Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNagrzewnica wodna oparta na PC ?
Przecież WM działa cały czas PC niekoniecznie.
Może myślisz jeszcze o jakimś buforze ?
Kolejny koszt i rzeźbienie, na które mało, kto ma czas i ochotę.
Po pierwszym sezonie opinia znajomych - przy takich oszczędnosciach to się się nie zwróci.
Już prędzej PV
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście uważam że rekuperacja powinna być w każdym nowym budowanym domu , nawet mi się wydawało że obecnie nie ma szansy na wybudowanie domu bez WM , ale widać wszystko się da ..
Kiedyś kocioł na węgiel z podajnikiem był szczytem komfortu i marzeń wśród tych co mieli śmieciuchy , teraz raczej kocioł z podanikiem jest dla mało kogo szczytem komfortu i teraz jak już to pompa ciepła albo gaz ...
I tak samo powinno być z wentylacją.
W czasach gdy daje się grube ocieplenie , daje szczelnie i ciepłe okna późniejsze dziurawienie tych okien (nawiewniki) i tworzenie samemu olbrzymi mostek termiczny (WG) to raczej niezbyt dobry pomysł i raczej cięzko nazwać do komfortową wentylacją ..
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to nie są szacunki dla mojego. Jeśli mój odzyskał 400 na czysto w dość ciepłym październiku, to szacuje że w sezonie będzie to grubo więcej niż 2000 dla mojego. Myślę że przy wymianie 120-140 nawet ten z niższej półki odzyska te 2000.
Moskitiery trochę psują widok przez okno mimo wszystko. Moje refleksole mogą służyć za moskitiery ale nie chciałbym je mieć opuszczone cały dzień. Nie wspomnę już o kurzu, zapachach czy hałasu - np kosiarki sąsiada w niedzielny poranek.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli jest konieczność grzania świeżego powietrza, to chyba nie przy +15 stopni na zewnątrz? Ale faktycznie, rozpędziłem się. Po prostu u mnie tak będzie, bez buforów, z PC którą i tak będę używał do cwu (czyli cały rok). W typowym domu nie warto się tym zajmować, tylko dać rekuperator. Co zresztą czyni 99% ludzi
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nagrzewnicę wodną zasilana PC że zbiornika przepływowego.. 450l - zasila nawilżacz. Energia z tego jest wyciągana w oczach. Dajmy na to w zbiorniku od 40 do 48 stopni można zmagazynować 8kWh ciepła. Tyle mniej więcej zużywam na cyrkulację i CWU na dobę - 1 włączenie pompy.
W październiku do ogrzania powietrza do poziomu jaki daje reku potrzeba te 400kWh - czyli dodatkowe 1.5 włączenia na dobę. W styczniu i grudniu będzie ze 2x tyle.
COP 3 dla CWU zimą przy pompie PW to może być wyzwanie.
Liczyłeś kiedy się zwróci system ogrzewania - nagrzewnica, pompa obiegowa, automatyka sterowania, krótsza żywotność pompy itd?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co to jest zbiornik przepływowy
System ogrzewania nie zwróci się nigdy, bo to nie inwestycja. Ale policzmy koszty:
- nagrzewnica wodna ok. 1800 zł (wybrałem powiększoną, żeby móc ją zasilać parametrem +45* i uzyskać temp powietrza +50 stopni).
- pompa ok. 300-400
- automatyka ok. 60 zł - nic więcej nie potrzeba
- żywotność pompy - nie wiem, jak padnie, to wydam kolejne 300-400, kupię pewnie dwie od razu
Razem ok. 2300 zł plus szpeje, zaworki itd. Niech będzie 3000 zł.
To wszystko po to, aby zasilać z COPem=3 Tyle będę miał, ponieważ będę odzyskiwał ciepło wentylacyjne (po przejściu przez rekuperator) w tej pompie ciepła.
Alternatywą jest podłogówka, którą mogę zasilić jeszcze niższym parametrem, ale raczej za 3000 zł jej nie wykonam na 113 m2.
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoważnie chcesz zrobić wyrzut z wentylacji na pompe i liczysz że podniesiesz COP? A ile stracisz na częstsze defrostu, które będą nieuniknione? Liczyłeś o ile podniesiesz temperatury górnego źródła? Jeśli pompa przepompowuje 1500m3/h (strzelam), a Tu dostarczasz 120m3 to o ile podniesie się temp gdy na zewnątrz jest -5?
Wiadomo natomiast na pewno, że cała wilgoc z tego powietrza wykropli się na wymienniku i zamarznie, a potem zużyjesz energię na jej usunięcie.
Lubię niestandardowe rozwiązania, nie zawsze ekonomiczne, ale dające realne i wymierne korzyści.
W cenie nagrzewnicy, wentylatorów, automatyki itd miałbyś już rekuperator z COP 10.
Chętnie się dowiem czemu właśnie tak, bo pewnie coś za tym przemawia. Także nie odbieraj tego jako krytykę czy negowanie rozwiązania.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie odbieram
Więc po kolei (choć już to kilka razy opisywałem na forum):
- wyrzut z reku pójdzie na pompę, ale pompa weźmie równolegle powietrze z GWC, bo:
- pompa bierze 350 m3/h (mała pompa o mocy ok. 1,6 kW)
- defrosty się pojawią, ale przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych (-12 i mniej), bo wtedy GWC ogrzeje powietrze do zaledwie +2 stopnie, a nie chcąc przesuszyć powietrza w budynku zmniejszę wymianę do 80m3/h. Wtedy PC będzie chodzić na największych obrotach, a miks powietrza z GWC i z reku będzie wynosił 270 do 80 m3/h. Nie przejmuję się tym, ponieważ statystycznie takich dni w roku jest może kilkanaście.
Rekuperator będzie osobny dla pomieszczeń mieszkalnych (duża sprawność, możliwość wymiany HRV na ERV) oraz najtańszy (1500zł) rekuperator dla piwnicy, bo chcę wentylować piwnicę. Z piwnicy otrzymam kolejne 200-300 W plus ciepło bytowe z szafy rack z serwerami (600W). Powietrze z rekuperatora mieszkalnego (80-150 m3/h) i piwnicznego (50 m3/h) będzie wrzucane na PC. W razie jak wyłączę serwery będę miał tylko te 300 W z piwnicy.
Będzie więc układ dwóch rekuperatorów plus PC powietrzna monoblock o małej mocy, jednak wraz z wewnętrzną grzałką o mocy chyba 1200 czy 1500 W (nie pamiętam).
Problemem jest maksymalna wymiana w części mieszkalnej, bo przy dwóch osobach będzie łatwo przesuczyć powietrze. Stąd zakłądam 80 m3/h i dla tej wymiany dobrałem nagrzewnicę (czterorzędowa, przyłącze 250 mm). Producent (Vents) przez kilka dni podsyłał mi karty doboru dla konkretnych dt i wymian powietrza przy zasilaniu 45 stopni z PC i udało się uzyskać 50 stopni powietrza wyjściowego.
Chyba wszystko jasne
BTW, przed chwilą rozmawiałem z Asoltem przez tel, żeby mi policzył podłogówkę. Dziwił się, jak można uzyskać 50 stopni powietrza na wyjściu przy zasilaniu wodą o temperaturze 45 stopni
Tak więc policzymy podłogówkę, co będzie kosztować kolejne parę stówek. Niewiedza kosztuje i muszę się posiłkować usługami płatnymi. To jest plan B.
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, jak uzyskać 50 stopni mając na wejściu 45?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 02-11-2021 o 14:20
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem ile godzin na dobę, ale na pewno więcej, niż gdyby nagrzewnicy wodnej nie było. Nie rozumiem o co Ci chodzi, przecież energia potrzebna na ogrzanie powietrza wchodzącego do budynku nie rośnie na drzewie. Bierzesz ze zbiornika wspólnego dla CO i nagrzewnicy. To problem że się PC włączy częściej czy problem że się nie włączy? nie kumam, szczerze
Nie rozmawiamy o ekonomii takiego rozwiązania w stosunku do rekuperatora za 3000 zł, bo już chyba ustaliliśmy, że to nie ma sensu. BTW przypominam, że chodziło mi o zapewnienie takiego samego komfortu, czyli nagrzewanie powietrza do powiedzmy +18 stopni. Kto powiedział, że nie można grzać do np +25 ?
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest pytanie bez sensu, jeśli nie poda się kontekstu. Powinno brzmieć: jak to możliwe, że woda o temperaturze 45 stopni potrafi nagrzać powietrze od +18 stopni do +50 stopni. Rozumiem, że barierą miałoby być te 45 stopni
Po kolei (z Wikipedii)
Widzimy więc, że temperatura jest ściśle powiązana z energią wewnętrzna powietrza, wody itd.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu[1]) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii[2].
Pytanie, ile energii traci woda ochładzając się z 45 do 40 stopni?
Pytanie 2: o ile wzrośnie energia powietrza o temperaturze +18 stopni?
Odpowiedź o (prawie) tyle samo, bo sprawność wymiany ciepła z nagrzewnicy jest poniżej 100%.
Ilość energii traconej w wodzie wyraża się spadkiem temperatury o 5 stopni (przy danym przepływie).
Ilość tej samej energii zyskanej przez powietrze wyraża się wzrostem temperatury o 32 stopnie (przy danym przepływie, ale innym niż dla wody).
Nagrzewnica wodna nie wymienia temperatury, tylko energię. Gdybyśmy wymieniali energię między strumieniami powietrza, to oczywiście nie otrzymalibyśmy +50 stopni, ale maks 45. Ale tu są różne czynniki, o różnych przepływach i co najważniejsze, o kompletnie różnych pojemnościach cieplnych.
Przepływ dla powietrza wynosi 80 m3/h, delta dla wody +5stopni. Przepływ dla wody jest jakiś malutki, nie pamiętam. Do tego przepływu trzeba dobrać pompkę i jej bieg.
ps. Asolt nazwał to perpetum mobile, ale to czysta fizyka
--
Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
Gdynia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic bardziej mylnego. Będziesz puszczał powietrze o wilgotności blisko 100% na wymiennik, który będzie miał ujemną temperaturę nawet przy sporym plusie za oknem. Wszystko się skropli i zamarznie. Zobacz, w jakich temperaturach najczęściej są defrosty (w cale nie są to większe mrozy) - Ty to jeszcze spotęgujesz.
Wtedy będziesz miał CO2 daleko poza zakresem komfortowym.
I nie wystarczy powietrze z GWC do jej wentylowania? Ma być ogrzewana? Wtedy po co drugi reku?
Dobre pytanie.
Ogrzewanie nadmuchowe ma sporo wad.
Bzdura. To tak, jakbyś na nawiewie rekuperatora miał wyższą temperaturę, niż na wywiewie.
Żeby wymiennik przetransportował ciepło musi być różnica temperatur - w praktyce ciężko się zbliżyć do tej samej temperatury. Masz przykładów na to całą masę. Np. tzw. samoregulacja podłogówki to taki układ - gdyby Twoja "czysta fizyka" działała, to powietrze mogłoby mieć wyższą temperaturę od podłogi ogrzewane wyłącznie nią. A tak nie jest - spada dT i woda nie oddaje tyle ciepła, ile byś chciał. Moc oddawana przez wymiennik zależy od przepływów, powierzchni przekazywania ciepła i od różnicy temperatur. Przy różnicy zero moc oddawana przez wymiennik wynosi 0W. A jak powietrze będzie cieplejsze od wody, to będziesz powietrzem ogrzewał wodę.
Tu masz artykuł o tym na przykłądzie podłogówki. Ale fizyka ta sama.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.