NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez cyrkulacji się nie da... koszty odprowadzenia ścieków do kanalizacji wielokrotnie przekroczyłyby całkowity koszt cyrkulacji. U nas kanaliza bardzo droga.
Na poczatku nie mialem odpalonej pompki cyrkulacyjnej, żuzycie ok 17m3 tj. 190kW, po załączneniu ok 30m3. W zimie to zysk dla budynku ale w lecie?.
Teraz mam sterowanie z fotokomórki z domoticza. Ciężko będzie stwierdzić realny spadek żuzycia gdyż używam gaz do ogrzewania.
Podłogę mam zimną bo 24st więc nie grzeje jej CWU. Zbiornik standardowo ocieplony.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ktoś uważa że jest źle, do d..y, niekomfortowo i nie da się żyć to ponawiam propozycję. Walizka, zgrzewka piwa pod pachę i zapraszam. Dlatego z reguły staram się nie negować innych rozwiązań i nie podważam cudzych spostrzeżeń czy wartości zużycia lub innych danych.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tylko powiedziałem ze bez cyrkulacji nieda się żyć bo z ogranicznikiem przepływu będziesz kończyć prysznic a dopiero woda doleci. Zresztą cyrkulacja w najbardziej energo żerne dni (weekendy)pracuje ok 40min na dobę
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie działa cyrkulacja to musiałem zlać ok 2,5-4l wody w kuchni czy łazience gdzie odległość jest w okolicach 8-10m aby była temperatura ok. A idąc tym tokiem niech to będzie kilka razy dziennie to miesięcznie mamy niezłą stratę wody. A płacić za wywóz szamba+wodę to już parę złotówek się marnuje. Nawet jak będzie kanalizacja za 2-3 lata, i tak bym robił cyrkulację. Dla mnie to jest marnowanie wody.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem cyrkulację u siebie. Wywalona kasa w błoto. Mało tego mam nawet czujniki ruchu w łazience, że ci się cyrkulacja załączy jak wleziesz do sracza. Zanim skończysz masz w kranie cieplutką wodę. Tylko po co? Obecnie czujka odłączona, cyrkulacja zawarta na zbiorniku. Bez sensu. Myjąc ręce odkręcasz wodę (jest zimna), sięgasz po mydło myjesz ręce mydłem (woda jest zimna), i płukasz je w końcu i co się okazuje, w ciepłej wodzie. Po kiego ta recyrkulacja? Żeby spuszczać ciepła wodę do kanalizy od razu po otwarciu kurka? Żeby nie było, w kuchni mam nawet fajny klawisz przy zlewie którym odpalasz recyrkulacje CWU. Bo recyrkulacja u mnie nie chodzi cały czas, bo to gorsze niż recydywista, ukradnie wszystko (niby ukradnie, ale tylko w lecie, bo w zimie przecież recyrkulacja zagrzeje nam chałupę nieco) i jest załączana na czujkę lub z przymusu z klawisza. A mimo to po pól roku z czujki zdjąłem napięcie a klawisz odpiąłem i chyba pod niego podepnę bramkę wejściowa ( z kuchni piękny widok na bramkę) a w łazience z czujki ruchu będzie uruchamiało się radio. Recyrkulacja CWU? Szkoda zachodu.... i pieniędzy. Nawet jak do wanny lejesz wodę, to zimna z początku jak ulał się przyda.
Teraz mam tylko zagwozdkę, co z legionella w nieużywanej recyrkulacji? Ktoś coś rzeknie sensownego w temacie? Na zbiorniku CWU recyrkulacja odcięta, ale od strony kranu.......
Ostatnio edytowane przez Szklara ; 05-12-2018 o 00:17
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLudzie, nie dajcie się zwariować. Ja cyrkulację wyłączyłem, a wam jeśli nawet ją zostawicie to co wam ogrzeje? Pewnie chałupę i dzięki temu piec mniej zużyje. Rozpatrujcie to globalnie, straty CWU idą do zysku na ogrzewanie CO. Tylko od was zależy, czy będziecie beczeć że dużo energii na CWU poszło, ale mniej na CO, czy mało na CWU ale więcej na CO. A reszta tekstów to płatne konta, lub masówki po ponad 1500 postów (murator płaci )
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyrkulacja to komfort, podobnie jak klima, wolnoopadająca deska sedesowa i repeater WiFi na drugiej kondygnacji. Bez wszystkiego tego da się żyć, ale wygodniej jednak z tym. CWU najlepiej ułożyć pomiędzy warstwami styropianu, wtedy minimalizujemy straty w górę i w dół. Trzeba tylko się dogadać z hydraulikiem, co owszem, dzisiaj może być trudne, w czasach gdy każdy patrzy by tylko skończyć robotę, wziąć kasę i nie wracać więcej na tę budowę...
Ja mam piwnicę, więc CWU dałem na stropie. Latem myślę, że ogrzewanie stropu w dół jest minimalne. Mam też termostat na powrocie z cyrkulacji, który odłącza pompę, gdy zaczyna wracać ciepła woda oraz sterownik czasowy za 12 zł, żeby nie cyrkulować w nocy w ogóle. Nie była to istotna inwestycja. Może mi się kiedyś zechce to podłączyć jeszcze pod alarm.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzeję kotleta
Instalator zrobił mi CWU z cyrkulacją bezpośrednio na podłogach (na parterze leżą na chudziaku a na piętrze na stropie). Otuliny dał jakieś takie standardowe, nie są wybitnie grube (nie mierzyłem) a miejscami np kolanka w ogóle nie zakryte. Zwracałem mu na to uwagę, w obawie o straty ciepła to mnie zbył standardowym "tak się robi". Jestem jeszcze przed wylewkami, na te rury ma przyjść styropian + ogrzewanie podłogowe i wylewka. Styropianu na parterze będzie 22cm, na piętrze 14cm.
Przejrzałem prawie cały wątek i z tego co tu czytam nieprawidłowa izolacja może być poważnym problemem takiej instalacji, straty ciepła mogą być bardzo zuważalne. Pytanie co mogę jeszcze z tym zrobić? Instalacji nie chcę ruszać, rury są miejscami zakotwione do podłożna, w innych miejscach krzyżują się z już wykonaną instalacją elektryczną. Nie mogę ich podnieść, co najwyżej wsunąć pod nie coś cienkiego.
Wpadłem na pewien pomysł jak montowali mi rolety. Aby zlikwidować mostek cieplny na linii nadproże-roleta instalatorzy izolują to miejsca materiałem o nazwie Aluthermo - jeśli wierzyć parametrom to 1cm listek tego ma parametry takie jak 20cm styro lub wełny (R= 5,7 m2K/W, λ = 0,040 W/m). To wymyśliłem że pod trasą CWU położę to alutermo. Instalacja i tak biegnie w warstwie ocieplenia, zakładam więc że na boki straty będą żadne, w górę będzie jak podałem 14-22cm styro, a pod spodem "tak jakby" 20cm styro.
Ma to sens? Robił ktoś w ten sposób?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych