dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 29 z 30
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 597
  1. #561
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Viessmann działa na ile im prawo w Europie nie do pomyślenia w USA dlatego tam mają informacje o działaniu kotła podczas wiatru. Wystarczy popatrzec na dieselgate w Stanach. U nas też koncerny nie chcą przyznawać się do wielu rzeczy które mogłyby zaważyć o sprzedaży. Poptrzcie na rynek nowych aut gdzie to konsument podosi koszty związane że produkt nie został dopracowany i można rzecz że go testuje co ma wyeliminowąć wady których nie udało się wykryć podczas prac związanych nad nim. Po to jest gwarancja a co do kosztów to miałem na myśli czas , paliwo, czasami wynajęcie drugiego auta a uważam że nie powinno to mieć miejsce. Wiele usterek pojawią się często po gwarancji np z powodu bo ktoś mało użytkował urządzenie i wady wychodzą póżniej albo zostało opracowane na odpowiednią ilość godz. pracy.Wystarczy popatrzeć na grupę Vw ile jest tam wad , Bmw wada turbin przez które auta sie zapalały ale niestety nie uszło im to płażem. Ale to tylko przykład bo mowa tu o kotłach Viessmann i problemie który zaobserwowali użytkownicy podczas ich działania a o czym nie zostali poinformowani i nawet sami konsultanci techniczni na infolini nie maja pojęcia o takiej pracy jak i serwisanci i instalatorzy przy czym GURU Viessmanna wie o tym. Oczywiście mamy gwarancję ale co z osobami które są poszkodowane bo żyja warunkach gdzie takie urządzenia nie zostały do ich warunków przystosowane a nie zostali o tym poinformowani o takim działaniu co przyczyniło się do ich uświadomienia przez co mogli by mieć wpływ na wybór innego urzadzenia lub marki. A na co są narażeni na szybsze zużycie podzespołów kotła , większą emisje spalin, wyższe koszty za gaz bo pewna jego częśc idzie w komin przy starcie. Kto za to powinnien być winnien firma (guru) która o tym wie czy inwestor który jest tego nieświadomy takiego działania.

  2. #562

    Domyślnie

    Daj linka z tym USA podczas wiatru

  3. #563
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Taka informacja jest w tym folderze przy czym to są jeszcze starsze modele vitodensa 200

    https://www.viessmann-us.com/content....file/file.pdf

    W nowych Vitodensach na rynek Ameryki jest inna budowa doprowadzenia powietrza wystarczy popatrzeć na przekroje czego nie ma na rynku europejskim

    https://www.viessmann-us.com/en/prod...-200-b2he.html


    https://www.viessmann.pl/pl/budynki-...-b2he-b2ke.htm

  4. #564
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    I nowa ciekawostka ciekawe jak sie ma to do polskiego prawa dotyczące kotłów Viotdens : ) teraz prosze o komentarz Konsultanta

    https://www.achrnews.com/articles/15...onoxide-hazard

  5. #565
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    nie mam co komentować, wszystkie kotły są przebadane.i bezpieczne co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami i dopuszczeniami.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #566
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Wiecej informacji dotyczące wadliwej izolacji która ulega szybkiej korozji poniżej oraz jakich modeli dotyczyło. A wydane zostało nie byle przez kogo jak komisje do spraw bezpieczeństwa produktów konsumenckich.

    https://www.cpsc.gov/Recalls/2019/Vi...onoxide-Hazard

    a poniżej sa piękne słówka Viessmanna że dba o dobro konsumentów a niegdzie nie ma wzmianki że został zmuszony bo były wadliwe wręcz uważam że na rynku europejskim dalej są wadliwe bo po dwóch latach potrafia być do wymiany z tak słabej jakości materiału są zrobione. Można na stronie wpisać swój model.

    https://www.viessmann-us.com/en/serv...xx-recall.html

    https://www.google.com/search?q=blok...t=gws-wiz-serp

    mniej to dotyczy przednich gdzie jest palnik ale też korodują a taka korozja tez ma wpływ na sprawność kotła bo zatyka wymiennik wraz z kondensatem do tego w zły sposób czyśzczony i wyczyszczony przez serwisantów powoduje korozję wymiennika ze stali szlachetnej

    Na rynku pojawiły sie też zamienniki o połowę tańsze i jestem ciekawy jak one sie sprawują i jak sprawa wygląda w kotłach Vaillant korozja tej izolacji termicznej .

    Info o czyszczeniu wymennika

    https://instalreporter.pl/ogolna/prz...nem-grzewczym/

  7. #567
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.339

    Domyślnie

    To że pewne stopy stali nazywamy błędnie nierdzewnymi wcale nie oznacza ze one nie rdzewieją. Otóż rdzewieją tylko nie w zwykłych warunkach atmosferycznych i środowisku wilgotnym, ale w specyficznie agresywnych warunkach w których one pracują .
    W kotłach kondensacyjnych z wymiennikiem stalowym stosowana jest specjalna stal wysokostopowa. Dlatego też nazywamy ją stalą szlachetną.
    Niestety i one pracując w tym środowisku mają tylko pewien stopień odporności na korozję po przekroczeniu owej granicy granicy, na stali może także powstać rdza.
    Granica odporności na korozję stali nierdzewnej zależy od tego, co dzieje się w produkcji stali nierdzewnej w pierwszej kolejności ale także zaniedbania ze strony użytkownika lub nieumiejętne czyszczenie.

    Każdy produkt zachowuje się identycznie. Kupujesz samochód to jego tłumik jest sprawny przez pierwsze 10 - 15 lat. Po jego wymianie na nowy oryginalny w serwisie autoryzowanym mamy spokój tylko przez 5 - 7 lat.
    Tak samo zachowuje się każda inna część.

    Niestety musimy się pogodzić z faktem że resurs urządzeń nie jest już taki jak dawniej gdy lodówki o nazwie SZRON, odkurzacze ALFA, i gazowe kotły atmosferyczne JUNKERS działały przez kilkanaście lat.
    Gdyby tak dalej było producenci poszli by z torbami
    Dlatego raczej dbajmy o nowe oryginalne urządzenia wykonując coroczne przeglądy

    .
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-03-2023 o 19:58
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  8. #568

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Daj już spokój. W takim razie w wietrzne dni, jak sądzę przy wtłaczaniu powietrza do komina, będziesz miał 5-6 kW, a w pozostałe dni możesz zejść do 1,9 kW.
    Trzeba było kupić kocioł innej firmy i wówczas miałbyś stale 5-6 kW i byś nie jęczał.
    Poczytaj jaką moc minimalną mają kotły gazowe innych producentów i nie pisz bzdur.

  9. #569

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Daj już spokój. W takim razie w wietrzne dni, jak sądzę przy wtłaczaniu powietrza do komina, będziesz miał 5-6 kW, a w pozostałe dni możesz zejść do 1,9 kW.
    Trzeba było kupić kocioł innej firmy i wówczas miałbyś stale 5-6 kW i byś nie jęczał.
    Jeżeli ktoś mieszka w wietrznych rejonach to ile jest tych "POZOSTAŁYCH DNI" gdy kocioł może zejść do 1,9 kW?
    Kilka dni w ciągu roku?
    Czyli poprawna praca kotła Viessmann sprowadza się do kilku dni w roku????????
    Bo przez prawie cały rok kocioł działa, niejako "awaryjnie", bo wiatr zakłóca pracę kotła. I nie jest to NORMALNA praca kotła, gdyż podnoszenie mocy grzewczej przez kocioł, jeżeli warunki pogodowe czy instalacja odbioru ciepła, tego nie wymaga, jest czymś wyjątkowym, czyli sytuacją AWARYJNĄ.
    Wiatr zatem WYMUSZA WYJĄTKOWĄ pracę kotła Viessmann, która przejawia się zwiększaniem mocy - pomimo iż instalacja ogrzewania tego nie wymaga.
    Wracając do wątku, kotły gazowe Viessmann nie działają poprawnie w wietrzne dni. Jest to praca WYJĄTKOWA (AWARYJNA).
    Ktoś stworzył program do sterowania automatyką kotła Viessmann, żeby w wyjątkowych sytuacjach (np. wietrznych) kocioł reagował zmianą mocy grzewczej. Tylko ten "ktoś" nie wpadł na to, że przy ciągle wiejącym wietrze (co nie jest czymś nadzwyczajnym, szczególnie zimą) kocioł CAŁY CZAS będzie pracował WYJĄTKOWO, czyli dla użytkowników BEZNADZIEJNIE. Ciągłe włączanie, wyłączanie kotła, praca tylko z dużą mocą, nie jest poprawną pracą - tylko WYJĄTKOWĄ.
    Do konsultantów Viessmann - jeżeli nie macie rozwiązania zgłaszanych problemów kotłów przez użytkowników, to nie wypowiadajcie się WCALE. Forum jest po to, żeby wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie dzięki doświadczeniom innych użytkowników, szukać rozwiązań zgłaszanych problemów, a nie żeby słuchać bredni jaki macie wspaniały kocioł. Jeżeli byłby taki wspaniały, nie byłoby mnie tutaj, ani wielu innych użytkowników tego forum.

  10. #570

    Domyślnie

    A jak Viessmann oszukuje użytkowników?

    Gdy zgłaszałem problemy z kotłem gazowym Viessmann, (gdy kocioł często wyłączał się i pracował z dużą mocą) - konsultanci, serwisanci Firmy ani raz nie poinformowali mnie, że związane jest to z wiatrem, tylko zwalali winę na instalację kominową bądź grzewczą, błędy projektowe albo wykonawcze itp.
    Dopiero po długich obserwacjach zacząłem wiązać powyższe problemy z wpływem wiatru. Uświadomiony pytałem serwisantów i konsultantów jak temu zaradzić? Dalej otrzymywałem odpowiedzi, że należy wyeliminować problemy z instalacją.

    Dopiero na Forum wyczytałem, jak Konsultanci (niejako przyciśnięci do ściany) przyznają, że ten kocioł tak ma i jest to "zamierzone"!!!
    Gdy wyczytałem to na Forum, że problem się powtarza w tych urządzeniach, wiedziałem już, że wina nie stoi po stronie instalacji. Napisałem więc do serwisu Viessmann, że wiem z czego wynikają problemy z kotłami Viessmann, że na Forum jest to dokładnie opisane. I poprosiłem jedynie o informację jak temu zaradzić, albo jak zniwelować wpływ wiatru na pracę kotła.
    Od tego momentu serwis milczy.

    Gdy nie wiedziałem w czym tkwi problem, serwisanci, konsultanci chętni do pomocy, "wciskali" mi brednie o winie po stronie instalacji. Gdy zostałem uświadomiony o faktycznych powodach problemów z kotłem Viessmann, nagle nabrali wody w usta.

    Czytam posty Konsultantów na Forum, że jest to "normalna" i jak najbardziej "prawidłowa" praca kotła???????????????
    Czyli przez ten cały czas wciskano mi KIT? Przeciągali sprawę żeby skończyła się gwarancja? Po co serwisanci przyjeżdżali, skoro dokładnie opisywałem problem z urządzeniem? Z pewnością wiedzieli, że jest to związane z automatyką kotła i wiatrem. Wystarczyło mnie o tym poinformować, a nie oszukiwać tak długo jak się da.
    Jest to ewidentne oszukiwanie użytkowników tych kotłów i zatajanie ważnych informacji dotyczących ich użytkowania.

  11. #571
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał her_edit Zobacz post
    A jak Viessmann oszukuje użytkowników?

    Gdy zgłaszałem problemy z kotłem gazowym Viessmann, (gdy kocioł często wyłączał się i pracował z dużą mocą) - konsultanci, serwisanci Firmy ani raz nie poinformowali mnie, że związane jest to z wiatrem, tylko zwalali winę na instalację kominową bądź grzewczą, błędy projektowe albo wykonawcze itp.
    Dopiero po długich obserwacjach zacząłem wiązać powyższe problemy z wpływem wiatru. Uświadomiony pytałem serwisantów i konsultantów jak temu zaradzić? Dalej otrzymywałem odpowiedzi, że należy wyeliminować problemy z instalacją.

    Dopiero na Forum wyczytałem, jak Konsultanci (niejako przyciśnięci do ściany) przyznają, że ten kocioł tak ma i jest to "zamierzone"!!!
    Gdy wyczytałem to na Forum, że problem się powtarza w tych urządzeniach, wiedziałem już, że wina nie stoi po stronie instalacji. Napisałem więc do serwisu Viessmann, że wiem z czego wynikają problemy z kotłami Viessmann, że na Forum jest to dokładnie opisane. I poprosiłem jedynie o informację jak temu zaradzić, albo jak zniwelować wpływ wiatru na pracę kotła.
    Od tego momentu serwis milczy.

    Gdy nie wiedziałem w czym tkwi problem, serwisanci, konsultanci chętni do pomocy, "wciskali" mi brednie o winie po stronie instalacji. Gdy zostałem uświadomiony o faktycznych powodach problemów z kotłem Viessmann, nagle nabrali wody w usta.

    Czytam posty Konsultantów na Forum, że jest to "normalna" i jak najbardziej "prawidłowa" praca kotła???????????????
    Czyli przez ten cały czas wciskano mi KIT? Przeciągali sprawę żeby skończyła się gwarancja? Po co serwisanci przyjeżdżali, skoro dokładnie opisywałem problem z urządzeniem? Z pewnością wiedzieli, że jest to związane z automatyką kotła i wiatrem. Wystarczyło mnie o tym poinformować, a nie oszukiwać tak długo jak się da.
    Jest to ewidentne oszukiwanie użytkowników tych kotłów i zatajanie ważnych informacji dotyczących ich użytkowania.
    nikt Pana nie oszukiwał przy odpowiedni zładzie wodnym instalacji (i o tym, jak sam Pan pisze, przez wszystkich byl Pan informowany) podniesienie mocy jest wręcz niezauważalne.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  12. #572
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Drogi Konsultancie jeśli uważasz że odpowiadasz rzeczowo to najpierw napisz jakie są pobierane opłaty na za infolinię , pózniej ile trwa przeciętnie od nawiązania połączenia do kontaktu z konsultantem technicznym i ile taka rozmowa trwać przeciętnie. Do tego w jaki sposób można ominąć płatną infolinię proszę podać numery stacjonarane(bezpłatne) a takie są ponieważ konsultanci techniczny są w odziałach o odpowiednich godz. by udzielać pomocy. Oraz najważniejsze dlaczego jak to nie jedna osoba pisze zę jest to owiane ''wielką tajemnicą '' ciąglę w mawiając winą instalacji oraz brakiem projektu (jakie to ma zamierzenie). Po czym nagle okazuje sie jak inwestor trafia z diagnozą takiego działania to juz jest ''głucho'' a nawet że tak ma być nie lepiej byłoby odrazu poinformować o takim działaniu.Powtrzam kolejny raz PROSZĘ WSKAZAĆ INFORMACJĘ I WZMIANKĘ FOLDERACH ,INSTRUKCJI VITODENSACH 2?? o takiej możliwości zabezpieczenia kotła wynikającym z warunków atmosferycznych.

    Dla mnie jest jak widzę te odpowiedzi coraz bardziej utwierdzają mnie w przekonaiu że ta firma ma w poważaniu osoby która kupiła te ''mercedesy'' i nie warto inwestować w markę która jest tylko przereklamowana w wadami które zostały zatajone.przed użytkowniakami.

    Lubie słowo zład wodny gdzie też można wskazać bład konstukcyjny w tych kotłach który też moze przyczyniać się do tego.

    ''Im dalej w las tym więcej drzew''

  13. #573
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wojownik2 Zobacz post
    Drogi Konsultancie jeśli uważasz że odpowiadasz rzeczowo to najpierw napisz jakie są pobierane opłaty na za infolinię , pózniej ile trwa przeciętnie od nawiązania połączenia do kontaktu z konsultantem technicznym i ile taka rozmowa trwać przeciętnie. Do tego w jaki sposób można ominąć płatną infolinię proszę podać numery stacjonarane(bezpłatne) a takie są ponieważ konsultanci techniczny są w odziałach o odpowiednich godz. by udzielać pomocy. Oraz najważniejsze dlaczego jak to nie jedna osoba pisze zę jest to owiane ''wielką tajemnicą '' ciąglę w mawiając winą instalacji oraz brakiem projektu (jakie to ma zamierzenie). Po czym nagle okazuje sie jak inwestor trafia z diagnozą takiego działania to juz jest ''głucho'' a nawet że tak ma być nie lepiej byłoby odrazu poinformować o takim działaniu.Powtrzam kolejny raz PROSZĘ WSKAZAĆ INFORMACJĘ I WZMIANKĘ FOLDERACH ,INSTRUKCJI VITODENSACH 2?? o takiej możliwości zabezpieczenia kotła wynikającym z warunków atmosferycznych.

    Dla mnie jest jak widzę te odpowiedzi coraz bardziej utwierdzają mnie w przekonaiu że ta firma ma w poważaniu osoby która kupiła te ''mercedesy'' i nie warto inwestować w markę która jest tylko przereklamowana w wadami które zostały zatajone.przed użytkowniakami.

    Lubie słowo zład wodny gdzie też można wskazać bład konstukcyjny w tych kotłach który też moze przyczyniać się do tego.

    ''Im dalej w las tym więcej drzew''
    jeszcze raz powtarzam kotły nie mają żadnej wady konstrukcyjnej tak zostały zaprojektowane.
    Infolinia jest płatna zgodnie z cennikiem operatora i o tym informujemy. nie istnieje coś takiego jak nr bezpłatny (jeśli jakies połaczenia są bez kosztowe dla dzwoniącego tzn. że płaci za nie odbierający).
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  14. #574
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Drogi Konsultancie proszę wystartować wyborach wygrana gwarantowana ,umiejętność ominięcia odpowiedzi doskonala. Czyli dla Guru Viesmanna nie ma z nimi problemu a natomiast użytkownicy widzą że nie pracują jak należy bo moze wady konstukcyjnej nie maja tylko żle zostały zaprojektowane co miało miejsce że miały mały upgrade w nowych modelach by z minimalizować ten problem. Brawo Brawo Brawo. Ciekawe co na to biegli sądowi ? Prosze jeszcze przeszkolić tych konsultantów technicznych z infolinii bo poziom wiedzy jest tylko teoretyczny i wiedzę pobieraja z instukcji : ) .Jak ktoś napisał gdyby nie było problemów z produktami Viessmanna to by tutaj nikt nie pisał. Coraz bardziej mnie to bawi. Dalej tak trzymajcie. Nowych czytelników zapraszam do wcześniejszych stron tego wątku.

  15. #575

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    nikt Pana nie oszukiwał przy odpowiedni zładzie wodnym instalacji (i o tym, jak sam Pan pisze, przez wszystkich byl Pan informowany) podniesienie mocy jest wręcz niezauważalne.
    Nie no, zmiana mocy z 1.9kW do powiedzmy 5 czy 6 kW wogóle nie ma znaczenia Chyba w gierkowej kostce ze zładem rzędu 300l...
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  16. #576
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Nie no, zmiana mocy z 1.9kW do powiedzmy 5 czy 6 kW wogóle nie ma znaczenia Chyba w gierkowej kostce ze zładem rzędu 300l...
    nie ma znaczenia dla jakości pracy kotła, znaczenie ma tylko dla hejterów na tym forum, czego potwierdzenie niech bedzie fakt, że kotłow z serii Vitodens 2xx sprzedajemy roczni ekilka tysięcy szt a "problem" ma może 3 osoby w tym temacie
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 21-03-2023 o 14:31
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  17. #577

    Domyślnie

    Nike nie pisze bo 90% ludzi nie wie jak ma pracować jego kocioł. I wierzy instalatorom i serwisantom. Których wiedzą też jest tylko jak wziąść kasę i na wiać

  18. #578
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Wojownik2

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    PUCK
    Kod pocztowy
    84-100
    Posty
    97

    Domyślnie

    Hejterów czy osoby oszukane i uświadomione w sposobie działania kotła które to są zatajone przez producenta bo nigdzie nie ma wzmianki o takim działaniu który przez 99 % osób wzbudził by obawy że cos jest nie tak a problem wskazywany przez konsultantów technicznych oraz instalatorów i serwisantów pada na złą instalację ,zład wody, brak projektu. Może tak może czas na wypowiedzenie sie biegłego śądowego np tu.

    https://bialystok.so.gov.pl/componen...wnload/75.html

    I proszę policzyć ile już było osób od początku wątku a nie byo to 3 ,a ciekawe gdybysmy to tak rozgłośnili to ile by było nie 3 a 300tyś. : ) a mało jest osób świadomych ponieważ jeśli któś zauważa problem szuka u żródła bo mysli że fachowcy mu pomogą , natomiast jęsli szuka w necie musi odpowiednio napisać aby algorytmy google wyszukały odpowiednie hasło którego szukają. I zapewne nie tylko 2?? maja ten problem.

  19. #579
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wojownik2 Zobacz post
    Hejterów czy osoby oszukane i uświadomione w sposobie działania kotła które to są zatajone przez producenta bo nigdzie nie ma wzmianki o takim działaniu który przez 99 % osób wzbudził by obawy że cos jest nie tak a problem wskazywany przez konsultantów technicznych oraz instalatorów i serwisantów pada na złą instalację ,zład wody, brak projektu. Może tak może czas na wypowiedzenie sie biegłego śądowego np tu.

    https://bialystok.so.gov.pl/componen...wnload/75.html

    I proszę policzyć ile już było osób od początku wątku a nie byo to 3 ,a ciekawe gdybysmy to tak rozgłośnili to ile by było nie 3 a 300tyś. : ) a mało jest osób świadomych ponieważ jeśli któś zauważa problem szuka u żródła bo mysli że fachowcy mu pomogą , natomiast jęsli szuka w necie musi odpowiednio napisać aby algorytmy google wyszukały odpowiednie hasło którego szukają. I zapewne nie tylko 2?? maja ten problem.
    zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła. Jak widać ludzie "nakręceni" przez "znafcuf" na tym forum piszą potem takie posty i zamiast cieszyć się, ze mają najlepszy kocioł na rynku szukają tylko problemów których nie ma,

    temat zmiany mocy uważam za wyczerpany zatem jeśłi ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania pozostaję do dyspozycji.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  20. #580

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła. Jak widać ludzie "nakręceni" przez "znafcuf" na tym forum piszą potem takie posty.........
    Boli was, że użytkownicy kotłów Viessmann piszą prawdę na tym Forum!!!
    Wasze argumenty przedstawiane na tym Forum, to jakby włączyć TVPis - propaganda w najczystszej postaci - samouwielbienie i krytyka innych.

    I nie jestem żadnym hejterem - piszę jako "szczęśliwy"użytkownik kotła Viessmann i przedstawiam swoje doświadczenia. Jak jesteście w stanie coś zaradzić na problemy z pracą kotła przy wiejącym wietrze, zapraszam do mnie. W prywatnej wiadomości mogę podać adres.

Strona 29 z 30

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony