Thessla ma bardzo małe wymienniki, dlatego nie wprowadzi ERV np. w wersji 500, bo Home 500 jest już w klasie energetycznej B, a wymienniki entalpiczne mają niższy odzysk ciepła, który brany jest pod uwagę w tej dyrektywie (nie mylić w odzyskiem energii, który jest akurat wyższy w ERV), więc całkiem możliwe, że wtedy wpadłyby do grup C, a takich urządzeń sprzedawać już nie można...
Wymiennik w reQnet ma długość 500mm, a w thessli 345 mm (modele od 300 do 500). Tak to wygląda na porównaniu:
w Zehnderze jest jeszcze trochę większy. Fizyki się nie oszuka, mniejszy wymiennik, to też większe opory powietrza, a to niesie za sobą też zużycie prądu. Więc ja coraz mniej wierze temu, co podawane jest w tabelkach, bo jak widać nikt tego nie weryfikuje, tylko wolę popatrzeć co centrala ma w środku i wyciągnąć wnioski samemu.