Cytat Napisał teka Zobacz post
Jarek juz Ci pisze
190m2 na 350m2 idzie parkiet.lalem w tamten piatek i konczylem w poniedzialek.na gorze bylo okolo 120m2 pod parkiet okolo 60m2 pod glazure .inwestor w sobote polozyl folie na wylewce.pod parkiet szlo okolo 45% zwiru 2-8 mm pzrywiezionego z betoniarni lafarge z Warszawy pod glazure dawalem okolo 20% kruszywa.na obydwie wylewki szlo 15-16litrow wody na 50kg cementu expert.gdy w poniedzialek wszedlem zobaczyc to folia na wylewce pod parkietem byla mnie spocona niz to co bylo przykryte pod glazure.folia 0,3mm na styropianie.zacierane pod parkiet delikatnie tylko.grubosci na pietrze 4-6cm na parterze 5-7...7,5cm.z ciekawosci powiedz mi czemu z wylewki pod parkiet wychodzi wolniej woda?ze wzgledu na mniej piasku 0-2mm?jaki czas schniecia przy tych grubosciach przewidujesz pod pomiary do parkietow...parkieciarz wymaga 15MPA pod swoj parkiet.zostawilem info co do gr wylewek,cementu,cw,plastyfikatora,folii itp.chcialem sie zoorientowac co do wytrzymalosci.dzieki za info.pozdrawiam
przewiduję schnięcie około 4 miesiące w warunkach 23C i 55%rH dla 7cm grubości. Wylewka pod parkiet jest bardziej szczelna czyli mniej porowata. Ta wylewka będzie miała wyższą wytrzymałość na ściskanie. Będzie bardziej zwarta, skupiona , gęstszej masie.