    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Rozumiem, że udziału grzałki nie przewiduje się.
    Pozostaje zatem bufor lub naczynie pośrednie albo pogodzenie się ze sposobem dzialania dogrzewania freonu.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Aby wykorzystać bufor do rozmrażania w trybie 1 jego objętość powinna zapewniać wystarczającą ilość energii do zakończenia całego procesu, którego czas to max 9,5min.
    Dlatego przy doborze pojemności należy uwzględnić deltę dla wody wynikającą z ustawionej KG i warunków z postu #3328.
    Dołożenie do instalacji buforu spowoduje jej rozdzielenie hydrauliczne, co będzie wiązało się z zastosowaniem dodatkowej pompy po stronie inst. C.O. + prostej automatyki zatrzymującej jej pracę w czasie trwania rozmrażania.

    Ja zastanawiam się dlaczego japońscy inżynierowie nie umożliwili włączenia opcji w której to ogrzewanie "gazu" będzie się odbywało po przełączeniu zaworu 3 drogowego na instalację CWU. W zasobniku większość z nas ma temp. >40* oraz jeżeli są to zbiornik przeznaczone do PC to długość wężownicy też odpowiednią. Będzie się to wiązało z potrzebą dogrzania CWU, ale to zawsze mniejsza prędkość sprężarki niż w trybie 2.

    Osoby które mają niską i płaską KG nie powinny się dziwić, że odmrażanie jest w trybie 2. No bo ile mamy tej energii w wodzie o temp. 31* przy tz=-1* dla KG 15/27 -15/35.

    A Wy co myślicie?

  2. #3322
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    Dziś poruszałem temat z kolegą w pracy i też zastanawialiśmy się, czy nie ma opcji pobrania energii właśnie z zasobnika CWU. Wystarczyłoby przełączenie wspomnianego zaworu 3-drog.
    Co do KG, to chyba nie chodzi o jej spłaszczenie, a raczej o to jak używamy PC, tzn. w moim przypadku grzeję tylko w II taryfie, więc woda w podłodze spada wychładza mi się do wspomnianych wyżej 21*C...
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

  3. #3323

    Domyślnie

    Proszę o uściślenie terminów ;
    - temp. zew. nie niższa niż -10* - czyli zgodnie z zasadami matematyki gdy Tz > - 10 C ,
    -temp. zew. mniej niż -10* - czyli zgodnie z zasadami matematyki gdy Tz < - 10 C ,
    Na str.135 forum odladzanie gazem było przedstawione przez CNC_POMPY_CIEPLA
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page135

  4. #3324
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    27KiD21

    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Proszę o uściślenie terminów ;
    - temp. zew. nie niższa niż -10* - czyli zgodnie z zasadami matematyki gdy Tz > - 10 C ,
    -temp. zew. mniej niż -10* - czyli zgodnie z zasadami matematyki gdy Tz < - 10 C ,
    Na str.135 forum odladzanie gazem było przedstawione przez CNC_POMPY_CIEPLA
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page135
    Tak

  5. #3325

    Domyślnie

    Która wersja pompy 12 kW T-Cap jest lepsza ? 1 fazowa czy 3 fazowa ? Proszę też o uzasadnienie.
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.

  6. #3326

    Domyślnie

    Witajcie.
    Odwołując się do tego co pisał CNC na stronie 135.
    "ryby rozmrażania są dwa:
    1. Normalny czyli że ciepło jest pobierane z wewnątrz budynku z instalacji grzewczej.
    2. Awaryjny gdy temperatura w układzie grzewczym na powrocie jest poniżej 27st.C , wtedy pompa wyłącza pompę obiegową i przechodzi do odladzania gorącymi parami"
    W pompach Panasonica delta wynosi 5.Tzn ze jesli tem. wejscia ma 32st to przy temp. wyjscia 27 st. PC wyłączy spręzarkę.
    Zatem aby korzystać z opcji "normalnej "defrostu min temp. wejścia musi mieć min 33st??
    Jeśli tak to KG musiałby być dosc "strome" aby korzystać z "normalnego" defrostu.
    Pamietajmy ze defrost jest w temp. od +3/4 do -6/7(tak mi się wydaje)
    Chodzi o to ze 33st wejscia i wyższe są osiągalne w przy dość ujemnych temp. gdzie nie ma defrostów.
    Proszę o opinie na powyższy temat.
    pozdrawiam
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  7. #3327
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    reksgildo

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    orzesze
    Posty
    199

    Domyślnie

    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    A jak to jest w instalacjach z buforem/sprzęgłem?
    Pozdrawiam.
    Przed chwilą zaobserwowałem defrost u mnie. Mam bufor/sprzęgło 100l. Pompa pracowała temp na zewnątrz -1, temp zasilania 31 powrotu 26 stopni, częstotliwość pracy sprężarki 22-23. Po rozpoczęciu temp zasilania i powrotu wyrównała się do 25 stopni, sprężarka pracowała z częstotliwością 29-30. Trwało to 5 minut. Potem na minutę sprężarka się zatrzymała. Temp zasilania i powrotu cały czas 25 stopni. Po minucie sprężarka weszła na wysokie obroty 75-86. Temp zasilania bez zmian powrót podniósł się do 26. Trwało to 5 minut. Potem obroty spadły do 29-30 bez zatrzymania sprężarki. Temp zasilania podniosła się do 31 stopni powrót 26. Całość trwała 11 minut. Niestety mam podlicznik na pompę ale nie zanotowałem stanów do sprawdzenia zużycia. Zrobię to za następnym razem. Teraz pompa chodzi z częstotliwością sprężarki 22-23.
    Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l

  8. #3328
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Szklara

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    MałaPolska
    Posty
    566

    Domyślnie

    Witam wszystkich,

    Niniejszym ogłaszam, że jutro mam nadzieje dołączę do Waszego grona. 3-fazowa 9kW ma zaskoczyć po 3 dniach montażu kotłowni i jednostki. Na coś warto zwrócić wagę przy pierwszym starcie? Panas ma program wygrzewania podłogi, czy raczej realizowaliście to manualnie podnosząc sami stopniowo temperaturę?

  9. #3329

    Domyślnie

    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Witam wszystkich,

    Niniejszym ogłaszam, że jutro mam nadzieje dołączę do Waszego grona. 3-fazowa 9kW ma zaskoczyć po 3 dniach montażu kotłowni i jednostki. Na coś warto zwrócić wagę przy pierwszym starcie? Panas ma program wygrzewania podłogi, czy raczej realizowaliście to manualnie podnosząc sami stopniowo temperaturę?
    Witaj.
    Zacznij od danych w stopce.
    Jeśli zaś chodzi o wygrzewanie ja robiłem manualnie.
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  10. #3330

    Domyślnie

    Cytat Napisał reksgildo Zobacz post
    Przed chwilą zaobserwowałem defrost u mnie. Mam bufor/sprzęgło 100l. Pompa pracowała temp na zewnątrz -1, temp zasilania 31 powrotu 26 stopni, częstotliwość pracy sprężarki 22-23. Po rozpoczęciu temp zasilania i powrotu wyrównała się do 25 stopni, sprężarka pracowała z częstotliwością 29-30. Trwało to 5 minut. Potem na minutę sprężarka się zatrzymała. Temp zasilania i powrotu cały czas 25 stopni. Po minucie sprężarka weszła na wysokie obroty 75-86. Temp zasilania bez zmian powrót podniósł się do 26. Trwało to 5 minut. Potem obroty spadły do 29-30 bez zatrzymania sprężarki. Temp zasilania podniosła się do 31 stopni powrót 26. Całość trwała 11 minut. Niestety mam podlicznik na pompę ale nie zanotowałem stanów do sprawdzenia zużycia. Zrobię to za następnym razem. Teraz pompa chodzi z częstotliwością sprężarki 22-23.
    Mój defrost , brak bufora.Temp. zew. -1st .
    1.
    0:00min - 1:30min .wyrównanie temp. in/out do 23. Spręzarka 0MHZ.Obiegówka On
    2.
    1:30min- 11:30min . in 23/out24 .Spreżarka w ciągu 1 minuty dochodzi do 78MHZ.Obiegówka OFF.
    3.
    11:30min - 12:40 min .in od 23 do 32/out 23 Sprezarka 40MHz.Obiegówka OFF.
    4.
    12:40min- 13:20min in 26.out 23 Sprezarka 40MHZ.Obiegówka OFF.
    5.
    13:20 - 14:30 in 26.out 23 Sprezarka 37MHZ.Obiegówka On
    Koniec Defrostu(Heat przestaje migać)
    Zuzycie:0,73KW.
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U

  11. #3331
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kamil
    odnośnie filmiku z defrostem , to zauważyłem że masz dużą częstotliwiść sprężarki- u mnie występuje taka sytuacja dość rzadko ( np kiedy nie ma jeszcze ciepłej wody po dłuższej przerwie obniżenia nocnego).
    Defrost trwa u mnie max 5 min- prawdopodobnie ze względu na wyższe temp na grzejnikach .
    Pzdr
    Podczas defrostu dziś rano przy -1*C było 79Hz i temp zasilania 40*C
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  12. #3332
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    Witaj.
    Zacznij od danych w stopce.
    Jeśli zaś chodzi o wygrzewanie ja robiłem manualnie.
    Zgadza się. Ja po krótkiej zabawie z "dry con" też przeszedłem na manualne wygrzewanie, codziennie zwiększałem chyba o 2 stopnie, aż doszło do 40 i potem stopniowo co 2 stopnie dziennie zmniejszałem. Tak mniej więcej. Szczególnie dokładny w tym nie byłem
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  13. #3333

    Domyślnie

    czesc,

    dzis nie było u nas na wsi swiatla do okolo 16.30.

    defrost właczył sie o 16.45 - trwał gdzies do 17.02
    temp zasilania 28-27*C,
    24-25*C powrót,
    temp 0*C
    sprężarka 47MHZ
    KG: -15/29 15/29

    po okolo 35min znowu sie defrost pojawil - trwał 17min, po kolejnych 35min pojawił się 3 defrost - w takich samych warunkach jak przy pierwszym.

    pozdrawiam
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2

    PC CO+CWU

  14. #3334
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Przywidz
    Kod pocztowy
    83-047
    Posty
    1.193

    Domyślnie

    Wada wygrzewania posadzki w trybie auto to zatrzymanie i skasowanie w zasadzie procesu, kiedy wywali np. błąd niskiego przepływu, co na początku może się zdarzać przy pc i zabawie z obiegówką lub rozdzielaczami, albo są cięcia w dostawie energii lub częste odpinanie bezpieczników czy wywalanie różnicówki przy wykańczaniu domu i montażu gniazdek, itp.
    Paprotka biura Horyzont. Enegrooszczędny, ale nie pasywny. Grzewcza płyta fundamentowa 23cm betonu na 24cm XPS. Ściany silikat 18cm + 27cm szarego EPS. Dach 36-40cm wełny+w jętkach ok.35cm. GWC rurowy. Reku Mitsubishi Lossnay 350m3/h, PE-flex. PC Panasonic SDC 3~9kW seria F. Podłogówka 1000mb rurki na ok. 190m2 podłogi. Pow.użytkowa ok.170m2.

  15. #3335
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    27KiD21

    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    Ponawiam pytanie.
    Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU!!
    Zweryfikować to można bardzo prosto:
    1. Włączyć grzanie C.0.po 30 min pracy (im delta temp. C.O. między zaisalnie i powrotem będzie wieksza tym lepiej),
    2. Sprawdzić oszronienie jedn. zew. ( no i tu przyda się trochę doświadczenia w ocenie czy już jest wystarczająca warstwa szronu) i...
    3. Wymusić grzanie CWU gdy temp. w zbiorniku jest na granicy delty CWU (np. wyciągając czujnik temp., tylko po uruchomieniu procesu grzania CWU włożyć na miejsce !!!!)..
    4. Powinno zakończyć się defrostem przy przełączonym zaworze 3d

    Pozdr.

  16. #3336
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ccool

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    wlkp
    Kod pocztowy
    62-530
    Posty
    56

    Domyślnie

    Witam
    Ja u siebie właśnie zaobserwowalem defrost.
    Tem zewn -2
    Wej 31 powrot 27
    Czas 7 minut
    Obiegowka w pompie caly czas on
    Pobor energii 0,45 kwh

  17. #3337

    Domyślnie

    Czy może mi ktoś doradzić ?Która wersja pompy 12 kW T-Cap jest lepsza ? 1 fazowa czy 3 fazowa ? Proszę też o uzasadnienie.
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.

  18. #3338
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    reksgildo

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    orzesze
    Posty
    199

    Domyślnie

    Wczoraj od 17 do 23.30 5 defrostów. Wszystkie wg wcześniejszego opisu. Martwi mnie inna sytuacja. Pompa od wczoraj rana chodzi non-stop. Przez 24h pobrało 27kWh. Temp na zewn. -4 do +1. W domu 23 stopnie. Pompa ma cały czas zasilanie 31 powrót 27 z przerwami na defrost i grzanie CWU. Przy grzaniu CO sprężarka idzie cały czas na 22-23. Z KG wychodzi mi że temp zasilanie powinna dojść do 32,6 + 3minuty i się wyłączyć. Dlaczego nie wejdzie na wyższe obroty i nie dogrzeje do tej temperatury. Nie wiem dlaczego tak sie nie dzieje? Czy zacząć się bać niższych temperatur?
    Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l

  19. #3339

    Domyślnie

    Tak czytam czytam, i ciekawi mnie jedna kwestia:
    Obroty sprężarki dzisiaj zerknąłem jak malowałem ściany godzina około 22:30 przy temp ze 0*C i temp pokojowej ustawionej na 19*C moja sprężarka przy Water out 33*C miała 48MHZ i wahała się +/- 3MHZ.
    Czy to normalna praca ? możecie zerknąć u siebie ?
    aaa i co ciekawe na pompie sprawdzałem zużycie energii
    Heat 41dni - 478kwh
    Tank -25kwh ( tego nie biorę pod uwagę bo tylko czasami przełączam na Heat + Tank).
    Ustawienia mam poczynione przez instalatora - jeszcze nic nie zmieniałem/ przestawiałem.
    NIe za dużo ?

  20. #3340
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    283

    Domyślnie

    PiterBo, co do częstotliwości pracy przy takiej temp. zasilania, u mnie podobna wartość - nie wiem, czy jest dobra/naturalna, dla takiego zasilania.

    Dzisiaj rekordowo zimno w nocy -7*C. Wczoraj pierwszy defrost w całości gazem przez~10min, drugi po 1.5h początkowo z podłogówki, ale po spadku temp.wody do 26*C PC dokończyła odmrażanie gazem i to trwało już dosłownie chwilę.
    Widok zaśnieżonej wręcz jednostki zew. lekko przerażający Myślałem, że to się nie uda, ale oczywiście się odmroziła. Muszę jedynie powyciągać korki, bo mam teraz tylko jeden spust otwarty.
    Pozdrawiam.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.

    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ

Strona 167 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony