Cytat Napisał _John Zobacz post
A co to za centrala która ma wejścia na 2 czujniki zewnętrzne?

Potrzebujesz standardowego czujnika, który ma wyjście napięciowe 0-10V
CO2 lub VOC
Do sypialni (2 osobowej) lepszy jest CO2
Do salonu (z aneksem) VOC - bo wykryje smażenie, czy perfumy twojej kochanki
Jego montaż w kanale wyciągowym nie ma sensu, bo pomiar centralny powietrza wyciąganego z całego domu jest niemiarodajny

Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego.
https://hkinstruments.fi/products/in...-quality/siro/

Trzeba się wcześniej przyjrzeć możliwością centrali i czujnika.
Ponieważ kluczem do sukcesu jest możliwość konfigurowania nastawy.
Jeśli centrala nie daje możliwości zmiany nastaw (intensywność pracy w zależności od odczytu) tylko ma na sztywno zaprogramowane poziomy, to taką funkcjonalność musi posiadać czujnik.

Oczywiście, można też kupić czujniki w Chinach, uruchomić proste układy bms i połączyć to z centralą.
Jak ktoś ma czas i minimum wiedzy by zrozumieć instrukcje znalezione w intrenecie.
Jest w stanie zbudować nawet lepszy system i to mniejszym nakładem.
gdzie można kupić ten czujnik ?

Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego.
https://hkinstruments.fi/products/in...-quality/siro/

przeglądam internet ale bez powodzenia