Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie moje GGWC nie przekracza punktu rosy w tym roku może dwa razy się zdarzyło. To mój największy ból.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-08-2018 o 21:02
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba by policzyć. Klima rzuci z 14 stopni przy 300 m3/h. GWC w środku lata będzie dmuchać 20 stopni lub więcej...
Ustawienie 24 stopni i wentylator na minimum to da pewnie 300/400 m3/h porozkładane na wszystkie anemostaty.
O ile klima pracuje w trybie ciągłym to ważniejsze jest niedopuszczanie do przegrzania, a tutaj moc nie jest taka istotna.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, Surgi22, super informacje, dziękuję, ale mam jeszcze kilak pytań:
Ok, 14 stopni Celsjusza na minimum - co do punktu rosy - w anhydrycie w warunkach użytkowych masz i będziesz miał jakieś 2-3% wagowo wilgoci (przy dobrej izolacji, dobrym odseparowaniu, podkładzie, braku usterek, etc) - faktycznie w tych warunkach ciężko o wilgoć. Jakkolwiek będę szukał opracowań w tym zakresie - pewnie muszę iść do źródeł z US albo DE, tam do takich rzeczy podchodzą bardziej dokładnie.
OK, garaż u mnie ma instalację na grzanie, ale na razie nie było potrzeby...
75 000 zł czy 7 500 zł ?
Ja mam PC 16kW Inwerter, 263 m2 powierzchni bez poddasza (80m2 po podłodze) gdzie warunki zależą od zysków i strat budynku, w tym jest garaż 55m2 którego generalnie nie grzeję - jest ustawione na 11 stopni, ale na razie nawet w tą najsilniejszą porę mrozów, nie było potrzeby uruchamiania obiegu grzania (grzanie podłogą - garaż jest w bryle budynku - dobrze zaizolowany). Do tego mam rekuperator 650m3, wszystko w elektryce, bardzo dużą lodówkę, sporo elektroniki i płacę jakieś 3000 na rok z okresem grzewczym zimą... ok, nie ma pompy/kompresora jeszcze do podlewania i nie chłodzę... ale różnica minimum te 4500 zł, to dużo! Bo to miesięcznie daje jakieś 500zł średnio u Ciebie? I ja jadę jeszcze na budowlanej taryfie!
Nie walnąłeś się przy obliczaniu?
Ok, a mierzyłeś ile czasu chodzi taka PC aby schłodzić wnętrze do tej temperatury? Dane kosztowe i czas pracy jest dla mnie dość ważną informacją, przy wyborze klimatyzacja (względnie fancoile na WL z PC), vs chłodzenie podłogą.
Ostatnio edytowane przez Mysław ; 12-08-2018 o 10:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKosztowo miało być 7500 PLN ( oczywiście nie 75000PLN ). Latem ok 600 PLN, zimą 800PLN.
Nie wiem jak u Ciebie ale ja mam 3 panie w domu i zużycie CWU znacznie powyżej średniej, oświetlenie zenwnętrzne domu, system podlewania, monitoring domu ( 8 kamer , bariery) rolety, markizy, 2 lodówki, często goście 5-6 osób w domu to wszystko czyni różnicę.
Ps 4500/12 to nie 500 tylko 375 PLN.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, pozwolę sobie wtrącić pewne spostrzeżenia:
- GGWC jest ok do podgrzewania zimą i schładzania latem - ale tylko w zakresie kilku stopni - nie będzie działać jak klimatyzacja
- można do GGWC podpiąć agregat z zimną wodą ale to nie będzie tak wydajne jak klimatyzacja z dwóch powodów:
a) ilość wymian jakie na godzinę zrobi GGWC z REKU, a ilość wymian które robi klimatyzacja
b) powietrze przerabiane przez klimę jest powietrzem z wewnątrz (mielimy to samo powietrze wewnątrz, z małym dodatkiem temperatury z zewnątrz)
- nie wiem ile czasu trzeba, aby schłodzić dom/utrzymać 23 stopnie wewnątrz, przy użyciu podłogi, nie liczyłem tego, nie widziałem badań, ale wydaje się, że nadal skuteczniejsza będzie klimatyzacja
- rozwiązaniem alternatywnym dla typowej klimatyzacji i moim zdaniem mało skutecznego chłodzenia podłogą, będzie zastosowanie obydwu poniższych rozwiązań:
a) GGWC podłączone do zimnego glikolu z PC
b) FANCOIL (pasywny lub aktywny z własną PC) podłączony do zimnego glikolu z PC
Juz kiedyś u siebie pisałem, tak robią to w USA w domach drewnianych, ogrzewanych i chłodzonych nadmuchowo, gdzie centrale REKU są połączone z systemami ogrzewania i chłodzenia. Do tego u nas robi się bufory lub zasobniki ciepła, u nich robi się zasobniki na chłód, które podłącza się do GGWC, a ten chłód jest z obwodu GGWC. W dużych instalacjach domowych stoją nawet 2-3 zasobniki 300-400L takiego chłodu... trochę jak w przemysłówkach z wodą lodową, bądź technologiczną o niskiej temperaturze, np 7 stopni.)
I coraz bardziej w tym kierunku się skłaniam, dobry fancoil na każdym piętrze, bufor na chłód, zasilanie bufora z PC 2-3 stopnie, na fancoil temperatura 7-9 stopni.
Wtedy nie ma dużego ruchu powietrza, można regulować obwodem wtórnym jaka temperatura będzie na powietrzu wychodzącym z fancoila. PRzy utrzymaniu systemu odwróconego, przy dodatkowych 2-3 zaworach 2-3 drożnych, można też takim fancoilem i GGWC podnosić temperaturę w okresach gdy ogrzewanie podłogowe jeszcze jest za mocne (przy dobrze izolowanych domach)...
Ktoś miał styczność z takimi instalacjami w domach jednorodzinnych?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Mysław ; 12-08-2018 o 10:17
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiero teraz doczytałem że mieszkasz od kilku ( 2-3 ? ) miesięcy , a zimą miałeś 18-19C . Sorki ale nie da się twego tak porównać.
1C cieplej w zimie to ik. 5-10% wyższe koszty ogrzewania, a gdzie CWU ?? Poza tym u mnie parter do 3m, góra 2,8 i zdecydowanie większe przeszklenia
Pomieszkasz 2-3 lata , ogrzejesz zimą do 22-23C i podobnie schłodzisz latem to porównamy koszty.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, faktycznie, zagubiłem się i to mi umknęło
Ja mam jeden 400L, na razie nie zabrakło i jeszcze się w chłodnej nie musiałem myć
U nas przez wzgląd na oszczędności, wanny nie są zbyt duże i są tylko dwie ( u nas i w Mysławiątek łazience, plus każda z trzech łazienek ma prysznice, z cxego dwa z rekuperatorem wodnym).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewne masz rację, ale widzę średnie zużycia i nadal wychodzi mi jakoś dużo.
Ok, szkieł mam sporo, ale nie aż tak - strop podłoga na parterze to 3,2m, do sufitu jest 3m, a na piętrze 2,75.
Okna mam na parterze 2,6m wysokosći i rózne 1m, 2m, 2,4m szerokości, na górze już inaczej.
Ale jak sam napisałeś, zobaczymy za rok i potem dwa.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej,
jako, że to mój pierwszy post w tym wątku, to na wstępie dzięki za wszystkie cenne rady. NIezwykle pomocny temat.
Zdecydowałem się robić GWC "tymi ręcami", w sposób oposiany w tym wątku. Zanim dojdę do pytań, opiszę w skrócie moją obecną sytuację.
Buduje dom jednorodzinny, powierzchnia 156m2, parterówka z zaadaptowanym poddaszem. Dom szkieletowy, drewniany. Płyta fundamentowa grzewcza, ogrzewanie podłogowe w całym domu głwinie ze względu na to że głównym źródłem ciepła ma być pompa ciepła powietrze-woda.
Kupiłem rurę PE25 150mb w 1 kręgu, mam zamiar przeciąć ją na pół i rozłożyć 2 pętle po 75mb na głębokości około 1,7m. Jak się uda to 2m.
W domu planuje zrobić rekuperację. Zależy mi aby GWC wspomagało wentylacje szczególnie w lato, dając dodatkowy chłód.
działka ma powierzchnię niecałe 700m2. Płyta fundamentowa została już zrobiona. Chciałbym ułozyc rury GWC w dwóch płaszczyznach wokół domu. W tym miejscu mam już dośc niski poziom gruntu (około 1,2 metra poniżej poziomu gruntu) w związku z czym wykop będzie mniej pracochłonny niż w pozostałych miejscach działki, co przełoży się na krótszą pracę koparki.
Badania geotechniczne wykazały, że grunt to głównie piach oraz glina. Nie wiem na jakim poziomie są wody gruntowe. Odwierty 4m nie wykazały wody.
Rozrysowałem sobie jak mogłyby przebiegać rury od GWC (załączone zdjęcie). Pierwsza pętla oznaczona kolorem zielonym, druga pomarańczowym. Każda z pętli ma około 75mb. Zachowałem odstępy między rurami 1m.
Czy takie ułożenie rur będzie ok?
wszelkie rady mile widziane, dziekI!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa istotne chłodzenie latem (zwłaszcza jak masz rekuperację) raczej nie licz. Do będzie się troszkę (ale tylko troszkę) wolniej nagrzewał, ale nie schłodzisz go przez GGWC. Druga kwestia - zamień kierunek w jednej z rur - by te blisko siebie z dwóch pętli były obie wylotowe, a ta na zewnątrz obie powrotne.