Rozumiem. Czyli powinien być od niej do pompy poprowadzony dodatkowy przewód wpięty w pompę.
Rozumiem. Czyli powinien być od niej do pompy poprowadzony dodatkowy przewód wpięty w pompę.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo72, pompa która masz jest przewymiarowana u Ciebie, aby mieścić się w II taryfie? mi facio wyliczył ze wystarczy 5kW, ale mi wydaje się, że chyba lepiej wziąć większą...
btw. masz full skrzynkę wiadomości, nie można się z Tobą skontaktować, zostawiłem Ci wiadomość w dzienniku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest mega ciepło na dworze, jak wymusić na PC żeby np. pchała w podłogę 25C (chcę trochę wygrzać posadzkę)? Cos tam poustawiałem, pompa pochodzi 10min i się wyłącza pokazując że woda w podłogówce ma 21C mimo zadanych 25C.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, 30C ustawione.
Tylko to troszkę mylące. Skoro ustawiam powiedzmy te 25C, to wydawało mi się że pompa powinna dążyć do trzymania tej temperatury (wody w ukladzie), a ona pochodzi chwilę z zadaną temp. i roni OFF.
Program wygrzewania wylewki włączałem z instalatorem tylko nie pamietam gdzie i z tego co widzę PC też tego nie pamięta i nie respektuje.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwróć uwagę na temperaturę wody powrotnej i aktualną temperaturę wylewki.
Wtedy zrozumiesz o co co chodzi.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW którym miejscu ustawiam histerezę dla CWU?
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC PW już uruchomiona i pracuje, finalnie zostało wszystko zrobione tak jak chciałem.
Zasilanie: kabel 5x2,5mm2 podpiłem do zacisków w obudowie gniazda siłowego w garażu (do niego szedł kabel 5x4mm2 z rozdzielni głównej), zabezpieczenie przępieciowe, różnicowe 25A, przeciążeniowe 25A jest.Od gniazda siłowego do PC 15m przewodu. Na PC jest zabezpieczenie przeciążeniowe 16A do którego wpinamy przewód.
Do jednostki zewn. 6x2,5. (zasilanie 3f i 1 sterujący fazą ja dałem 2kable 2x2,5mm2. W PC jest licznik energi dla heat, tank i cool.
Montaż i podłączenie: jednostka zewnętrzna jest zamontowana na wspornikach do elewacji budynku(beton komórkowy 36cm i 10cm styropianu)
cdn...
Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 16:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...
Od tacki skroplin idzie rurka do rynny, zarówno w tacce jak i w rurce jest przewód grzejny 2m przewodu o mocy 100w. (1m=50w)
Załącznik 357069
Na zewnątrz to właściwie wszystko, jednostka pracuje bardzo cicho. Jeżeli w zimę jednostka zewnętrzna się oblodzi (duża wilgotność) i podczas defrostu dalej będzie skorupa lodu można posilić się opalarką by ten lód szybko usunąć. (widziałem gdzieś takie małe nagrzewniczki montowane na elewacji przy jednostce zewnętrznej wspomagające odszranianie).
Załącznik 357070
W kotłowni jednostkę wewnętrzną zainstalowano na ścianie nośnej do której jest podpięta jednostka zewnętrzna. Długość rurek miedzianych pomiędzy urządzeniami ok 3,5m. Sam montaż urządzeń nie trwa długo ok 4 godz. Najwięcej czasu idzie na hydraulice. Ja wcześniej miałem piece na ekogroszek,
demontaz pieca i instalacji co i cwu wykonałem sam, zostawiłem tylko wejście i wyjście z rozdzielaczy - rura PP 32.
Tak wyglądała kotłownia z piecem na ekogroszek
Załącznik 357071
a tak bojer (pracował kilka dni na samej grzałce) zdemontowałem wieczorem przed montażem PC
Załącznik 357072
cdn...
Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 17:18
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...
tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego.
Ja całą instalację ma na rurach PP, mam też dużo zaworów i filtrów wody. ( w razie awarii pompki cyrkulacyjnej bądź czyszczenia filtrów nie będę miał problemów z demontażem). Obiegiem wody CO i CWU kieruje zawór trójdrożny.
Tak wygląda kotłownia po zakończonych pracach;
Tak wygląda podłączenie hydrauliki:
Do bojlera - Galmet 200l zamontowałem grzałkę 3kw, będzie służyła do sterylizacji bojelra a przy pracy COOL+TANK może służyć do podgrzewania wody w bojlerze. Ewentualnie w razie awarii PC do grzania wody.
cdn...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...
Koszty:
PC PW Panasonic AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW - 20.000 zł
Bojler galmet 200l - 1400 zł
Grzałka - 150 zł
Wspornik na jednostkę zewnętrzną: 150 zł
Montaż i instalacja, szkolenie konfiguracja urządzenia: 1500 zł
Elementy hydrauliki w kotłowni: 1500 zł (rurki, kształtki, zawory, zawór trójdrożny z siłownikiem Honeywell, itp)
Całość 25.000 zł brutto.
Pompę kupiłem w firmie AMIGO z Krakowa.
https://amigo-krakow.pl/
Wnioski:
Pompa pracuje od 8 dni, póki co grzeje wodę w bojlerze, ustawiłem na timerze by grzała tylko w taniej taryfie na dzisiejszy ustawiony mam timer na tank od 5:30 do 6:30, 13:10 do 14:50 i 21:10 do 00:00.
Rano i w południe włącza się raz do 10 min, wieczorem 2 razy po 10 o 21:10 i poźniej po naszych kompielach ok 23:30. Zużycie dzienne kwh (licznik jest w pompie) to 3kwh, na tydzień wyjdzie mi 20-21kwh -rewelacja. Niecałe 5zł na tydzień. W poprzednim bojlerze 120l na grzałce 2kW - grzanie w taniej taryfie wychodziło 80-100 zł miesięcznie.
Co do ogrzewania to się nie wypowiem, wiem że działa bo sprawdzaliśmy i podłogówkę na parterze i grzejniki na piętrze. Odezwę się jesienią. Co do sterownika bedę używał tylko tego co jest w pompie - grzanie na krzywej grzewczej i timerze. Nie mam żadnego bufora i sprzegła hydraulicznego, instalacja CO jest podpięta bezpośrednio do pompy. Na pompie mam odblokowane chłodzenie - działa.
Co do kosztów ogrzewania na ekogroszku zużywałem 3 tony węgla na sezon (w workach po 25kg - 780 zł tona z przywozem, ostatnia zima to 2,5 tony. Temperatura w domu na dole 23C na górze 21C. CWU temp. 50C
Kolejny etap to wymiana 3 grzejników w 3 sypialniach na piętrze na klimakonwektory.
Poczytałem trochę przeanalizowałem i mam już wnioski; na dzień dzisiejszy w 2 sypialniach na górze mam grzejniki 90x40x10 (dwupłytowy) które przy mocy 75/65/20 daje 1000W dla 55/45/20 500W u mnie na dom z pieca węglowego nie było nigdy więcej niż 45C co dawało może 400W, W naszej sypialni jest 100x60x40 (dwupłytowy) o mocy 75/65/20 - 1700w, 55/45/20- 900w to przy 45C dawało moze 700w. Myslę o klimakonwekotrach które przy niskich obrotach dadzą to samo co obecne grzejniki. Przy większych obrotach będzie tylko lepiej. Na dużej sypialni zamontuje PURMO VIDO K100 jestem już zdecydowany do mniejszych sypialni niskie podparapetowe Baby Wind 10
Chciałem jeszcze podziękować użytkownikowi map78 który pomógł mi w wyborze i odpowiedział na wiele pytań ... Dzięki
Oczywiście tematy na forum przeczytałem i były bardzo pomocne...
Załącznik 357078
Ostatnio edytowane przez Scrollek ; 29-05-2016 o 18:00
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna stronie panasonica nie pojawia sie ta firma w autoryzowanych dystrybutorach/instalatorach... jutro do nich zadzwonie ewentualnie podjade i zobacze co ciekawego mi powiedza... 25k to najlepsza cena jaka slyszalem teraz dla tej pompy ciepla - jestem z Olkusza i w promilu 50km najlepsza jena to bylo 26,6k zł (firma z Jaworzna)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych