Przy niskiej krzywej (np.27) możliwości są takie same. Załóżmy że w godzinach drogiej taryfy ustawimy obniżenie o - 10 stopni, co przy zadanej temperaturze 27 obniży temperaturę zadaną teoretycznie na 17, a w praktyce wystarczy że będzie ona poniżej progu grzania czyli 25 stopni. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy temperatura zadana tak czy inaczej 25 stopni i pompa nie rozpocznie grzania.
Nie da się całkowicie wyłączyć sprężarki jeśli jest aktywny tryb ogrzewanie, zauważyłem że sprężarka włącza się 3-4 razy na 2 minuty, na ok.2 godziny przed rozpoczęciem grzania wynikającym z harmonogramu. Pompa obiegowa włącza się co 3 minuty na 3 minuty i miesza wodę w podłogach (można to zmienić na pracę ciągłą)
Za to nie wiem dlaczego czasami nie włącza się grzanie pomimo podniesienia temperatury zadanej przez harmonogram - przy temperaturze powrotu i zasilania niższej od zadanej o prawie 10 stopni nie wiem na co czeka...Załącza się po około 2 godzinach i pracuje normalnie do końca okienka.