiast jednej duzej centrali zrobic dwie mniejsze ?
    2) dach plaski wiec odpada chowanie kanalow wentylacyjnych na poddaszu, czy jest jakas inna alternatywa niz podwieszany sufit ?

    pozdro
    Kanały PE o różnych rozmiarach
    Co do centralek szczerze mówiąc maksymalnie wrzuciłbym tam 550m3 większa nie ma sensu chyba że planujesz w domu spa

  6. #1986
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    phoenix*

    Zarejestrowany
    Feb 2007
    Posty
    202
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    40

    Domyślnie

    ale masz na mysli te rury PE chowane w scianach czy suficie ?
    chodzi mi o to czy da sie jakso to zamocowac chowajac w stropie i nie robiac podwieszanego sufitu z plyty K-G.

    pozdr

  7. #1987
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Żelechów koło Żabiej Woli
    Posty
    9.544
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał miki121 Zobacz post
    Kanały PE o różnych rozmiarach
    Co do centralek szczerze mówiąc maksymalnie wrzuciłbym tam 550m3 większa nie ma sensu chyba że planujesz w domu spa
    To czemu u mnie przy kubaturze 1200m3 mam 2reku x 700m3 w projekcie? A i ważne. Nie planuje SPA
    Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg

    Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.


  8. #1988

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    No tak, tylko ważne co hałasuje. Może rura, a może anemostat, może rozgałęzienia, może reku słychać, może inne powody...
    Przy 4 m/s ogólnie nie powinno, ale są różne instalacje i nie można generalizować.
    Kolejne sprawa, że każda rura przy tej samej prędkości będzie miała inny poziom generowania i przenoszenia hałasu.
    na dole w suficie podwieszanym umieściłem kanały prostokątne metalowe, i niestety są one głośne w porównaniu z tymi okrągłymi (typu flex). na poddaszu mam właśnie flexy i jest ciszej..
    możliwe że dołożenie tłumika na wyjściu nawiewu z reku poprawiłoby sytuację

  9. #1989
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    na dole w suficie podwieszanym umieściłem kanały prostokątne metalowe, i niestety są one głośne w porównaniu z tymi okrągłymi (typu flex). na poddaszu mam właśnie flexy i jest ciszej..
    możliwe że dołożenie tłumika na wyjściu nawiewu z reku poprawiłoby sytuację
    Napisz jaki masz reku i max wydajność. Nie masz żadnego tłumika w instalacji?

  10. #1990
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    To czemu u mnie przy kubaturze 1200m3 mam 2reku x 700m3 w projekcie? A i ważne. Nie planuje SPA
    A projektant wpisał w projekcie dostawcę systemu?

  11. #1991

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Napisz jaki masz reku i max wydajność. Nie masz żadnego tłumika w instalacji?
    Reku to BRINK Medium 300, mx 300m3/h
    na teraz nie mam tłumika, na szybko podłączałem instalacje do reku po to aby sprawdzić jak działa + uruchomić sterownik
    dołożenie tłumika to sprawa otwarta, kwestia kupienia i podłączenia

  12. #1992
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    Reku to BRINK Medium 300, mx 300m3/h
    na teraz nie mam tłumika, na szybko podłączałem instalacje do reku po to aby sprawdzić jak działa + uruchomić sterownik
    dołożenie tłumika to sprawa otwarta, kwestia kupienia i podłączenia
    Ten reku nie jest cichy przy 300m3/h - to fakt. Masz też dość głośne kanały. Sprawdź czy nie leżą na konstrukcji sufitu bezpośrednio lub na samym wykończeniu sufitu w bliskiej odległości od reku - mogą dodatkowo przenosić hałas. W ociepleniu masz pewnie ciszej, bo flex i bo w wełnie...

    Producent zaleca podłączenie nawiewu do pomieszczeń przez tłumik długości 1m, bo na wylocie masz chyba ze 20dB głośniej... Koszt około 150zł.
    Jak idziesz spać i chodzi na niższym biegu nie może być słyszalny - wcale

  13. #1993

    Domyślnie

    ok dzięki za info, po przeprowadzce zamontuje sobie jakiś tłumik
    sam z siebie reku przy maks wydajności już hałasuje, możliwe że to ten hałas przenosi sie dalej, flexy trochę tłumią więc jest całkiem ok
    natomiast kanały prostokątne metalowe pewnie przenoszą te hałasy "wyśmienicie"
    na najniższym biegu w zasadzie nic nie słyszę i to jest plus - to mnie cieszy bo będę mógł wentylować dom nonstop

  14. #1994
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Jakby ktoś się pytał ile wydaję na filtry to ma odpowiedź http://allegro.pl/ovata-80g-m2-szer-160cm-gr-0-8cm-owata-watolina-i2894311169.html
    Taki metr bieżący starcza mi na dwa lata

    Gdyby link przestał działać to szukać ovaty

  15. #1995
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Skąd
    Żelechów koło Żabiej Woli
    Posty
    9.544
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    A projektant wpisał w projekcie dostawcę systemu?
    a wpisał.

    "6.2 Dobór urządzeń


    CENTRALA ZEFIR RK-700-UPE 2 KPL.
    Producent: „EKOKLIMAX – PROJEKT”

    WENTYLATOR KVK125 + REE1 + AWE-SK 1 SZT.
    Producent: „Systemair”

    NAGRZEWNICA KANAŁOWA CBM100 1 SZT.
    Producent: „Systemair”


    FILTR FFR100 Z FILTREM EU7 1 SZT.

    Producent: „Systemair”

    WENTYLATOR SILENT200 2 SZT.
    Producent: „Venture Indastries”

    WENTYLATOR SILENT100 2 SZT.
    Producent: „Venture Indastries” "

    Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg

    Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.


  16. #1996
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    No i wszystko jasne.Z samych projektów chłopina nie wyżyje.

  17. #1997
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jakby ktoś się pytał ile wydaję na filtry to ma odpowiedź http://allegro.pl/ovata-80g-m2-szer-160cm-gr-0-8cm-owata-watolina-i2894311169.html
    Taki metr bieżący starcza mi na dwa lata

    Gdyby link przestał działać to szukać ovaty
    Liwko - a może lepiej zamiast meblowej ovaty zastosować tkaninę filtracyjną?
    Będzie to co prawda z 10 zł/rok, ale będzie układ włókien, przepustowość powietrza oraz klasa filtracyjna będzie deklarowana od G3 wzwyż i dedykowana do wentylacji. Ovata będzie dość gruba i miękka, bo po to jest produkowana...
    To tylko moja sugestia

  18. #1998
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Liwko - a może lepiej zamiast meblowej ovaty zastosować tkaninę filtracyjną?
    Będzie to co prawda z 10 zł/rok, ale będzie układ włókien, przepustowość powietrza oraz klasa filtracyjna będzie deklarowana od G3 wzwyż i dedykowana do wentylacji. Ovata będzie dość gruba i miękka, bo po to jest produkowana...
    To tylko moja sugestia
    Jeszcze tej ovaty nie próbowałem, ale zajadę do znajomego tapicera i skubnę mu jej trochę. Przy następnej wymianie (dopiero co wymieniłem) przetestuję.
    Powietrze w domu nie musi być sterylne, a filtr ma wyłapać większy syf. Obadam na własnej skórze

  19. #1999
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    a wpisał.
    Ciekawe z jakiego powodu masz mieć aż 1400m3/h? To jest dość dużo i chyba trochę na wyrost, ale nie znam projektu instalacji więc nie oceniam.
    Sam oceń reku, bo z tego co kojarzę to te modele mają wymienniki krzyżowe, więc wydajność taka sobie. Może lepiej niech Ci ktoś z instalatorów potwierdzi poprawność i celowość projektu oraz doboru lub uwzględni innych producentów jako alternatywę

    Sam czasem proponuję jakieś poprawki w projektach i firmy projektujące nie mają mi za złe, a klient po jakimś czasie użytkowania wcale nie narzeka...

  20. #2000
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jeszcze tej ovaty nie próbowałem, ale zajadę do znajomego tapicera i skubnę mu jej trochę. Przy następnej wymianie (dopiero co wymieniłem) przetestuję.
    Powietrze w domu nie musi być sterylne, a filtr ma wyłapać większy syf. Obadam na własnej skórze
    To nie o sterylność chodzi a głównie o czysty wymiennik oraz o łatwą możliwość przepływu. Zabrudzenie kanalików w wymienniku, to większe opory i mniejsza sprawność...
    Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 02-01-2013 o 18:46

Strona 100 z 161

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony