    Cytat Napisał xbinek Zobacz post
    Witam,

    Praktycznie byłem zdecydowany na Kinetica 250, ale zastanawiam się jeszcze nad: https://went24.pl/pl/p/Rekuperator-A...AIR-W-450/1383
    Cenowo Alnor wychodzi niewiele drożej.
    Czy ktoś z was zastanawial sie może też nad Alnorem ?

    pozdrawia
    Ten Alnor to chyba kopia któregoś starego Brinka także chyba nie ma się czego bać Z tego co widziałem jest też wersja 250.
    Widziałem w którymś dzienniku budowy, że ktoś go instalował ale niestety teraz nie pamiętam kto:-/ Poszukaj
    Pozdrawiam
    Artur
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  2. #142

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Ten Alnor to chyba kopia któregoś starego Brinka także chyba nie ma się czego bać Z tego co widziałem jest też wersja 250.
    Widziałem w którymś dzienniku budowy, że ktoś go instalował ale niestety teraz nie pamiętam kto:-/ Poszukaj
    Pozdrawiam
    Artur
    Sebcio go ma....

  3. #143

    Domyślnie

    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Dziś tano miałem 12st. Na zew. 3st.
    Wydaje mi się że niewiele to zmieni. Ktoś już w tym wątku chyba pisał że ma Kinetica w garażu i też mu się tryb przeciwzamrozeniowy włącza przy ok 0 stopni. Najlepiej żeby stał w pomieszczeniu ogrzewanym tak jak u fotohobby który ma tam ponad 20stopni. Wtedy ciepłe powietrze bo ogrzewa....

  4. #144
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Wydaje mi się że niewiele to zmieni. Ktoś już w tym wątku chyba pisał że ma Kinetica w garażu i też mu się tryb przeciwzamrozeniowy włącza przy ok 0 stopni. Najlepiej żeby stał w pomieszczeniu ogrzewanym tak jak u fotohobby który ma tam ponad 20stopni. Wtedy ciepłe powietrze bo ogrzewa....
    To zostaje pom. gospodarcze. Tam miejsca jest jak kot napłakał. Odporowadzenie skroplin będzie kiepsko wyglądać. Ale temperatura prawie jak w domu. I chyba tak trzeba będzie zrobić. Muszę tylko połapać zdjęcja jak idzie teriva aby trafić w pustak przy wierceniu..... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  5. #145

    Domyślnie

    Cytat Napisał xbinek Zobacz post
    Witam,

    Praktycznie byłem zdecydowany na Kinetica 250, ale zastanawiam się jeszcze nad: https://went24.pl/pl/p/Rekuperator-ALNOR-HRU-MinistAIR-W-450/1383
    Cenowo Alnor wychodzi niewiele drożej.
    Czy ktoś z was zastanawial sie może też nad Alnorem ?

    pozdrawia
    Ja już Kinetica nie mogę polecić ..

    Chyba pierwszy miałem tutaj Kinetica bo miałem od chyba 2012r jeszcze model na rynek Brytyjski markowany jako Sentinel.
    Do nowego domu kupiłem też Kinetica i widzę że nie jest to samo jak ten poprzedni model ..

    W starym nic nie ciekło , wszystko super szczelne . Tutaj woda z nawiewu cieknie , są przedmuchy a odzysk wcale nie rewelacyjny.
    Wygląda że jest bardzo niechlujnie zmontowany a elementy nie są idealnie spasowane.
    Na wymienniku nie ma też loga Recair więc nie wiadomo czy nadal jest to RecAir ...
    Szybko pojawia się woda w wymienniku i wtedy spada drastycznie sprawność.
    Będę kombinował aby coś poprawić , ale czy się uda ?

    Ja już go nikomu nie polecę ...
    Dla mnie jakość się mocno pogorszyła
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-01-2018 o 23:05
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  6. #146

    Domyślnie

    Przez kilka dni walczyłem z tym rekuperatorem.
    Podejrzewam jakieś nieszczelności ...

    Słychać świst powietrza pod klapkami filtra. Z tyłu rekuperatora na jeden klapce pełno wody.
    Probowałem dać trochę pianki i nawet zakleiłem taśmą otwory i świst się zmiejszył ale , to chyba nie najpoważniejsza nieszczelność..

    Problem jest taki że bardzo szybko mokry robi się wymiennik i spada drastycznie wydajność rekuperaotra.
    Jak włączy się nawiew/wydmuch na max (100%) to pełno wody leci odpływem skroplin i od razu o kilka stopni wzrasta temperatura nawiewu do pomieszczeń.

    Dziś -7 na zewnatrz (rekuperator jest pomieszczeniu ogrzewanym + 22 stopnie) a nawiew do pomieszczeń + 10 stopni ...

    Tragedia ...

    Rozbierałem rekuperator ale nie znalazłem gdzie może być nieszczelność.

    Napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co będzie dalej ...

    Wygląda że rekuperator jest mocno nieszczelny
    I co z tego że wymiennik wysokiej klasy jak zapewne montaż do kitu i efekty są jakie są

    Na razie porażka

    PS. Poprzedni rekuperator Sentinel Kinetic 250 (model na rynek Brytyjski). nie miał żadnych takich problemów. Też był w pomieszczeniu ogrzewanym i żadne klapki nie były mokre i nic się z niego nie lało
    A tutaj porażka
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  7. #147
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    kaszpir007

    U mnie niby jest to Sentinel Kinetic 250, co do tej wody mamy domy, które mają rok czasu, więc pomimo że wydaje nam się, że domy suche jednak tej wilgoci jest jeszcze. Ostatnio 2 dni temperatury na minusie, reku chodzi w trybie przeciwzamrożeniowym, więc ta wentylacja coś działa ale wiadomo. W tym momencie wilgotność w domu podskakuje do 60-65%. Więc dom jak widać jeszcze ma sporo wilgoci. Woda z odpływu leje się ciurkiem. Obudowa ma krople wody, ale to dlatego, że kanał wyrzutni nie jest skręcony opaską do króćca i cześć powietrza z wyrzucanego wywala poza folię 2 kanału.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  8. #148

    Domyślnie

    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    kaszpir007

    U mnie niby jest to Sentinel Kinetic 250, co do tej wody mamy domy, które mają rok czasu, więc pomimo że wydaje nam się, że domy suche jednak tej wilgoci jest jeszcze. Ostatnio 2 dni temperatury na minusie, reku chodzi w trybie przeciwzamrożeniowym, więc ta wentylacja coś działa ale wiadomo. W tym momencie wilgotność w domu podskakuje do 60-65%. Więc dom jak widać jeszcze ma sporo wilgoci. Woda z odpływu leje się ciurkiem. Obudowa ma krople wody, ale to dlatego, że kanał wyrzutni nie jest skręcony opaską do króćca i cześć powietrza z wyrzucanego wywala poza folię 2 kanału.
    Z chęcią przygarne trochę wilgoci. Wczoraj miałem 27%... wentylacja na min . Mam nadzieje ze jak zamieszkam to trochę bytowego zwiększy trochę ten poziom ..

  9. #149
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.640
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    kaszpir007

    U mnie niby jest to Sentinel Kinetic 250, co do tej wody mamy domy, które mają rok czasu, więc pomimo że wydaje nam się, że domy suche jednak tej wilgoci jest jeszcze. Ostatnio 2 dni temperatury na minusie, reku chodzi w trybie przeciwzamrożeniowym, więc ta wentylacja coś działa ale wiadomo. W tym momencie wilgotność w domu podskakuje do 60-65%. Więc dom jak widać jeszcze ma sporo wilgoci. Woda z odpływu leje się ciurkiem. Obudowa ma krople wody, ale to dlatego, że kanał wyrzutni nie jest skręcony opaską do króćca i cześć powietrza z wyrzucanego wywala poza folię 2 kanału.
    Nie masz logo Vent-Axia na obudowie ?
    Jaki dokładnie numer katalogowy na Twój reku ?

    @kaszpir007 - ja bym reklamował ten egzemplarz.
    10C na nawiewie ? Tyle to u mnie nie było nawet, jak na zewnątrz było -18C
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  10. #150
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    Właśnie zmierzyłem termometrem temperatrurę panującą podczas nawiewu 20%, zdkąłem anemostat i wsadziłem rękę do skrzynki z termometrem. Pokazało 17,2st. przy -5 na zew. Pytanie na ile ta temperatura jest prawdziwa. Na króccu wywiewnym czujnik odczutuje ok 11,1. Na strychu jest -2.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  11. #151

    Domyślnie

    No u mnie -7 stopni na zewnątrz i + 10 stopni idzie do pomieszczeń. Tragedia.

    Jak dla mnie użyte uszczelki są zbyt kiepskie. Wygląda jakby użyto jakiś miękkich które się lekko zdeformowały i dają zbyt mały docisk , ale to takie gdybanie.
    W starym rekuperatorze (Sentinel Kinect) pamiętam że wymiennik dużo ciężej się wyjmował i uszczelki dawały większy opór. Tutaj wychodzi bez żadnego oporu , więc podejrzewam uszczelki , ale czy to dobry trop to nie wiem , ale z drugiej strony to nowy rekuperator kupiony legalnie , więc niech serwis lub gwarant się tym zajmie ...

    Napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co napiszą , a jak nie napiszą to zadzwonię ...

    Mam nadzieję że wezwą serwis i przyjedzie jakiś kumaty serwisant i ogarnie problem ..

    PS. Dziś rano na zewnątrz - 8stopni , nawiew +6 stopni !.
    Masakra. Rekuperator wyłączyłem . Dziś dzwonię z reklamacją do sprzedawcy.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-01-2018 o 05:58
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  12. #152

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post

    PS. Dziś rano na zewnątrz - 8stopni , nawiew +6 stopni !.
    Masakra. Rekuperator wyłączyłem . Dziś dzwonię z reklamacją do sprzedawcy.
    Wygląda tak jakby bypass przepuszczał zimne powietrze. U mnie wynik dzisiaj rano całkiem dobry
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	termo.jpg
Wyświetleń:	190
Rozmiar:	78,3 KB
ID:	404995
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1

  13. #153
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.640
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Te dane z powyższego zdjecia sie kompletnie nie trzymają kupy.
    Nie mozesz podgrzac powietrza nawiewanego do domu o 25K, przy obnizeniu powietrza wywiewango o 7K, nawet biorac pod uwage różnice w wilgotności.
    No chyba, ze masz znaczaco podniediona wydajnośc wywiewu w stosunku do nawiewu.
    Tu masz symulację:

    http://www.recair.nl/recuperator_det...=en&type=RS160
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-01-2018 o 07:42
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  14. #154

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Te dane z powyższego zdjecia sie kompletnie nie trzymają kupy.
    Nie mozesz podgrzac powietrza nawiewanego do domu o 25K, przy obnizeniu powietrza wywiewango o 7K, nawet biorac pod uwage różnice w wilgotności.
    No chyba, ze masz znaczaco podniediona wydajnośc wywiewu w stosunku do nawiewu.
    Tu masz symulację:

    http://www.recair.nl/recuperator_det...=en&type=RS160
    tak pokazują termometry chodź mi też coś się nie zgadza. w Monecie robienia dzisiaj zdjęcia nawiew był na 55% a wywiew na 50 (zawsze rano mam ustawione przewierzenie)
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1

  15. #155

    Domyślnie

    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    tak pokazują termometry chodź mi też coś się nie zgadza. w Monecie robienia dzisiaj zdjęcia nawiew był na 55% a wywiew na 50 (zawsze rano mam ustawione przewierzenie)
    jaką temp. nawiewaną masz przy anemostacie ?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  16. #156

    Domyślnie

    u mnie, przy -8 na zew. reku jeszcze dmuchał. nawiew zredukowany do 16% ale zawsze coś. Myślałem że przy tej temp. już klęknie. Przypomnę że znajduje się on na nieocieplonym strychu, w obudowie ze styro... Wilgotność 23%
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  17. #157

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Te dane z powyższego zdjecia sie kompletnie nie trzymają kupy.
    Nie mozesz podgrzac powietrza nawiewanego do domu o 25K, przy obnizeniu powietrza wywiewango o 7K, nawet biorac pod uwage różnice w wilgotności.
    No chyba, ze masz znaczaco podniediona wydajnośc wywiewu w stosunku do nawiewu.
    Tu masz symulację:

    http://www.recair.nl/recuperator_det...=en&type=RS160
    Może jakaś nagrzewnica podnosi temperaturę.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku

  18. #158

    Domyślnie

    Przekleiłem z mojego dziennika budowy ...

    Dziś zadzwoniłem do sklepu (hurtowni) z której kupowałem (Dom-Went) Powiedziałem jaki jest problem i że wysłałem do nich emaila.
    Pani poinformowała że jak nie montowała mi rekuperatora specjalistyczna firma to nie mam gwarancji.
    Nie ukrywam że się wkurzyłem , bo to nie jest moja pierwsza centrala jaką instalowałem i naprawdę montaż nie wymaga jakiś niesamowitych zdolności. Dodatkowo dowiedziałem się że aby jeszcze była ważna gwarancja trzeba co roku wykonać minimum 2 przeglądy w roku , oczywiście też przez specjalistyczną firmę inaczej gwarancji brak.
    Zatem każdy kto sam montował lub nie zrobił minimum 2 przeglądów nie ma gwarancji ...

    Nie ukrywam że się wkurzyłem. Napisałem pisemko z reklamacją i skorzystam z rękojmi i niech naprawiają albo wymieniają.

    Więc jak ktoś myśli o Kineticu i samodzielnym montażu to przestrzegam i lepiej szukać czegoś innego , bo wygląda że dystrybutor na Polskę robi wszystko aby nie naprawiać i serwisować tych centrali ...

    Gdybym wiedział że są takie "warunki' to bym nawet nie spojrzał na taką centralę ..
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  19. #159

    Domyślnie

    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Może jakaś nagrzewnica podnosi temperaturę.
    Nie mam zainstalowanej żadnej nagrzewnicy. Nawet jeżeli nawiew i wywiew nie są zbilansowane a na pewno nie są, bo na czerpni mam filtr F7 a z domu jest połowa tego filtra to nic nie będę zmieniał ponieważ sprawność jest ok a wilgotność w domu oscyluje w okolicach 50%

    @kaszpir007
    Ja bym próbował napisać do producenta do UK. Bo niestety w Polsce Polak Polakowi Polakiem. Jeżeli firma faktycznie ma taką politykę to nie życzę jej sukcesów na polskim rynku. A może Dom -Went chce spławić. Zadzwoń jeszcze do Instalshop albo innego sklepu z tymi centralami i podpytaj jak to jest z serwisem.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1

  20. #160

    Domyślnie

    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    @kaszpir007
    Ja bym próbował napisać do producenta do UK. Bo niestety w Polsce Polak Polakowi Polakiem. Jeżeli firma faktycznie ma taką politykę to nie życzę jej sukcesów na polskim rynku. A może Dom -Went chce spławić. Zadzwoń jeszcze do Instalshop albo innego sklepu z tymi centralami i podpytaj jak to jest z serwisem.
    Typowej gwarancji na oczy nie widziałem , choć obecnie coraz rzadziej daje się gwarancje , bo czesto dowód zakupu starczy.

    Gwarancję zciągnałem sobie od innego sprzedawcy i faktycznie są takie zapisy. Gdybym wiedział o takich zapisach to bym nie kupił tego rekuperatora.

    Napisałem pisemną reklamację i mają 14 dni na jej rozpatrzenie. Jak nie to idę do UOKIK i zrobię "bezpłatną reklamę" firmie ...

    Poprzedni rekuperator montowałem tez sam i działał wiele lat bez żadnych problemów a ten od samego początku się "pocił" ..
    W domu mimo że mam ponad 22 stopni czuć było chłód i teraz wiem skąd te uczucie , bo jak mam 22 stopnie a wiele nawiew 6-10 stopni to cięzko aby było komfortowo.

    Teraz rekuperator wyłączony. Będe go włączał na 2-3 godziny dziennie , bo nie ma sensu aby działał cały czas i wychładzał dom
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

Strona 8 z 32

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony