Witam
System całkiem fajny ale do kompletności to mu jeszcze trochę brakuje
np: okienko łukowe ??
43 dB - tak tak czytałem i poza "liczbą" badań do wglądu brak - a współczynnik będzie bardzo różny i zależny od sposobu wykonania całości - ten współczynnik wynika w dużej mierze z właściwości taśm rozprężnych główna taśma jaką system zakłada do zaizolowania szczeliny to Illmod Trio i pomimo braku tego parametru na ostatnich materiałach gdzieś pamiętam, że na 100% nie wynosił 43 chyba 46 ale nawet jak to będzie on różny dla rozprężenia 8mm i 15 mm a takie właśnie zakłada system.
jest tam sporo nieścisłości najbardziej uderzająca w oko - szczelność przy zacinającym deszczu 1050 Pa - a zastosowane taśmy TP600 i Illmod Trio+ mają 600 Pa - sumowanie tych wartości nie podnosi współczynnika więc pytam jak nagle wyszło 1050 Pa ??
pozdrawiam