  1. #1321

    Domyślnie

    Cytat Napisał Renatka Zobacz post
    Bardzo cierpię gdy czytam o zużyciu energii przez Wasze pompy.
    Biorę na poważnie rady coulignon więc zamówiłam usługę kamerą termowizyjną żeby zobaczyć co z tymi moimi fundamentami.
    Podzielę się informacją o zużyciu prądu przez sezon grzewczy od 7.10.2011 do 7.10.2012. Pompa Zirius M2-5. Niby drugi sezon, ale w pierwszym tylko podtrzymująco aby można było wykonywać prace wykończeniowe w środku. Pierwszy sezon zamieszkania, kilka mostków termicznych stwierdzonych kamerą termowizyjną - zużycie 6283 kWh Pompa była kiepsko ustawiona.
    Obecnie, dzięki uprzejmości puzondm widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz), a ciepłej wody nie brakuje.
    Dziękuję Panu za pomoc w ustawieniu pompy!

  2. #1322

    Domyślnie

    Cytat Napisał Renatka Zobacz post
    Podzielę się informacją o zużyciu prądu przez sezon grzewczy od 7.10.2011 do 7.10.2012. Pompa Zirius M2-5. Niby drugi sezon, ale w pierwszym tylko podtrzymująco aby można było wykonywać prace wykończeniowe w środku. Pierwszy sezon zamieszkania, kilka mostków termicznych stwierdzonych kamerą termowizyjną - zużycie 6283 kWh Pompa była kiepsko ustawiona.
    Obecnie, dzięki uprzejmości puzondm widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz), a ciepłej wody nie brakuje.
    Dziękuję Panu za pomoc w ustawieniu pompy!
    Ja zapłaciłem za miniony rok chyba z 2200 zł coś w ten deseń.

  3. #1323
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał jhorny21 Zobacz post
    Ja zapłaciłem za miniony rok chyba z 2200 zł coś w ten deseń.
    a co grzałeś tą pompą ?

    kwota to nie wszystko ...

  4. #1324
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Renatka Zobacz post
    widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz),
    jak na razie to mamy cieplej niż w ubiegłym sezonie ...

  5. #1325
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    2.621

    Domyślnie

    pierwszy rok grzania zawsze jest droższy
    Tu była reklama....

  6. #1326
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Czytalem nawet publikacje, ktore przekonywaly o tym, ze dopiero 3ci sezon grzewczy w zamieszkalym domu moze byc uznany za "nominalny" pod katem zuzywanej energii na ogrzewanie. Pozyjemy-zobaczymy.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #1327

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    coś w tym jest, bo z roku na rok niższe rachunki za PC mam
    1 sezon 5027kwh
    2 sezon 4975
    3 sezon się okaże...
    same kwh to pikuś, pewne rzeczy podregulowałem i dostroiłem lepiej...(jak np lepsze wykorzystanie taniej taryfy)
    Tzn. jesteś pewien, że w sezonach 1 i 2 wyprodukowałeś tyle samo energii cieplnej?
    Sorry, ale takie wnioski to o kant dupy potłuc

  8. #1328
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Skąd
    Sangrodz
    Kod pocztowy
    97-225
    Posty
    450

    Domyślnie

    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Tzn. jesteś pewien, że w sezonach 1 i 2 wyprodukowałeś tyle samo energii cieplnej?
    Sorry, ale takie wnioski to o kant dupy potłuc
    Jak opomiarować to elektrykę i zainstalować ciepłomierz gdyż tylko to jest miarodajne.
    Wczoraj sprawdzałem okres;
    01.12.2011-19.01.2012 energia pobrana 1125kWh ,energia wytworzona 14,944GJ wewnątrz średnio 21-21,4*C
    01.12.2012-19.01.2013 energia pobrana 1246kWh ,energia wytworzona 17,025GJ wewnątrz średnio 21,5-22*C

    Niby prawie takie samo zużycie energii ale dużo więcej ciepła wyprodukowane i grudzień i styczeń są zdecydowanie zimniejsze niż w zeszłym roku)
    Ciepłomierz nie jest tak drogi żeby go nie mieć a w moim przypadku był wręcz niezbędny do właściwej regulacji.
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh

  9. #1329

    Domyślnie

    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Wczoraj sprawdzałem okres;
    01.12.2011-19.01.2012 energia pobrana 1125kWh ,energia wytworzona 14,944GJ wewnątrz średnio 21-21,4*C
    01.12.2012-19.01.2013 energia pobrana 1246kWh ,energia wytworzona 17,025GJ wewnątrz średnio 21,5-22*C
    Z tych danych wynika, że w porównywanych okresach pc pracowała z wyższą o 2,86% sprawnością.
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.

  10. #1330

    Domyślnie

    Och jak bardzo bardzo żałuję, że mam pompę ciepła dopiero od tego sezonu.
    Dom 140m^2 ściana beton komórkowy,,400''+15cm weła okna U=1.1 parter podłogówka podłoga 13cm styr., poddasze kaloryfery, skosy 22cm wełna Toprock strop 50 cm wełna. CWU poza sezonem grzewczym solary(9,6m^2 płaskie). Od sezonu 2012/2013 przesiadka na PC 7,7 kW Vitocal 300-G Dz 2x80m pion. WM+GWC. Ogrzewanie + CWU zużycie sezon: 2012/13 2500 kWh, 2013/14 2067kWh, 2014/15 1900kWh.

  11. #1331

    Domyślnie

    Zastanawia mnie to jak dobrac moc sprezarki pompy gruntowej. Chce grzac w taniej taryfie 22-7 i 13-16. Pewnie powinieniem isc w mocno akumulacyjne posadzki...ale zeby nie przesadzic z moca pompy i nie dojsc do sytuacji w ktorej mam za maly odbior ciepla przez dom i sprezarka mi sie bedzie czesto wylaczala. Najbezpieczniej miec sprezarke z plynnie regulowana moca. Mam racje?

  12. #1332
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Dobre do grzejników i prądu jednotaryfowego.
    Ale dla optymalizacji do pracy w tańszej taryfie i przy podłogówce, jak przed chwilą pisałem w innym temacie o Nibe1150, jest to zupełnie nonsensowne kupowanie takiego cuda.

    BTW: ile ta nowa pompa IVT kosztuje, patrzyłeś???
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #1333
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Tak, masz rację - rzeczywiście nie ma związku. Jeśli czujesz się tym urażony to przepraszam.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  14. #1334
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Nie wiem dlaczego uwazasz ze te pompy nadaja sie tylko do systemow grzejnikowych.
    Moja pracuje wspaniale z ogrzewaniem podlogowym.
    Nie napisałem że się nadają tylko do grzejników, bo niby dlaczego?
    Chodzi o to, że po co kupować drożej coś z czego nie będzie żadnych wymiernych korzyści, ba, nawet potencjalnie większe ryzyko (wyższy poziom skomplikowania urządzenia).
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #1335
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Przy grzejnikach nie ma jak akumulować nadmiaru energii, a jeśli chodzi w jednej taryfie to nawet nie ma po co akumulować.
    Więc akurat tutaj modulacja wydajności może się przydać (czy się opłaca dużo wyższy koszt urządzenia to druga sprawa).
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  16. #1336

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Przy grzejnikach nie ma jak akumulować nadmiaru energii, a jeśli chodzi w jednej taryfie to nawet nie ma po co akumulować.
    .
    Witam
    Możesz rozwinąć temat akumulacji nadmiaru energii przy ogrzewaniu podłogowym ? Co rozumiesz przez pojęcie "nadmiar energii" ?
    Pzdr

  17. #1337
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Witam
    Możesz rozwinąć temat akumulacji nadmiaru energii przy ogrzewaniu podłogowym ? Co rozumiesz przez pojęcie "nadmiar energii" ?
    Pzdr
    Chodzi tu o nadmiar energii z II taryfy czyli tańszej,która może być zakumulowana w wylewce.
    II taryfa to 10h i przez te 10h dostarczamy energii na 24h.
    Energia ta będzie oddawana w momencie I taryfy czyli droższej bez konieczności załączania się pompy,przy grzejnikach i domu z materiałów nie akumulujących nie będzie takiej możliwości.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 27-01-2013 o 08:27

  18. #1338

    Domyślnie

    Dziękuję Arturo za odpowiedź, jednak ja inaczej do tego podchodzę. Budując dom staramy sobie zapewnić możliwe wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacji, dlatego dziwne dla mnie się wydaje, żeby temperaturę nocną - bo głownie tutaj można wykorzystać taryfę nocną - zamiast obniżać, to podwyższamy - ani ni to komfortowe, ani zdrowe dla regenerującego się organizmu. Dlatego należałoby przy porównywaniu podłogówki i kaloryferów wspomnieć o buforze ciepła - być może miał go na myśli kolega wihajster, ale o tym nie pisał.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 27-01-2013 o 08:42

  19. #1339
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Dziękuję Arturo za odpowiedź, jednak ja inaczej do tego podchodzę. Budując dom staramy sobie zapewnić możliwe wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacji, dlatego dziwne dla mnie się wydaje, żeby temperaturę nocną - bo głownie tutaj można wykorzystać taryfę nocną - zamiast obniżać, to podwyższamy - ani ni to komfortowe, ani zdrowe dla regenerującego się organizmu. Dlatego należałoby przy porównywaniu podłogówki i kaloryferów wspomnieć o buforze ciepła - być może miał go na myśli kolega wihajster, ale o tym nie wspomniał.
    Pzdr
    A dlaczego uważasz,że temperaturę nocną się podwyższa ?
    Tak nie jest.Właśnie od tego jest podłogówka,która ma dużą bezwładność tzn.po nagrzaniu,po przyjęciu energii oddaje ciepło,energię dopiero po określonym czasie.
    W II taryfie 8h mamy w nocy a 2h w dzień.
    W domach o niskich stratach ciepła wahania dobowe temperatury w domu to 0,5-1st.C.
    Wodny bufor może sprawdzić się jedynie przy grzaniu prądem a nie pompą ciepła.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 27-01-2013 o 08:49

  20. #1340
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    dla instalacji grzejnikowej tez jest raczej niezbędny przy PC (mam kolegę co tak ma)
    No tak,zapomniałem ale to dlatego,że uważam pompę ciepła przy grzejnikach za bezsens

Strona 67 z 68

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony