Witam,
teraz obecnie kładziona jest więźba natomiast olśniło mnie nieprzyjemnie podczas lania przez majstrów belek nadprożowych w ścianach szczytowych.
Chcieli wylać to z betoniarki tylko że bez żwiru..pojechalem i kupiłem im parę worków żwiru 8-16.
Natomiast nieprzyjemnie zrobiło mi się gdy uświadomiłem sobie, że bez żwiru wylali mi rdzenie w ścianach fundamentowych. A jest ich z 8. Klasycznie dali piasek 0-2 i cement 42,5. Co najlepsze słupy które idą ze stropu do ściany fundamentowej maja klasę B25. Nie wiem jaką wytrzymałość może mieć taki piaskobeton. Jeden jest tarasowy podpiera strop , mam do niego dostęp. Powaliłem w niego młotkiem i jest twardy jak skała, nic nie odpryskuje. Według projektu największa wartość obciążenia ze słupa po uwzględnieniu wszystkich obciążeń i wsp bezpieczeństwa to będzie jakieś 230 kN. Słupy mają przekrój 24x24. W prostym przeliczeniu średnie naprężenia w słupie to 4 MPa. Słupy zbrojone 4x12. Jest powód do obaw?